• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?

Started by Rostislav Slaný, 29.03.2009, 14:43

previous topic - next topic

Rostislav Slaný

29.03.2009, 14:43 Last Edit: 29.03.2009, 21:11 by Milan Karvánek
Potřebuji napojit dílničku kde bude asi 5 zářivek, 5 zásuvek 230V a 1 zásuvka 400V. Bude mi stačit přívod 5x2,5? Je to asi 30m.
Děkuji

#116#

Lukáš Malík

Radeji bych tam dal 5Cx6mm, samozrejmne patricne ulozene. Nikdy nevite, co si v dilne pripojite.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Peter Krakl

Quote from: Lukáš Malík on 29.03.2009, 22:24
Radeji bych tam dal 5Cx6mm, samozrejmne patricne ulozene. Nikdy nevite, co si v dilne pripojite.
Tak na toto třeba další dům...

Václav 3

Záleží na délce přívodu (30m není na úbytky zase tak málo) a daleko více, než na počtu zásuvek, záleží na tom, co do nich budete zapínat. Jinak se vám také může stávat, že budou ty zářivky zhasínat např. při použití obloukové svářečky nebo většího elektromotoru. Minimum bych asi doporučil CYKY 5Cx4 a ta 5Cx6 je dobrá rezerva do budoucna. Počítejte s tím, že spotřeby se budou spíše zvyšovat než snižovat - spotřebičů neustále přibývá.

Nejlepší bude, když vám po obhlídce místa a případných spotřebičů poradí elektrikář nebo revizní technik, který bude pak samotnou instalaci provádět.

Rostislav Slaný

Do té motorové zásuvky by měla přijít pouze pila.

Zdenek Hejčl

To Rostislav Slaný:
Do té motorové zásuvky by měla přijít pouze pila.
To bude letos a příští rok si pořídím protahovačku, za rok frézu a .....
Souhlas s Václav 3.  (jednicka)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Hugo K.

Quote from: Zdenek Hejčl on 12.04.2009, 12:59
To Rostislav Slaný:
Do té motorové zásuvky by měla přijít pouze pila.
To bude letos a příští rok si pořídím protahovačku, za rok frézu a .....
Souhlas s Václav 3.  (jednicka)

Na začátku byl dotaz na dílničku,ne na výrobní provoz.
I když tazatel pořídí 4 stroje,bude mí pořád jen dvě ruce.
Pracovat současně na pile,fréze,protahovačce atd.by snad nedokázal ani Alexej Stachanov.

Radek Kroutil

QuoteI když tazatel pořídí 4 stroje,bude mí pořád jen dvě ruce.
Pracovat současně na pile,fréze,protahovačce atd.by snad nedokázal ani Alexej Stachanov.


Pak bude něco potřebovat narychlo soused, vezme si na výpoc syna a hned máme rukou šest. (whist)
Zapomínáte, že jsme národ kutilský
Samozřejmě jsem si všimnul pouze jedné 400V zásuvky  ::)
Pokud ale bude jištění kabelu 16A, nevim jaké spotřebiče budete dávat do zásuvek, neboť na jištění 10A je dílenské nářadí málo. (např.svářečka)
Dále je mi jasné, že pokud bude vypadávat hl.jištění, tak tazatel vymění jištění na 20A. Kabel na vzduchu to snese (dle Sichru). Radši bych tam ale viděl 5Cx4.
Dále pochybuji, že do dílny někdo tahal topení, tak to v zimě bude navíc přímotop či infrazářič a tak by jsme mohli pokračovat  (surprice)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jan Franěk

Jednoznačně bych použil minimálně 5Jx4mmm, ale doporučil bych také 5Jx6mmm. Cena není o mnoho větší a užitnost se násobně zvedne a bez nutnosti řešit problémy, až se z koníčka stane kůň a zvednou se nároky i potřeba vytápět třeba akukamny prostor přez zimu a ještě mít rezervu na práci strojů.

Už jsem viděl i několik HOBY dílen, vybavených vcelku slušně a kde by se nechala provádět  drobná výroba na velmi vysoké úrovni.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdenek Hejčl

Poslal: Hugo K.
Na začátku byl dotaz na dílničku,ne na výrobní provoz.
I když tazatel pořídí 4 stroje,bude mí pořád jen dvě ruce.
Pracovat současně na pile,fréze,protahovačce atd.by snad nedokázal ani Alexej Stachanov.

Jen naokraj většinou to takhle dopadne, že je více strojů a může to být i malá dílnička a velmi slušně vybavená. Víš Franto potřebuju to rychle, tak přijdu a uděláme to odpoledne.   o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroš Jan

13.04.2009, 21:34 #10 Last Edit: 26.07.2009, 20:02 by Miroslav Minařík
TO : Rostislav Slaný

Projekt, realizace, a na závěr revize elektro.  Nejlepší řešení. (norm)

Kabel CYKY 5 x 2,5mm2 ne, raději CYKY 5J x 6mm2.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace