Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pro 6kV pouze do urcite hodnoty?

Meril jsem kapacitu pri menici se teplote.
Nevite nekdo prosim proc se kapacita dale nezvysuje a na hodnote 45°C doshane maxima a pak nasleduje mirny pokles?


#105#

Tomáš Spočtený

možná je to tím, že při vyšší teplotě klesá kvalita izolace (dielektrikum se zhorsuje)


P.H.

Pravděpodobně si i zhoršuje i ztrátový činitel tg delta, což vypovídá o stavu izolace.

dolac

Quote from: Peta1 on 16.04.2009, 21:31
Proc je narust kapacity u kabeloveho vedeni vn pro 6kV pouze do urcite hodnoty?

Meril jsem kapacitu pri menici se teplote.
Nevite nekdo prosim proc se kapacita dale nezvysuje a na hodnote 45°C doshane maxima a pak nasleduje mirny pokles?#105#

Neviem ako ste merali kapacitu vášho kábla, ale podľa: www.elk.itu.edu.tr/~ozcan/ish95.pdf
by sa táto kapacita mala s teplotou znižovať, nie zvyšovať.

To P.H: Stratový činiteľ sa určite zhoršuje, ale kapacita kábla je daná iba permitivitou izolácie a geometrickými rozmermi a nezávisí predsa od tg delta.