Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?

Started by Miroslav Přikryl, 28.04.2009, 14:00

previous topic - next topic

Miroslav Přikryl

28.04.2009, 14:00 Last Edit: 15.08.2009, 09:39 by Miroslav Minařík
Dotaz ke vzdálenosti svodu od zateplení budovy:
Lze brát v úvahu vrstvu omítky na polystyrénovém zateplení a vzdálenost svodu snížit i pod tři centimetry? Omítka mívá tloušťku několik milimetrů - nedala by se tato vrstva alespoň částečně považovat za tepelně izolační podložku?
Ptám se na to z důvodu, že se objevují nové podpěry vedení a svodů, ve kterých se vodič hromosvodu upevňuje do pružného kontaktu podpěry.
Vzdálenost vedení k polystyrénové stěně, která je pokryta omítkou, pak vychází asi dva centimetry.




#uft#

Jan Hájek

Takto provedená fasáda je z hlediska ČSN EN 62305 nehořlavá a materiál podpěr vedení se nezohledňuje takže bych to neviděl jako problém.
Pokud by jste to chtěl vyřešit do detailu, mrkněte se na kapitolu 10 KníŠky 2.0, ( www.kniSka.eu/kniska ) , kde naleznete  tabulky oteplení vodičů z ČSN EN 62305-1  a porovnejte je z bodem vzplanutí či natavení použitého polystyrenu a omítky( většinou je u polystyrenu více 300 C ). Pokud ještě zohledníte byť i 0,5 cm vzduchu zase vám vyjde, že  to problém není ani snad v případě použití nerezového drátu. To oteplení je skokové. Pokud si nebudete i tak jistý ověřte si to u nejbližšího hasiče, oni mají na hořlavost trochu přísnější pohled. Já si vždy vybavím očazené OSB desky od hořáků pokrývačů, které nechytly, ale oni to většinou vidí jako hořlavý podklad.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Pavel Horský

Kde v ČSN EN 62305 se dočtu, že je fasáda popisovaná panem Přikrylem brána jako nehořlavá?
Trochu jsem pátral po vlastnostech polystyrenů a zjistil jsem, že se polystyren začíná deformovat již při 70°C. U zateplených objektů nejde přeci jen o přímé zahoření polystyrenu, což je asi oněch 300°C, ale již o samotné poškození objektu díky deformaci polystyrenu.
Jak se mohu bránit reviznímu technikovi, když mě nařkne z toho, že je výška podpěry DEHNsnap nedostatečná? Na jaký normativní odkaz ho mám nasměrovat?
Zatím jsem se nikde nic pořádného nedozvěděl. Všude jsou jen samé dohady.
Kde je uvedeno max. oteplení drátu AlMgSi 8?

Vím, otázek je v jednom tématu více než dost, ale podle mě se na ně dá jistě také v jedné odpovědí odpovědět.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Hájek

Oteplení drátu svodu je přeci obsaženo v ČSN EN 62305-1  v tabulce D.3
Tabulka D.3 - Oteplení vodičů s různým průřezem v závislosti na W/R
ČSN EN 62305-1
D.5.2.1 Odporový ohřev
Vše jsem již s Daliborem shrnul v Kapitole 10 KníŠka 2.0

To Horský:
To je mi pěkné, hromosvodář a nečte moje publikace! A články se nečtou. To bych mohl psát sto let, dvě stě let, tři sta let!
- to je myšleno ironicky.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Šohajda

Jestli bude pokračovat tempo v nových edicích, tak za 100 let už snad bude ČSN 62305-1,2,3,4 v edici ED.99..... ;D ;) ::)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: Jan Hájek on 11.11.2010, 12:20
To Horský:
To je mi pěkné, hromosvodář a nečte moje publikace! A články se nečtou. To bych mohl psát sto let, dvě stě let, tři sta let!
- to je myšleno ironicky.


Honzo, Horský to ale čte  :D
Chtěl jsem jen formou diskuse dojít k jasnému cíli. Chci dojít k tomu, aby po přečtení vlákna každý hned našel jednoduchou, stručnou odpověď a to s tím, aniž by se musel půl dne přehrabovat ve všech možných normativních dokumentech.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Doležal

Quote from: Jan Hájek on 11.11.2010, 12:20
A články se nečtou. To bych mohl psát sto let, dvě stě let, tři sta let!

Jsem rád za každého "haškologa" !   (jednicka)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Hájek

Petře  (jednicka)
Detailní znalost, alespoň filmu, je věcí národní cti!
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

A což založit Stranu mírného pokroku v mezích norem?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)