Started by Jaroslav Ratiborský, 07.04.2009, 21:28

previous topic - next topic

Jaroslav Ratiborský

Tato otázka mne napadla při čtení textu TNI 341390 strana 18, kde je uvedeno Pro orientační zatřídění nebo hrubou orientaci jsou uvedeny příklady pro dané třídy LPS.

Myslí si někdo, že by se usnadnil návrh ochrany objektů před bleskem nebo že by byla používáním výše uvedeného textu  snížena úroveň ochrany budov před bleskem?    


#105#

Jan Hájek

POZNÁMKA  Toto zatřídění objektů nenahrazuje metodu řízeného rizika dle normy ČSN EN 62305-2.

Ani daleko podrobnější tabulka od VDS, vzniklá po konzultacích s německými svazy pojišťoven, nenahrazovala výpočet.
http://www.kniska.eu/software/kalk.riziko.milan.vds.kniska.eu.pdf

Jedná se pouze o výpomoc, aby jste analýzu v případě školy nedělal 4x, ale pouze 2x.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jaroslav Ratiborský

To.Hájek
Otázka byla určena spíše projektantům navrhujícím ochranu budov před bleskem.


Jan Hájek

Těm by se to líbilo moc, než by si uvědomili stav právní nejistoty jako u předchozí normy.

Kam byste například zařadil modlitebnu stojící vedle benzínové pumpy?
LPL III jako místo výskytu malé skupiny osob?
LPL II jako malou katedrálu?
Nebo díky možnosti zapálení čerpací stanice do LPL I ?
Telefon či napájecí vedení spojující oba dva sousední objekty musí či nemusí mít koordinované SPD na obou stranách ?

Kolem takovéhoto případu jezdím v JČ, ale podobné případy může vyjmenovat každý.

Pokud se budete snažit zohlednit všechny varianty a kombinace, bude výsledkem něco silně připomínající metodiku ČSN EN 62305-2

Když už jsme u těch čerpacích stanic, takové ty prefabrikované pro umístění u fabrik na doplňování nafty do nákladních aut.
Ty by byly dle takovéto tabulky samozřejmě v LPL I, z hlediska obratu a množství práce pro všechny zúčastněné super, asi vás začnu podporovat.  (jednicka)
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jaroslav Ratiborský

Projektantům se asi dobře ČSN EN 62305-2 používá,proto tady neposlal žádný názor.

Miroslav Macek

Quote from: Jan Hájek on 08.04.2009, 08:51
Těm by se to líbilo moc, než by si uvědomili stav právní nejistoty jako u předchozí normy.

Kam byste například zařadil modlitebnu stojící vedle benzínové pumpy?
...
Kolem takovéhoto případu jezdím v JČ, ale podobné případy může vyjmenovat každý.

Pokud se budete snažit zohlednit všechny varianty a kombinace, bude výsledkem něco silně připomínající metodiku ČSN EN 62305-2
...

Modlitebna s nebezpečím výbuchu v Českých Budějovicích ?
To je docela zábavné. Asi bych tam žádný hromosvod nedělal, ani podle nových, ani podle starých předpisů.
Při prvním zapálení svíčky nebo kadidla stejně modlitebna odpochoduje, takže bych se nějakého blesku navíc extra nebál.

Jirka Š. Svejkovský

Modlitebna je místo se zvýšenou, pardon, vlastně nejvyšší ochranou!

Na jednu věc je ale potřeba dát pozor.
Na benzínce platí zákaz otevřeného ohně, v modlitebně platí zákaz rouhání. Porušení pravidla by mohlo výrazně zvýšit riziko zásahu trestajícím bleskem pro rouhajícího se! A tady ani nejlepší ochrana před bleskem nebude nic platná.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Ratiborský

Pro někoho je ČSN EN 62305-1 až 4 docela zábava.Možná,že se ještě nasmějeme.

H

Quote from: Jaroslav Ratiborský on 08.04.2009, 14:02
Projektantům se asi dobře ČSN EN 62305-2 používá,proto tady neposlal žádný názor.

Spíš bych se zeptal, kde jste sehnal TNI 34 1390, když na webovém přístupu k normám ji nevidím a Google taky nějak moc nepomáhá ... ?
Neb těžko se reaguje na něco, co není kde sehnat.

František Šohajda

TNI je běžně na portálu k dispozici..!!
Musíš vjet do TNI, je to zvlášť....víš?....já jsem ho dnes stahoval bez problémů..!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

H

No jo, tak špatně hledám. Já to vždycky zadával do vyhledávacího okýnka nalevo nahoře (zvláštní, že některé TNI to tude najde, některé ne), nevšim jsem si, že pro TNI musím jít jinam.

Petr Doležal

Je to schované pod Účtem na prihlašovací stránce
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení