• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:50

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?

Started by Pavel Tesař, 29.04.2009, 13:51

previous topic - next topic

Pavel Tesař

29.04.2009, 13:51 Last Edit: 15.08.2009, 11:18 by Miroslav Minařík
Na otázku na velikost současného jističe jsme dostali od pracovnice E-ON Area Sales Management RZ 2 E-ON tuto odpověď :
Jak jsem zmiňovala při našem rozhovoru, u nepřímého měření (průběhové typu B), což je měření nad 80A, se jističe nepoužívají.
V tomto případě je hodnota omezena rezervovaným příkonem /ve vašem případě 107 kW/, popř. rezervovanou kapacitou /57 kW/. Dále jsou použity 3 měřící transformátory proudu (MTP) s převodem 300/5.
Myslím, že tato informace by měla být  dostačující.
 :D




#105# Na otázku "Ještě používáte jističe ?" odpovíme ano a téma se dá uzavřít, proto rozšiřuji otázku na Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?

Rozmahel Vladimír

Ve Vašem případě je asi jedná o velkoodběr. Tam se platí pouze ze rezervovaný příkon nebo kapacitu. Po obchodní stránce není hodnota jističe důležitá, z technického hlediska samozřejmě ano.

Milan Karvánek

 ;D To bude asi tím, že vám odpovídala pracovnice "Area Sales Management" a nikoli nějaký umolousaný technik.
Oni už jsou tím kšeftařením tak zblblí, že nadřazují obchodní stránku, technické informaci (jak již v tomto smyslu napsal kolega Rozmahel). 
Nepěkný je to současný svět "korporátní kultury"  (zle)

František Šohajda

Do 80A jističe se proud jističe bere v úvahu v platbě.....
Nad 80A se platí za příkon............jistič je nezajímá......ten se musí dát , aby byl s souladu puoze s ČSN EN...z hlediska bezpečnosti zařízení..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozmahel Vladimír

Vaše poznámka mě připomíná onu pracovnici.  :D
80A je maximum pro přímé měření, nad 80A musíte mít měření nepřímé. Můžete mít sjednán velkoodběr na maximum 1kW a neplatíte za jistič, ale za výkon.
Platba za jistič je záležitost maloodběru / napojení z nn sítě distributora /