• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:25

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze rozdělit 3-fázový jistič?

Started by Patrik Novy, 26.04.2009, 16:45

previous topic - next topic

Patrik Novy

26.04.2009, 16:45 Last Edit: 15.08.2009, 09:53 by Miroslav Minařík
Lze rozdělit 3-fázový jistič na 3 jednofázové? Jedná se o starý IJK 16A.
Lze oddělat mechanické spřažení a považovat vzniklou sestavu dle ČSN za 3 jednofázové?

#uft#

Miroš Jan

TO : Patrik Novy

NELZE!!!

Apropo co to je IJK ?

Pokud to je ITV, a nebo ITM, tak mechanické spřáhlo samo o sobě nestačí, tyto jističe jsou spojeny v prostředku, a to už je neodborný zásah do jističe. (norm)
Důrazně nedoporučuji !!
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Patrik Novy

Jedná se o staré černé jističe.Třífázový obvod se zrušil a já bych to rozdělil na 3 jednofázové...samostatně to nejistí?(Musel bych překopat celý rozvaděč.)
Je to podložené i někde v normě?Díky

Jiří Schwarz

Tak například ČSN 33 2000-1 hovoří o odbornosti montáže, použití správných materiálů,...
A vyšší váhu než normy mají pokyny výrobce. Najdete v pokynech výrobce uvedeného jističe, že je určen buď pro využití jako třífázový, nebo 3 jednofázové?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

xyzabc


Michal Kolesa


Michal Slabý

Obecně platí, že závada v jednom okruhu nemá mít vliv na okruhy jiné, což se vám v tomto případě nepodaří zajistit.
Revize E1B

Zdenek Hejčl

IJK bohužel, má jednu páčku uprostřed ovládající tři fáze. To je jistič motorový pod jedním centrálním krytem. Nejsou to jednotlivé jističe jako ITM nebo ITV.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Doležal

Možná se mýlím a IJK opravdu existoval. Ale domnívám se, že je řeč o
J1K, někdy nesprávně nazýván JIK.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroš Jan

Kolega Doležal byl rychlejší.  :(

Jedná se o jistič   J1k50, nebo J1k72 (82)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Doležal

J1K82 byl napěťový chránič, měl na sobě žlutý testovací otočný čudlík.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Co vám brání zakoupit tři jednofázové jističe za několik málo stokorun?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Táborský

Pokud jsem dobře pochopil otázku,tak vy máte 3fázový jistič který sloužil k jištění nějakého 3fázového spotřebiče a vy tento obvod od rozvaděče ke spotřebiči chcete zrekonstruovat na 3 jednofázové obvody? Např.3 samostatatně jištěné zásuvky?   

Každý obvod musí mít vlastní fázový a střední vodič,takže je tahle možnost nepřijatelná!