Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?

Started by 2tone, 14.05.2009, 15:50

previous topic - next topic

2tone

Rekonstruji starší rodinný dům a jako první věc je třeba změnit místo pro elektroměrový rozvaděč, které je v současné době uvnitř domu což nevyhovuje.

Nový rozvaděč bude umístěn na stěně domu a bude od domovní přípojkové skříně vzdálen 8m. Hlavní proudový jistič bude mít hodnotu 25A, předpokládaný maximální soudobý příkon v domě bude okolo 12-13 kW a proudový odběr této zátěže cca 17A.

Chci poradit s kabelem od domovní přípojkové skříne k elektroměru a pak od elektroměru k rozvaděči, který bude umístěn již v domě cca. o 5m dále (starý kabel je hliník, 4 vodiče, jejich půměr bohužel neznám, hlavní jistič byl taky 25A)

Mám použít od přípojkové skříně CYKY 5x10mm2 nebo CYKY 4x10mm2, a je možno ho uložit přímo do zdi nebo je potřeba aby byl v ochrané trubici?  
A od elektroměru k rozvaděči mohu použít stejný kabel nebo má být už průměr kabelu menší?



#105#

Kamil Táborský

Jestli-že se podíváte do přípojkové skříně,naleznete tam 3fázové vodiče jištěné pojistkami a jeden vodič který plní funkci pracovního i ochranného vodiče(PEN).
Odtud musíte vést kabel CYKY 4B krát 10 do elektroměrového rozvaděče.
Z elektroměrového rozvaděče do rozvodnice použijte ten samý kabel. Rozdělení PEN vodiče na PE a N se provede až v rozvodnici.
Kabely se do ochranné trubky vkládat nemusí.

Suchanek Jan

staci vam i kabel cyky 4B * 6  rozdeleni  site TN-C (PEN) Na TN-S (PE a N) nesmi byt provedeno v Elektromerovem rozvadeci dle pripojovacich podminek ČEZ (oduvodneni vetsi riziko poruch) kabel v ochrane byt nemusi

Miroš Jan

TO : Suchanek Jan

Na základě čeho doporučujete kabel 4B x 6mm2  (plc)

Nejmenší průřez vodiče PEN je 10mm2 CU, nebo 16mm2 AL.  (norm)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Kamil Táborský

bb
Quote from: Suchanek Jan on 14.05.2009, 22:12
staci vam i kabel cyky 4B * 6

Bohužel se mýlíte dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2 musí být minimální průřez vodič PEN v měřené části (tedy za elektroměrem) 10mm. V neměřené části (tedy před elektroměrem), je povoleno použít kabel s průřezem 6mm.
Ale ve vašen případě doporučuji použít na obě části kabel s vodiči 10mm

Lukáš Rotrekl

Quote from: Kamil Táborský on 14.05.2009, 21:52
Kabely se do ochranné trubky vkládat nemusí.


HDV se ukládá tak aby bylo možné vyměnit bez zásahů do stavebních konstrukcí viz. ČSN 332130 čl. 4.3.6 HDV má být provedeno tak aby jeho výměna byla možná bez stavebních zásahů např. v trubkách, kanálech, ..... takže alespoň před elektroměrem by se mělo....

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Illek

Quote from: Kamil Táborský on 14.05.2009, 22:30
bbBohužel se mýlíte dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, čl. NA.19.2 musí být minimální průřez vodič PEN v měřené části (tedy za elektroměrem) 10mm. V neměřené části (tedy před elektroměrem), je povoleno použít kabel s průřezem 6mm.

To jste ten článek asi špatně četl. Když si ho přečtete pečlivě, zjistíte, že u TN-C je možnost Cu6 mm2 před i za elektroměrem.

Kamil Táborský

Už to zde bylo několikrát řešeno,průřez vodiče PEN v měřené části musí být min 10mm2

Lukáš Rotrekl

Pane Táborský 33 2000-5-54 ed2 jste vytáhl v téhle diskuzi vy, ale zřejmně jste ji špatně četl....

Viz. článek NA19.2
lze použít i za elektroměrem, ale rozdělení se musí provést v nejbližším vhodném místě např v bytové rozvodnici, při splnění požadavků článků 543.4.2-543.4.4. 

