Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?

Started by Dušek Patrik, 08.04.2009, 20:30

previous topic - next topic

Dušek Patrik

Musí podle normy ČSN 33 2130 čl. 2.6.3  být tlačítka pro osvětlení chodby, při použití časového spínače v provedení se signalizací.?
Jedná se o bytový dům.

#116#

Rozmahel Vladimír

2.6.3. Ovládání osvětlení společných komunikací objektu :
  a) v budovách,  ve kterých toto osvětlení ovládají  jednotliví uživatelé, musí být možné ze všech míst, kde je to z důvodů bezpečného provozu nutné,
  b) v budovách,  ve kterých je osoba pověřená  ovládáním tohoto osvětlení, může být ústřední,
  c) kombinací způsobů uvedených v odstavcích a) a b).

Je-li  osvětlení společných  komunikací ovládáno  samočinnými schodišťovými spínači,  musí  být  možnost  zapnout  trvalé  osvětlení,  např. vypínači nebo přepínači.  Je-li osvětlení  provedeno způsobem  podle čl.  26.2. b)  nebo c), nesmí  přerušení  jednoho  obvodu  pro  osvětlení  společných komunikací narušit ovládání ostatních obvodů.

Při ovládání  samočinnými schodišťovými spínači se  musí použít ovladače se světelnou signalizací  jejich umístění (např. ovladače  se signální doutnavkou pro orientaci).

Ano.

Petr Doležal

Quote from: Rozmahel Vladimír on 08.04.2009, 20:52
. . . (např. ovladače  se signální doutnavkou pro orientaci). . .

V té normě je to zajímavě psáno. Já znám doutnavky dle funkce (dnes i LED) buď :
signální nebo
orientační
Ale signální pro orientaci?  :o
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení