Jaky je optimální počet jističů a chráničů pro úplně nový RD?

Started by Eskymáček, 16.04.2009, 18:19

previous topic - next topic

Eskymáček

Jaky je optimální počet chráničů pro úplně nový RD? Který má 5 zásuvkových, 3 světelné okruhy a 4 pevné okruhy pro velké spotřebiče. Předpokládám, že jistič pro každý okruh zvlášť + hlavní.
#116#

Jan Hrádek

Při tak málém počtu okruhů by snad stačil jeden centrální čtyřpólový chránič.

A nezapoměl jste na bojler, kotel, zásuvku venku, zásuvku 400V, garáž, ovládání vrat atd., pak bych volil ty chrániče alespoň dva.

Michal Slabý

Pro úplně nový RD, předpokládám projekt, tak je všechno popsáno.
Revize E1B

Eskymáček

Quote from: Michal Slabý on 16.04.2009, 21:50
Pro úplně nový RD, předpokládám projekt, tak je všechno popsáno.


Já se neptal na počet chraničů v projektové dokumentaci. Já se ptal na optimální počet tak, aby to odpovídalo normám. Protože sem zaslechl, že každý okruh musí mít svůj vlastní chránič. Každý okruh zvlášť chraněný. Ale to je blbost ne?

Miroš Jan

TO : Eskymáček

Jedna paní povídala    :D

Jedno FI koupelna a venkek
Jedno FI veškeré zásuvky
Jedmno FI osvětlení

Račte si vybrat. ;)

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav 3

Chránič můžete mít pouze jeden a na něj zapojené všechny obvody, které jsou předepsány, má to však mnoho nevýhod. Již před časem zde probíhala diskuse na toto téma. Použijte tlačítko vyhledávání zde nahoře a zadejte heslo proudováý chránič.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroš Jan on 16.04.2009, 22:07
Jedmno FI osvětlení

Číslo normy a článeček by nebyl? Já o žádným, co nařizuje FI na osvětlení nevím.

Chrániče bych rozdělil na dva okruhy.

1) Ložnice, obývák, dětský pokoj
2) Kuchyně, koupelna a osvětlení koupelny, nemáte-li ho vyřešené bezpečným malým napětím (to jste asi měl na mysli pane kolego, že?)

Národní doplněk vám dovoluje nechránit okruhy, kde by při nežádoucím výpadku vznikla velká škoda (lednice, PC). Doplněk už ovšem nezaručí, že PC bude stále napájen ze stejné zásuvky, ani neříká, co je velká škoda (zákon tvrdí, že je to >500kKč - co dáváte do lednice?)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Norma předpisuje všechny zásuvky přez chránič a koupelnu. (tedy v běžném rodinném domě)
V podstatě stačí jeden centrální chránič na vše. Pak už je potřeba  brát v úvahu určitou spolehlivost nebo komfort. Při výpadku centrálního chrániče jste po tmě a čekání na elektrikáře bude dlouhé. Pokud bude více chráničů, tak při poruše se může fungovat dále pouze s omezením dle poruchy. ROzhodnutí je na vás a na domluvě s projektantem.(to bych nepodceňoval)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Miroslav Minařík

Víc než jedna otázka v tématu!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!