Sice si v tomto podle mého názoru norma odporuje sama sobě, ale asi to není provní a poslední případ...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Jak píší kolegové přede mnou...v NA 19.2 pomlčka a)
průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než
6 mm2CU.......
Je to trochu divně napsáno ale je to tak...!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Táborský

Tak já už opravdu nevím,co si člověk má myslet. Člověk si vsugeruje do hlavy určitou věc a pak ji zase někdo vyvrátí. Asi před měsícem se tu vedla podobná diskuze (nemohu ji najít)a nakonec byl závěr takový,doložený i normou,že v neměřené části může být průřez min.6 a v měřené min.10.
Já už si snad hodím mašlu

Jirka Š. Svejkovský

Možná je to tím, že za neměřenou část se považuje i vedení od elektroměru k rozvodnici. Asi proto, že tam skoro není co měřit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ten, co tomu nerozumí

Quote from: Milan Illek on 15.05.2009, 01:01
To jste ten článek asi špatně četl. Když si ho přečtete pečlivě, zjistíte, že u TN-C je možnost Cu6 mm2 před i za elektroměrem.

Ano, napsané to tam je, ale mi elektrikář říkal, že kabel CYKY 4x6 se může jistit jen 20 A. I kdyby se mohl jistit 25A, nemyslíte, že je to pro dnešní požadavky dost málo pro celý domek? A co do budoucna, kdyby se měla instalace riozšířit, nebo přibyly nějaké nové spotřebiče. Pane Illku, proč navrhujete, aby byl přívod rodinného domku z tak tenkého vodiče? To vaše projekty jsou taky tak kvalitní? I když jsem naprostý laik, tak si dovoluji trochu nesouhlasit s šetřením na nepravém místě.

moderováno z důvodu porušení pravidel

Fuk Tomáš

Quote from: ten, co tomu nerozumí on 16.05.2009, 19:59
Ano, napsané to tam je, ale mi elektrikář říkal, že kabel CYKY 4x6 se může jistit jen 20 A. I kdyby se mohl jistit 25A, nemyslíte, že je to pro dnešní požadavky dost málo pro celý domek?


Dobrá přihrávka na smeč.   :D
Doporučte svému elektrikáři tuto pomůcku: Jištění kabelů
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Mnohokrát jsem se setkal s názorem elektrikáře, že kabel se může jistit XXA, protože to výrobce uvádí v tabulce. Totální ignorace principů určení zatížitelnosti kabelů. A navíc si pak poslechnu posměšky na adresu projektanta/revizáka a silácký řeči o tom, jak ho vlastně vůbec nepotřebujou a bez nich by byl svět jednodušší.  >:(

Mimochodem, abych nebyl úplně OT: Kabel 4x6 klidně můžete jistit třeba 6A, pokud vám to k něčemu bude  ;D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Quote from: ten, co tomu nerozumí on 16.05.2009, 19:59
Ano, napsané to tam je, ale mi elektrikář říkal, že kabel CYKY 4x6 se může jistit jen 20 A. I kdyby se mohl jistit 25A, nemyslíte, že je to pro dnešní požadavky dost málo pro celý domek? A co do budoucna, kdyby se měla instalace riozšířit, nebo přibyly nějaké nové spotřebiče. Pane Illku, proč navrhujete, aby byl přívod rodinného domku z tak tenkého vodiče? To vaše projekty jsou taky tak kvalitní? I když jsem naprostý laik, tak si dovoluji trochu nesouhlasit s šetřením na nepravém místě.

moderováno z důvodu porušení pravidel


Osobně bych použil 4x10 nebo 5x10 (jak je komu libo, někdo je zastáncem tělit PEN na PE a N co nejdříve, já se přikláním k rozdělení v podružné rozvodnici za ER, což také odpovídá požadavkům E.onu) . Nikde jsem nepsal, že bych použil 6.
A propo 6 může uvést i 40A (P.O.), ale někdy pro ni může být i 2A moc.........Záleží na místních podmínkách...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Illek

Jen na okraj. Když cituji článek normy, nic si nemyslím, nic neprojektuji ani nenavrhuji pro žádný dům.
Je to konstatování faktu.

Zdenek Jakubcik 1

Co vím, tak se ČEZ nebrání rozdělení v elektroměrovém rozvaděči.
Řešil bych tak, že jako odvod z RE bych použil CYKY-J 5x10 a rozdělil bych až v bytové rozvodnici. Vodič N by zatím zůstal nevyužit. Nikdo ovšem neví, když vidím, jak se přitvrzuje s chráničema, tak očekávám, že se jako hlavní jistič bude používat jistič v kombinaci s chráničem. Proto odvod 5x.