Started by kocx, 02.04.2009, 08:57

previous topic - next topic

kocx

02.04.2009, 08:57 Last Edit: 03.04.2009, 15:02 by Milan Karvánek
Při procházení normy 33 2000-3 jsem narazil na nesrovnalost v tabulkách 32-NM1 (prostory normální) a tabulce 32-NM2 (prostory nebezpečné). Jedná se mi konkrétně o vliv AE.

Tab.32-NM1

AE1, AE4 3), AE5 3), AE6 3)

ve vysvětlivkách uvedeno:
3)  Prach, který je nevodivý. => Z toho jsem usoudil, že pokud bude prach vodivý, jedná se o prostory nebezpečné, ale:


Tab.32-NM2

AE21), AE3 1), AE4 7)1), AE5 1)2) , AE6 1)2)

ve vysvětlivkách uvedeno:

1) Z hlediska bezpečných malých napětí živých částí (SELF, PELF v souladu s ČSN 33 2000-4-41), se tyto prostory pokládají za bezpečné.

2) Výskyt vodivého prachu.

7) Opraveno změnou Z2 : U vlivu AE4 se ruší odvolávka na pozn. 7)


Rád bych se dotázal, zda-li tam podle vás ostatních nemělo být, že se mění odvolávka 7)  na odvolávku 2) , aby to korespondovalo s tab.32-NM1?
A dále proč vliv AE2 a AE3 nejsou rovněž uvedeny v tab.32-NM1, když při použití SELF, PELF se tyto prostory považují rovněž za bezpečné?
Chápu to špatně jen já, anebo "Normotvůrci" přehlédli tuto chybku  :o ?

#116#


Jaroslav Melen

Ing. Dvořáček na stejný můj dotaz odpověděl 22.2.2003:
Označení u AE 4 v zařazení do ,,nebezpečných prostor" - ano i ve změně 2 normy ČSN 33 2000-3 je chyba - má tam být AE4 2)1). Bohužel, oprava při tisku vyšla vniveč.
Bude- li po mně jako tvůrci vyžadovat kdokoliv vyjádření (třeba i přes ČSNI) bude jen toto. Upozorním i ing. Csirika, aby toto dal do Věstníku ÚNMZ.

K otázce: Proč vlivy AE2 a AE3 nejsou rovněž uvedeny v tab.32-NM1, když při použití SELF, PELF se tyto prostory považují rovněž za bezpečné?

VV AE2 a AE3 jako takové patří do prostorů z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem správně do prostorů nebezpečných.

Pouze v případě použití obvodů SELV a PELV, se tyto prostory pokládají za bezpečné - jinými slovy je to výjimka, tak jako u jiných VV s touto poznámkou, např. u AS2 a AS3.

Mimochodem, je tam další chyba:
Nemáme už dlouho prostory ,,bezpečné" (to bylo za éry ČSN 34 1010) ale ,,normální" - viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a v ní čl. 410.3.N10.
Když si myslím že vím, tak poradím. Když nevím tak se zeptám. Přednáším o tom co vím a co ostatní možná zas tak úplně neznají, podívejte se na www.volny.cz/melen. Znalecké posudky dělám z oboru ve kterém jsem jako inspektor SOD pracoval 25 let - bezpečnosti práce v elektrotechnice, .

kocx

04.04.2009, 12:53 #2 Last Edit: 09.07.2009, 22:19 by Miroslav Minařík
QuoteNemáme už dlouho prostory ,,bezpečné" (to bylo za éry ČSN 34 1010) ale ,,normální" - viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Tohle přecházím, protože se toto označení vyskytuje ve spoustě norem a stejně ani dost elektrikářů se při zkouškách z "50" netrefí do správné odpovědi. Je to jen slovíčkaření, na to stejný případ: samočinné vs. automatické odpojení od zdroje.  8)
Jinak velice děkuji za odpověď.