Kdo mi vymění pojistkovou skříň?

Started by Lukáš Balihar, 11.05.2009, 12:54

previous topic - next topic

Lukáš Balihar

11.05.2009, 12:54 Last Edit: 15.08.2009, 21:33 by Miroslav Minařík
Zatepluji dům a rád bych nechal vyměnit starou pojistkovou skříň umístěnou ve zdi za novou.
Musím se obrátit na ČEZ?

#117#


Pavel Horský

Nemusíte. Stačí když se obrátíte na nějakou slušnou elektrofirmu a ona vše zajistí již sama.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kamil Táborský

Já bych to radši řešil přes ČEZ a oni bud pošlou svoje lidi a nebo někoho doporučí. 
Při výměně pojistkové skříně bude potřeba odpojit přívod drátů ze sloupu. Za živa to asi vyměnit nepůjde  (no)

Pavel Horský

U nás to funguje tak, že si jako firma domluvíme vypínání a pak je celá záležitost jen na nás.
Je to taková služba pro zákazníka. Nemusí se o nic starat. Jen zaplatí. Všichni dobře víme, jaké to je, když přijde laik jednat na nějakou služebnu ČEZ. O PRE ani nemluvim.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kamil Táborský

Když už se načalo téma POJISTOKÁ SKŘÍN,tak bych měl taky jednu otázečku  :)
Je potřeba při kompletní rekonstrukci el.instalace vyměnit pojistkovou skřín za novou plastovou a nebo může být zachována stará litinová?

František Šohajda

jde to vyměnit i pod proudem....ale  musí být člověk opatrný a každý drát si zaizolovat....
Kdybych měl vypnout celou ulic tak by to trvalo dlouho....a sousedé by mě pěkně ponadávali...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Červený

Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:20
Když už se načalo téma POJISTOKÁ SKŘÍN,tak bych měl taky jednu otázečku  :)
Je potřeba při kompletní rekonstrukci el.instalace vyměnit pojistkovou skřín za novou plastovou a nebo může být zachována stará litinová?

Při kompletní rekonstrukci je to přinejmenším vhodné. Vynechám hodnocení ,,litinky,, ohledně místa uvnitř atd, ale většinou byly na 25A, což při současných požadavcích a předpokládaném jističi před el. měrem 3x25A nevyhoví selektivitě.
Jinak, můj osobní názor je asi takový, že na svém domě bych si takovou obludu nenechal.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Radek Červený

Quote from: František Šohajda on 11.05.2009, 16:26
jde to vyměnit i pod proudem....ale  musí být člověk opatrný a každý drát si zaizolovat....
Kdybych měl vypnout celou ulic tak by to trvalo dlouho....a sousedé by mě pěkně ponadávali...

Také to děláme pod napětím. Když vezmu v úvahu ten maraton ohledně vypnutí ulice a nahlášení předem ve lhůtě dle zákona, tak je milejší to provést opatrně pod napětím.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Michal Slabý

Jestli máte vrchní vedení, tak můžete pojistkovou skříň dát na nejblišší sloup a poté přivést kabel k elektroměru zemí. Neznám Vaše místní podmínky-jestli je tato možnost realizovatelná. A ještě jedna poznámka- při vypínání vedení se to musí náhlásit všem co se jich to týká dopředu (cca 10dní).
Jestli namáte žádné zkušenosti, tak dejte na radu p. Horského a svěřte celou realizaci nějaké odborné firmě. Často má i přímé kontakty u distributora a nakonec zjistíte, že ušetříte.
Revize E1B

Kamil Táborský

Quote from: Radek Červený on 11.05.2009, 16:27
...ale většinou byly na 25A, což při současných požadavcích a předpokládaném jističi před el. měrem 3x25A nevyhoví selektivitě.

Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)

Radek Červený

Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:44
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)

Ovšem s překročením jmenovitého proudu. Z pohledu revize se tedy jedná o závažnou závadu a taková přípojka by neměla projít revizí.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Kamil Táborský

Quote from: Radek Červený on 11.05.2009, 16:46
Ovšem s překročením jmenovitého proudu. Z pohledu revize se tedy jedná o závažnou závadu a taková přípojka by neměla projít revizí.

Maximální příkon který mohu odebírat a který platím rozvodným závodům určuje jistič před elektroměrem,nikoliv pojistky v HDS.  :P
Mám-li před elektroměrem 25A tak nemohu odebírat víc  (no)

Kamil Novák

Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:44
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)


Můžete popsat, jak nacpete pojistkovou patronu (vložku) 35, 50, nebo 63A do pojistkového spodku E27 (byť bez vymezovací podložky) ?  (ssur)
Kladivem ? Nebo je přibrousíte ?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Ryšavý

Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:44
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)


Kamil Novák - viz citace (narve tam hřebíky), nebo "pojistkovou vložku" CY16mm2, případně Vámi zmiňované hodnoty (35, 50, ....)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Petr Mužík

v mojí oblasti (E.On Jižní morava) - stačí dát požadavek na firmu E.On (osobně zasílám foto s adresou objetku kompetentnímu pracovníkovi)  - a ona si vše zajistí sama - a co je důležité - TAKÉ VŠECHNO SAMA HRADÍ - zákazník nezaplatí ani korunu - doba výměny je cca 1 měsíc (čekací).
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

František Šohajda

Je pravda že v půsoBnosti E-ONu vyměňují pojistkové skříně litinové/HSD/ za plastové průběžně ve všech obcích a městech na vrub E-ONu...je to v rámci rekonstrukce sítě a znám případy kdy to vyměnili bez požadavků majitele ....Dělá se to postupně v celém regionu..nikdo neplatí nic..!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Táborský

Quote from: Kamil Novák on 11.05.2009, 17:03
Můžete popsat, jak nacpete pojistkovou patronu (vložku) 35, 50, nebo 63A do pojistkového spodku E27 (byť bez vymezovací podložky) ?  (ssur)
Kladivem ? Nebo je přibrousíte ?  :-\

Samozdřejmě tam musí být závit E33 jinak to nelze realizovat  :D
Rozvodné závody to řešili tak,že na místo aby namontovali jednofázový 25A jistič před elektroměr,tak vydělali 35A nebo vyšší pojistky v HDS a na místo nich tam dali 25A pojistky.......ale to je zase jiné téma  (whist)

Kamil Novák

Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 18:39
Samozdřejmě tam musí být závit E33 jinak to nelze realizovat  :D
Rozvodné závody to řešili tak,že na místo aby namontovali jednofázový 25A jistič před elektroměr,tak vydělali 35A nebo vyšší pojistky v HDS a na místo nich tam dali 25A pojistky.......ale to je zase jiné téma  (whist)


To zase nesedí.  (no)
Je tady řeč o starých litinových pojistkových skříních 500V/25A.
Takže tam žádné spodky E33 být nemohly.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj