Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?

Started by Darkman, 06.05.2009, 16:42

previous topic - next topic

Darkman

06.05.2009, 16:42 Last Edit: 15.08.2009, 20:58 by Miroslav Minařík
Chtěl bych zapojit bojler přes zásuvku a nikoli přimo, lépe řečeno chtěl bych to zapojit do zásuvky, ze zásuvky do jističe, z jističe přes civku (nočni proud nt) do hlavniho jističe.
Bojler je umistěn v samostatné mistnosti, neni tedy přimo v koupelne.
Je to možné?

#112# Příště, prosím, česky!

Kamil Novák

Quote from: Darkman on 06.05.2009, 16:42
... chtěl bych to zapojit do zásuvky, ze zásuvky do jističe, z jističe přes civku (nočni proud nt) do hlavniho jističe.


Nemohl byste zamýšlený obvod načrtnout ? Ten popis je trochu "zvláštní"  :-\ 
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Václav Málek

Není náhodou "dark" něco jako tma nebo temnota?To asi u vás nastane,jestli si nepozvete někoho,  kdo tomu rozumí  ;D

Patrik Novy

Sice tomu zapojení ztěží rozumím, ale víc než obsah v litrech je rozhodující příkon.Kolik kW je na štítku?Podle toho se pak určí, zda je možno použít zásuvku a zástrčku.Předpokládám, že váš bojler bude mít okolo 1000-1500 W a pak není problém.

Martin Kafka

160l bojler má příkon nejméně 2kW neli více.A to normální zásuvka 230V 16A v pohodě utáhne.

Václav Málek

Nějak pořád nechápu,proč přes zásuvku,když budete používat blokaci.Asi jsem Jouda :D

Fuk Tomáš

Pokud budete chtít dvoutarif (D25/26, D45) tak nejspíš narazíte na podmínky distributora.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

TO:Darkman
Lze to podobně udělat a dělá se to....
Zásuvka ve které je boiler napojen půjde jen při "chodu" levného "nočního" proudu. Do 16A běžné zásuvky a vidlice bez problémů.../mám na mysli do proudu 16A/....
Tato zásuvka musí být samostatně natažena do rozvaděče, kde je jištěna a zapojena přes stykač, který zapne "levný" proud....
Doporučuji na zásuvku napsat "boiler" nebo podobně, aby se nestalo, že někdo tam strčí něco a zásuvka nepůjde ,když nebude sepnutá levnější sazba...
To zapojení popisujete špatně .....napětím do cívky sepne stykač a hlavní kontakty stykače sepnou přívod pro boiler..
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Valter Mayer

Quote from: Darkman on 06.05.2009, 16:42Chtěl bych zapojit bojler přes zásuvku a nikoli přimo, lépe řečeno chtěl bych to zapojit do zásuvky, ze zásuvky do jističe, z jističe přes civku (nočni proud nt) do hlavniho jističe.
Bojler je umistěn v samostatné mistnosti, neni tedy přimo v koupelne.
Je to možné?

Technicky proveditelné je kde-co. ALE
- pro připojení spotřebiče pohyblivým přívodm do zásuvky je dán horní limit zátěže 3680VA (jinak řečeno max. jištění 16A).
- uvádí výrobce bojleru v podmínkách použití možnost přípojky přes zásuvku?

Zřídit zásuvku spínanou HDO lze. Osobně bych však pro zásuvkový obvod volil relé s bezpečným rozpojením obou pracovních vodičů.

Pro bojler bych upřednostnil pevné připojení s vypínačem 230V/16A.

