Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?

Started by Zdenek Jakubcik 1, 13.05.2009, 17:29

previous topic - next topic

Zdenek Jakubcik 1

Dostal jsem se k údajné závadě na zrekonstruované elektroinstalaci pensionu, kde bezdůvodně vypadával chránič.
Při měření chrániče FG 400V 30mA 4p byl čas vybavení 180ms a reziduální proud 28mA.
Tento chránič byl předřazen všem jistícím prvkům v rozvaděči. V objektu se nachází poměrně velké množství tepelných spotřebičů (bojlery, pečící trouby, konvektomat atd.), jejichž spínání v různých kombinacích nezpůsobilo vybavení.  
Potom jsem si všiml (objekt cca 1/2 roku po rekonstrukci! ), že hlavní jistič je 400V 50A char. C    :'(. Když došlo k přetížení chrániče na cca 32A, došlo k jeho vybavení.
Máte někdo zkušenost s tím, že proudové přetížení chrániče může vést k jeho vybavení? Majiteli jsem navrhl použít větší množství chráničů, z důvodu součtu reziduálních proudů, ale toto odmítl z finančních důvodů. To uvádím jen na okraj a je to již jiná otázka.
Po výměně za proudový chránič 400V 63A 30mA se již závada neprojevila.

#117#



Pavel Horský

Nepíšete proudovou hodnotu toho starého chrániče. Jestli byla jeho hodnota jen 25A, pak je to jasné.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdenek Jakubcik 1

To: Horský

Omlouvám se, to mi nějak vypadlo, ten původní byl to 400V 25A 30mA.

Takže jeho přetížení vede s jistotou k vybavení?

Jenom ještě doplním, že to není kombinace jistič+chránič.

Jaroslav Jonáš

Samotné proudové přetížení chrániče nemůže být důvodem k jeho vybavení.

Pavel Horský

Quote from: Jaroslav Jonáš on 13.05.2009, 19:23
Samotné proudové přetížení chrániče nemůže být důvodem k jeho vybavení.


Důvod vašeho tvrzení?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Jonáš

Důvod je jednoduchý. Je to princip funkce proudového chrániče.

Pavel Horský

Omlouvám se. Vy mluvíte o voze, já o koze. Měl jsem před očima a v hlavě chránič s vestavěnou nadproudovou ochranou.  :-[ o:-)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Jaroslav Jonáš on 13.05.2009, 19:23
Samotné proudové přetížení chrániče nemůže být důvodem k jeho vybavení.

Quote from: Jaroslav Jonáš on 13.05.2009, 19:40
Důvod je jednoduchý. Je to princip funkce proudového chrániče.


To je trochu zjednodušený pohled.
Ten chránič má v sobě toroidní jádro, které je z nějakého materiálu, který má nějakou magnetizační křivku. Celkový magnetický tok průřezem jádra je sice prakticky nulový, ale není nulový v blízkosti vodičů, které jsou na něm navinuty.
Dokud se magnetizace materiálu jádra pohybuje v lineární oblasti, tak se chránič chová tak jak má, ale při přesycení (lokální přesycení v blízkosti přetíženého vodiče) už může dojít k tomu, že se na vybavovací cívce něco naindukuje i při nulovém součtu proudů, a že tedy bude chránič náchylnější k vybavení.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek Jakubcik 1

To Fuk

Dle provozovatele byl chránič dost často znatelně teplý. I to by mohlo vést k nestabilitě na magnetickém systému.

Vyzkouším měřením a záměrným přetěžováním. O výsledky se podělím.

Děkuji za Vaše názory

Miloslav Zubal

proudové chrániče řady PHF7 mají vestavěnou tepelnou ochranu proti přetížení kontaktů