• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?

Started by Kamil Táborský, 01.05.2009, 11:14

previous topic - next topic

Kamil Novák

Pane Koleso, je vidět že máte velký záběr co se zájmů týká !   ::)
Co takhle třeba občas zvednout pozadí od počítadla a namísto zevlování po síti vyrazit třeba ven ?  ??

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Valter Mayer

Rozsahem rekonstrukce a potřebě/nepotřebě stavebního povolení/ohlášení se zabývat nebudu. Nebylo součástí dotazu, nejsou k tomu údaje a není to záležitost tohoto serveru.

Jak už bylo napsáno, je možné vystavit revizi i na část objektu.

Co však po vás bude vyžadovat energetika je revize odběrného místa.
Pro vás to znamená, že musíte upravit odběrné místo dle současně platných podmínek připojení.

V překladu do jazyka českého to znamená:
- zřízení nového odběrného místa (rozšíření stávajícího)
- vybudování elektroměrového rozvádeče tak, aby byl přístupný z veřejně dostupného místa (u vás pravděpodobně v pilíři na hranici pozemku)
- nový přívodní kabel od ER k domovnímu rozvádeči (kromě silového kabelu si dejte netáhnout i signalizaci HDO)

A na výše uvedené potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce (revizi) pro energetiku.
Silně doporučuji kontaktovat energetiku a nechat spřízněnou odbornou firmu vyhotovit projekt, samotnou přípojku a revizní správu.

Milan Illek


Kamil Táborský

Takto by mělo vypadat zapojení v novém el.rozvaděči že? viz.obr.

Setkal jsem se jenom se zapojením u jednofázového elektroměru že je přívod do elektroměru L a PEN a výstup také L a PEN,je to logické.Jen tak může procházet elektroměrem proud a může tak měřit spotřebu. U tohoto zapojení stačí aby elektroměrem procházeli jen fázové vodiče? a svorka N byla připojena na svorkovnici PEN?

Zdenek Hejčl

Ano je to možné, v každám případě záleží na připojovacích podmínkách dodavatele elektřiny.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Doležal

To Táborský:
Pokud si najdete schema vnitřního zapojení vámi v úvodu zmiňovaného elměru, tak zjistíte, že jen fázový proud prochází měřícím ústrojím. Proud vracející se PEN či N přes měřící ústrojí nejde, pouze přes "tuplované" svorky. Z těchto svorek je připojen jen konec napěťové cívky. Začátek napěťové cívky je připojen na živou fázovou svorku.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamil Táborský

Děkuji pane Doležal za vysvětlení.Jen jsem nechápal jak ten elektroměr může fungovat když jim neprochází proud z Pen (N) vodiče.Pořád mi to vrtalo hlavou,ale ted už je mi to jasné...

Kamil Táborský

U jednofázového elektroměru u nových instalací prochází elektroměrem také jen fázový vodič a jeden vodič je napojen na svorkovnici PEN,stejně tak jako u 3fázového elektroměru.
1fázový elektroměrem který já znám má svorky: vstup L, výstup L, vstup PEN(N), výstup PEN(N), znamená to tedy,že tento elektroměr nejde použít pro tohle "nové" zapojení?

Radek Kroutil

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Kamil Táborský

No jo...já jsem ale hlupák,hlava děravá (fool)
V tom případě aji u starýho zapojení neprochází zpáteční proud ze spotřebiče přes elektroměr.....a já byl celou dobu přesvědčen že jim proud prochází....
Pokud se tedy dělá nová elektroměrová rozvodnice a je např.z plastu a elektroměr je třídy II,tak ani nemusí být využita svorkovnice PEN vedle elektroměru a 2 PEN vodiče se mohou zapojit rovnou do elektroměru ne?
Uvažuji správně?

Radek Kroutil

Dle požadavků distributora. Třeba ČEZ mi jednou nepřipojil elektroměr z důvodu, že jsem do elektroměru táhnul rovnou přívod a odvod. Má v připojovacích podmínkách, že tam musí být pouze jeden vodič a ještě světlemodrý...
více viz http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Kamil Táborský

05.05.2009, 18:46 #29 Last Edit: 05.05.2009, 18:53 by Kamil Táborský
Tak to už je opravdu buzerace,z hlediska bezpečnosti a funkčnosti je to v pořádku....
Super knížečka čezu.Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není

František Šohajda

Já jsem z působnosti E ONu a měli to na webu....každá distribuce to má trošičku jinak....jak to každá uvádí na svých stránkách..........není to úplně jinak ale přesto nějaké drobnosti jsou....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Táborský

Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
                -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč
                -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovému rozvaděči
                -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z   
                   rozvodnice 3L+PEN
                -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
                  u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
                  k elektroměru
                -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
                  udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
                  revidovat,v rozvaděči nic není)
                 -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pracovníkovi,který přijde
                   odevzdám revizi

Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.

Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou

Štefan Beláň

Quote from: Kamil Táborský on 05.05.2009, 18:46
...Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není


TO: Táborský

Celé připojovací podmínky mají jako příloha moc dat. :-[
Pokud se spokojíte jen se schématy, tak jsou v příloze. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Táborský

Quote from: Kamil Táborský on 05.05.2009, 19:52
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
                -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč
                -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovému rozvaděči
                -osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z   
                   rozvodnice 3L+PEN
                -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
                  u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
                  k elektroměru
                -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
                  udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
                  revidovat,v rozvaděči nic není)
                 -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pracovníkovi,který přijde
                   odevzdám revizi

Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.

Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou


Ještě mně prosím odpovězte na tuto otázku z 5.5. 18:57 děkuji

Radek Kroutil

Quote from: Kamil Táborský on 05.05.2009, 19:52
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
                -vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč ANO
                -vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovému rozvaděči ANO
                -osadit typovýelektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z   
                   rozvodnice 3L+PEN min 4Bx10
                -zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
                  u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
                  k elektroměru ne, to je ve Vaší režii
                -zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
                  udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
                  revidovat,v rozvaděči nic není) reviduje způsob napojení, použitý kabel, izolaci apod
                 -zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pracovníkovi,který přijde
                   odevzdám revizi Ne, revizi odevzdáte v Zákaznickém servisu spolu s doklady co po vás vyžadují dle Vyjádření k navýšení a oni pak přijedou

Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to. Tak jednoduše to bohužel nejde

Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz