• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?

Started by traverse, 29.04.2009, 22:56

previous topic - next topic

traverse

Preco ma potrasie ak sa dotkem digestora a zaroven aj mikrovlnnej rury?
Viem ze neiktore spotrebice indukuju napatie aj na N vodic ale toto je 3 vodicovy rozvod, Jedine co ma napada ze tento prud sa dostava na kostru niektoreho z nich a dotykom oboch z nich prejde cez telo cloveka prud. Ako by sa to dalo odstranit?
Prudovy chranic snima prud na nulovacom vodici a nie na zemniacom. Moze sa to vyriesit napr. dodatocnym uzemnenim zemniacej zbernice o zemniacu tyc? (Instalacia aj spotrebice su 1 rok v uzivani )
Dakujem Martin

#uft#

stanislav mikeska

Doporučuju změřit izolační stav mikrovlnky a digestoře pokud je tam osvětlení.