Started by ALCR, 05.04.2009, 22:36

previous topic - next topic

ALCR

05.04.2009, 22:36 Last Edit: 25.07.2009, 23:17 by Miroslav Minařík
     Jaká norma doporučuje vzdušné vzdálenosti?
    Konkrétně se mi jedná o řadové svorkovnice, svorky 2xL1,2xL2, 2xL3 jsou spřaženy klemami a mezera mezi klemami fází je cca 2-3 mm, mě se to moc nelibý navíc je to venku takže se tam bude asi srážet vlhkost, osobně bych to viděl na přepážku se zvýšeným rantlem, ale jelikož je to už hotovo a těch krabic je vícero nikomu se do toho již nebude chtít a já nevím čím (článek normy) je mám donutit přepážky doinstalovat.



#105#
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Jaroslav Mrázek

ČSN EN 60439-1 ed.2
Tabulka 14 - Minimální vzdušné vzdálenosti ve vzduchu
Tabulka 16 - Minimální povrchové cesty

Jirka Š. Svejkovský

Není to na výrobci svorek? Svorky jsou určeny pro nějaké prostředí (vnější vliv, například normální). Na to byly zkoušeny. Pokud montujete svorky v jiném prostředí (například vlhké), je to chyba a měl byste použít buď jinou krabici nebo jiné svorky.

K té vlhkosti.
Starým trikem je vyvrtat do spodní části krabice malý otvor (1-3mm). Předejdete tím změnám tlaku při rúzných teplotách (a vlhkostech) uvnitř krabice na "napumpování" vlhkosti dovnitř. Neříkete to ale RT  ;)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hugo K.

pro ALCR
Život po vašem boku musí být setsakra tvrdý,když se vám manželka líbý.

Petr Doležal

06.04.2009, 10:45 #4 Last Edit: 06.04.2009, 10:53 by Petr Doležal
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.04.2009, 07:38
Starým trikem je vyvrtat do spodní části krabice malý otvor (1-3mm). Předejdete tím změnám tlaku při rúzných teplotách (a vlhkostech) uvnitř krabice na "napumpování" vlhkosti dovnitř. Neříkete to ale RT  ;)

;) proč neříci ? Otvůrek 0,99mm vespod krabice zachovává krytí IP4x. Nakonec i katalog přístrojů IP44 ABB praví:
. . .  Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi. . .
A ještě můžete vmáčknout mezi klemy dielektrickou vazelinu proti vlhkosti
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

Přepážky mezi svorkami L1/L2/L3 a PEN určitě mají být nejen z bezpečnostního, ale i z praktického důvodu.
Pro bezpečnou vzdálenost se dá všeobecně aplikovat pravidlo pro bezpečnou vzdálenost kontaktů vypnutého stavu vypínačů a podobně (3-4 mm).  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.