Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?

Started by Patrik Novy, 02.04.2009, 06:23

previous topic - next topic

Patrik Novy

Ředitelka školky chce vyměnit rozbité skleněné kryty na 4 světlech. Jsou staršího data a již se nedají sehnat. Bude třeba zavolat elektrikáře a nechat  světla vyměnit celá. Aby školku příliš "nenatáhl" tak si chci zjistit kolik by to stálo. Mohou tam být jakkákoliv, nebo musí mít vyšší stupeň bezpečnosti? Je na to nějaká speciální norma?
Děkuji

#112#

Štefan Beláň

TO: Novy

Pokud se chcete vyhnou problémům, doporučuji osadit svítidla s rovnocennou ochranou jako ta původní stará, popřípadě s ochrannou vyšší, a nemusíte pátrat, jaká svítidla tam mohou  nebo nemohou být. Bez bližších znalostí místní situace se stejně nedá přesně odpovědět. ??

Základem je původní projektová dokumentace a návrh projektanta. Změny původní instalace se mohou provádět pouze na základě provedení změny schválené projektantem a/nebo provedení rekonstrukce celého zařízení podle nové dokumentace. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jirka Š. Svejkovský

Otázka zní, zda se skutečně jedná o plynovou kotelnu. To, že je zde kotel nic neznamená.

Provozovatel by měl mít aktuální protokol o určení vnějších vlivů plus požární zprávu. Podle něj se navrhuje použitý materiál. Jakýkoliv jiný postup je poměrně hazard, zvlášť v takové budově, jako je školka.

Náhradní řešení je - jak navrhuje kolega ŠB výměnu kus za kus se stejnými parametry a nazvat to oprava. Jinak se vystavujete riziku, že co vyhovovalo tehdy, nemusí vyhovovat dnes.

Neznám podrobnosti, ale pravděpodobně se jedná o žárovková svítidla s mřížkou ve vysokém krytí. Není to něco podobného: CORSO?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Novy

Díky za odpověď.Dáme si pozor, aby krytí bylo stejné jako u předešlého typu.Byla tam i mřížka chránící sklo.Necháme to vyměnit a nazveme to opravou a budeme doufat, že revize dopadne dobře.Děkuji
PS:Když tam jsou 2 plynové kotle 26kW...tak to není plynová kotelna?
PSS:Kdo určuje vnější vlivy?Revizák nebo projektant?

Jirka Š. Svejkovský

Plynová kotelna to není. Ani jeden kotel nemá víc jak 50kW a součet všech nepřesahuje 100kW.

Protokol o určení vnějších vlivů zpracovává provozovatel. Samozřejmě si k tomu může najmout projektanta nebo třeba revizního technika. V případě plynového zařízení bych přizval i požárníka.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.04.2009, 14:08
Plynová kotelna to není. Ani jeden kotel nemá víc jak 50kW a součet všech nepřesahuje 100kW.

Protokol o určení vnějších vlivů zpracovává provozovatel. Samozřejmě si k tomu může najmout projektanta nebo třeba revizního technika. V případě plynového zařízení bych přizval i požárníka.


Pozor, např. ve smyslu §2 vyhl. ĆÚBP č. 91/1993 Sb. to plynová kotelna je.
(a jen pro úplnost - pokud alespoň jeden kotel má rovných 50kW, tak už je to kotelna III. kategorie, což ovšem tento případ není)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Nas priklad neni zadna kategorie. Nektere pozadavky plati pro vsechny kotelny, nektere jen pro vyjmenovane kategorie.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Radim Strycharski

Quote from: Fuk Tomáš on 02.04.2009, 14:46
Pozor, např. ve smyslu §2 vyhl. ĆÚBP č. 91/1993 Sb. to plynová kotelna je.
(a jen pro úplnost - pokud alespoň jeden kotel má rovných 50kW, tak už je to kotelna III. kategorie, což ovšem tento případ není)


Že je to kotelna podle § 2 je houby platné, když to podle § 1 kotelna není.  (no)
Resp. není to kotelna, na kterou se vztahuje tato vyhláška.

Fuk Tomáš

Quote from: Radim Strycharski on 03.04.2009, 22:50
Že je to kotelna podle § 2 je houby platné, když to podle § 1 kotelna není.  (no)
Resp. není to kotelna, na kterou se vztahuje tato vyhláška.

Tak to dopadá, když člověk přeskočí úvodní ustanovení  :(
Kotelna to je, ale vyhláška se na ni nevztahuje.  (poklona) a hluboká omluva.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)