Ladislav Koštejn

Jak píše kolega Šohajda dělá se to a dělalo.
Myslím , že to bylo na chalupách (byl tam sice dvojtarif , ale elektrika se při odjezdu vypínala) u bojleru byly dvě zásuvky jedna na tarif a a druhá na vt,Když se přijelo na chalupu zapnul se bojler do zásuvky vt (v zimě se nejdřív musel napustit) aby byla k dipozici teplá voda hned.
Poté se přehodila vidlice do zás. nt a po dobu pobytu na chalupě se "jelo" normálně jako v RD.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Pavel Horský

Quote from: Ladislav Koštejn on 07.05.2009, 07:43
Jak píše kolega Šohajda dělá se to a dělalo.
Myslím , že to bylo na chalupách (byl tam sice dvojtarif , ale elektrika se při odjezdu vypínala) u bojleru byly dvě zásuvky jedna na tarif a a druhá na vt,Když se přijelo na chalupu zapnul se bojler do zásuvky vt (v zimě se nejdřív musel napustit) aby byla k dipozici teplá voda hned.
Poté se přehodila vidlice do zás. nt a po dobu pobytu na chalupě se "jelo" normálně jako v RD.


A přitom jen stačilo pod rozvaděč umístit obyčejný spínač č.1 a ten bojler si na chvilku natvrdo pustit bez nějakého přepojování v zásuvkách. No jo, u práce to chce vždy trochu přemýšlet.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kamil Novák

Quote from: Valter Mayer on 07.05.2009, 07:38
- uvádí výrobce bojleru v podmínkách použití možnost přípojky přes zásuvku?


Vy už jste to někde v návodu viděl napsané ?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Ladislav Koštejn

To kolega Horský:
Nevím proč si to ten chalupář nechal udělat takhle asi mu to tak vyhovovalo
Já jsem to nedělal, ale domnívám se, že to měl takhle udělané protože když to koupil tak tam měl snad dva elektroměry a elměr. nt měl vývod jen pro koupelnu a spínal to zablombovaným časovým relém (kameny kolem ciferníku) tak si tam přitáhl ještě jenu zásuv s vt.Dal to na zásuvky aby mohl v nt případaně použít pračku.
Možná by jste to vymyslel lépe, ale jemu to takhle vyhovovalo.
P.S. možná by to chtělo "přemýšlet" i při psaní.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Pavel Horský

Quote from: Ladislav Koštejn on 07.05.2009, 09:06
P.S. možná by to chtělo "přemýšlet" i při psaní.


Tomu nerozumím. Můžete mi to vysvětlit?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Ladislav Koštejn

To kolega Horský:
Vy jste to posoudil podle dnešních zvyklostí  provádění prací a používaného elektromateriálu ,ale v době módy "chalupaření" cca od 60-70 tých let se to různě bastlilo na chalupách (zvláště v pohraničí po němcích) kde někdy byly ještě vodiče na izolátorech zkrátka elektrika z doby "kamené"takže instalace byly všelijaké.
Proto se některá zapojení  dělala tak jak se dělala a při práci se také myslelo.
Takže jsem to myslel tak, že jste zřejmě nepochopil, že nejde o současnou el.instalaci, ale někdy o víc jak 50 let starou el.instalaci podle pravěkých norem(i když někdy byly přísnější než ty dnešní).
Vždy existuje nějaké lepší řešení , ale to jde s dobou a vývojem techniky.
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Valter Mayer

Quote from: Kamil Novák on 07.05.2009, 09:01
Vy už jste to někde v návodu viděl napsané ?  :-\

DZD Dražice BTO 5 IN/UP, BTO 10 IN/UP
8. ELEKTRICKÁ INSTALACE
Schéma el. zapojení je priloženo v návodu priloženém k ohrívaci vody (obr.2). Ohrívac musí být pripojen samostatným prívodem s predrazeným hlavním vypínacem. Ohrívac se pripojuje k elektrické síti 230V/50Hz vodicem se zástrckou do zásuvky, která je osazena vypínacem odpojující všechny póly síte a jistic(chránic). El. instalace musí odpovídat platným elektrotechnickým normám.

Milan Illek

Quote from: Valter Mayer on 08.05.2009, 08:52
El. instalace musí odpovídat platným elektrotechnickým normám.

Toto je důvěryhodná část návodu.