• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jakou zvolit rozvodnici pro 1f elektroměr + 2 sazby?

Started by Honza Fenik, 23.04.2009, 15:48

previous topic - next topic

Honza Fenik

23.04.2009, 15:48 Last Edit: 15.08.2009, 09:02 by Miroslav Minařík
Studuji vysokou školu elektrotechnickou a kamarád mi nabídl práci na rekonstrukci jeho bytu.
Vše je navrženo a schváleno elektrikářem.
Jen jsem se zapomněl zeptat na rozvodnici na chodbu, ve které bude jeden 1f elektroměr + 2 sazby (HDO atd..).
Chtěl jsem vás poprosit o návrhy na typ rozvodnice.
Nejlépe od firmy Moeller (mám od nich zatim vše).
Ale i jiné typy beru.



#112#

Kamil Novák

Jen pro upřesnění :

Quote from: Honza Fenik on 23.04.2009, 15:48
Vše je navrženo a schváleno elektrikářem.


Tomuto postupu nerozumím. Kdo je myšlen tím "elektrikářem" ?  ??
Navrhuje projektant a jím navrhované řešení "schvaluje" maximálně investor.  (zliskat)


Quote from: Honza Fenik on 23.04.2009, 15:48
Jen jsem se zapomněl zeptat na rozvodnici na chodbu, ve které bude jeden 1f elektroměr + 2 sazby


V působnosti kterého dodavatele elektřiny je onen byt ?
Někteří stále osazují do rozváděčů HDO vedle el.měrů a někteří již skoro výhradně přešli na modulová HDO, instalovaná na el. měry.  :-\

V každém případě, co se výběru el.měrového rozvaděče týká, není podstatný výrobce, ale připojovací podmínky konkrétního distributora.  (!)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Štefan Beláň

23.04.2009, 21:06 #2 Last Edit: 23.04.2009, 21:18 by Štefan Beláň
Moeller vyrábí elektroměrové rozvaděče pod omítku pod označením U7 EMR - viz přiložený katalog str. 91.

http://www.moeller.cz/produkty-domovni_instalace-rozvadecove_skrine_rozvodnice-oceloplechove_rozvadece

Osobně mám dobrou zkušenost a doporučuji rozvaděče Schack. (jednicka)
Chránič chrání - jistič jistí.

Honza Fenik

Asi tak.. Elektrikářem je myšlen muž co dělá asi 15 let elektroinstalace v Praze a okolí + přednáší o problematice na ZČU... Nebudu ho rozebírat..přijde mi to zbytečné.

Já udělal návrh a tenhle chlapík mi řekl že mám vše OK.

Přípojka bude od ČEZu.. Je schválen 25A jistič. Přívod jedna fáze + PEN.

Jen sem chtěl napsat jakou asi tak rozvodnici použít. Jasný že nad tím mohu bádat a zjistim si to. Jen nechci prohledávat net a chtěl sem od někoho tady poradit...což mi nepřijde zas tak těžké.

Od firmy Moeller ji chci proto, že se u nich bude obědnávám už rozvodnice pro jističe  + jističe samotné atd.. Tak jsem chtěl někoho poprosit jestli by tam u nich  na moeller.cz neprojel katalog a neporadil by mi. Jestli se tu nesmi uvadet adresy tak se omlouvam...

Nemam s tim zkušenosti tak žádám o pomoc.

Jinak zapojoval sem už dost bytů podle návrhů jen aby někdo nepsal že nemám zkušenosti se zapojením (ano mám)..

Honza Fenik

To Štefan Beláň : Moc děkuji za odpověď. Vejde se tam tedy vše pro použití dvou sazeb..? Asi je to už zbytečná otázka ale radši se dvakrát zeptám než abych to musel pak měnit  ;)  :)

Štefan Beláň

23.04.2009, 21:40 #5 Last Edit: 23.04.2009, 21:45 by Štefan Beláň
TO: Fenik

Rozvodnice U7 EMR2 má dva kříže. Buď se použije pro dva 1-3fázové elektroměry nebo pro jeden 1-3fázový elektroměr + jeden spínač HDO.
Spínače HDO jsou různé - jedno, dvou, tří....povelové.

Zde máte odkaz na rozvaděče Schrack.
http://www.schrack.cz/silnoprouda-elektrotechnika/katalogy-a-technicke-listy/rozvadece-m2000/cs/

PS: Nejlépe je zadat výrobu rozvaděče některému výrobci rozváděčů a požadovat typ skříně dle vaší volby. Vyhnete se tím budoucím možným komplikacím s revizním technikem. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

23.04.2009, 22:21 #6 Last Edit: 23.04.2009, 23:19 by Miroslav Minařík
Pokud vím tak U7 EMR, stejně tak jako všechny další výrobky fa Moeller jsou pouze výrobními komponenty, které může sestavit pouze oprávněný výrobce rozvaděčů. To nejsou hotové vydrátované rozvaděče s výrobním štítkem!

Hugo K.

Předem říkám,že nevím jak se osazuje elměrová deska právě dnes.
Před lety jsem připravil komponenty (skříň desku s křížem,našrouboval jističe),přijel pracovník distributora,osadil si elměr a přepínač sazby,na místě to prodrátoval.
Nevím,jestli distributor el.energie je oprávněný výrobce rozvaděčů?
Štítek China Export nemám dodnes.

Kamil Novák

Quote from: Hugo K. on 24.04.2009, 09:35
Před lety jsem připravil komponenty (skříň desku s křížem,našrouboval jističe),přijel pracovník distributora,osadil si elměr a přepínač sazby,na místě to prodrátoval.


Promiňte, ale to se mi skoro nechce ani věřit !  (ssur)
Opravu jste viděl někoho od měření něco dělat nad rámec vlastního připojení měření, příp. dálkového ovládání ?
Fotka by nebyla ? Dokud to neuvidím, tak neuvěřím...  (no)

V každém případě to rozhodně není běžná praxe a vaše zkušenost by snesla srovnání minimálně se zázrakem.   o:-)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

František Šohajda

TO:Novák
Někde se to tak dělá dodnes, jenže se to zaplatí bokem "bakšišem" příslušnému pracovníkovi !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...