• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?

Started by Jiří Landa88, 17.05.2009, 19:27

previous topic - next topic

Jiří Landa88

V našem bytě jsme měli problém s mikrovlnkou na jednom ze dvou zásuvkových obvodů. Tento obvod se týká kuchyě a koupelny. Vodiče byly Al 2,5mm2 a jištěny 10 A jističem.
Celá elektroinstalace pro kuchyň a koupelnu byla předělána při rekonstrukci. Nyní se instalace vedena CYKY3Cx2,5mm2 a mikrovlnka obvod vyráží pořád.
Byl měněn i jistič za jiný 10 A a závada trvá dále. Když se mikrovlnka zapojí do druhého zásuvkového obvodu, který je pořád v hliníku 2,5 a na obvodu ještě běží televize, počítače a rádia, a obvod mikrovlnka nevyhazuje.
Nenapadá mě vůbec proč, prosím poraďte. Velice děkuji

#uft#

Michal Kolesa

Jaký má mikrovlnka příkon ?

Jaký je jistit B nebo C ?

na zásuvky se dává jistič 16 A !

Štefan Beláň

TO: Kolesa
Máte bod za správnou odpověď. (jednicka)
Na 90% je chyba ve velikosti anebo v charakteristice jističe. Jistič musí být buď 10A s charakteristikou C, a někdo dokonce D, a nebo jistič 16A s charakteristikou B, někdy dokonce C. ??

10% dávám na to, že jde o vadný spotřebič (mikrovlnku).  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Jakubcik 1

Tento problém jsem zde nedávno řešil. Většina projektantů dnes volí jističe s char. B. Byl jsem ujištěn, celým fórem, že je to naprosto v pořádku. Mám osobní zkušenost, že char. B je zcela nevyhovující u spousty spotřebičů. Akceptuji to, že RZ vyžadují jako hlavní jistič jistič s char. B. Beru to jako omezení služby. Dnes se vyskytuje v domácnosti hodně spotřebičů, které vyžadují char. jističů C. MV trouby, zejména ty s vyšším výkonem, vodárny a vůbec veškeré zásuvky na 400V, do kterých se, většinou,  připojují 3f motory. Dnes nejsou vyjímky, kdy pečící trouba má i MV ohřev. Chápu krytí projektantů, že neví, co bude na daný zásuvkový okruh připojeno. Ano, ale je velký problém znovu navštívit odběratele a ujistit ho v tom, že je všechno v pořádku a že jen nutné vyměnit některé jističe s char. B za char.C. Kdo to zaplatí? A proč? Je mi zcela jasné, že strany RZ je použití char. B perfektní věc. Pokud budu mít doma motor, cca 5kW, ohlásím ho u RZ jako spotřebič se zpětným vlivem, tak mi stejně nabídnou jako hlavní jistič 400V 25A/B. Tento motor stejně nikdy nerozběhnu! Takže co udělá RZ? Nabídne hlavní jistič 32, nebo 40A. Za poplatek a za vyšší měsíční platbu. Páni kolegové, vám to připadá normální a morální? Proč tedy není určena sazba, kdy hlavním jističem bude jistič char. C? Pak bychom, ve výše uvedeném, případu vystačili, bohatě, s jističem 25A.

Fuk Tomáš

Hmm, žádná % už nezbyla na možnost, že se jedná o starý unavený jistič (tazatel nikde nepoužil termín nový jistič).

Důvodem, proč to na Al instalaci druhé větve nevypadává, bude v přechodových odporech omezujících špičku rozběhového proudu (jak často necháváte dotahovat šroubky?).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Landa88

To je pravda jistič i když byl měněn tak je tam pořád typ ITV.Děkuji to by mohlo být ono.Vyskouším to co nejdřív a dám sem výsledek.Ještě jednou děkuji.

:-)

U starých instalací nelze jen tak navýšit 10A jistič na 16A. nemusí odpovídat průřez nebo uložení vodiče, nebo jsou instalovány staré zásuvky na proud 10A.
:'(

Jiří Landa88

Navyšovat nebudu,mám doma jeden nový 10A LSN B jistič tak ho zkusím namontovat a uvidím jak se bude chovat.

:-)

Quote from: Jiří Landa88 on 17.05.2009, 22:57
Navyšovat nebudu,mám doma jeden nový 10A LSN B jistič tak ho zkusím namontovat a uvidím jak se bude chovat.

Pokud instalace a zásuvky odpovídají pro jištění 16A tak klidně můžete. Jestli chcete jen vyměnit 10A za nový, tak dejte jistič s charakteristikou C a ne B jak píšete. Výměna za stejný by nebusela nic řešit. Možná by bylo ideální řešení udělat u kuchyňské linky zásuvka na novém samostatném okruhu. Popřemýšlejte i nad tímto řešením.
;)

Jan Franěk

Píšete, že byla provedena rekonstrukce. Pak zase, že tam zůstaly staré jističe  (zle)

To docela nechápu. To je jako vyměnit kastli u auta, ale motor nechat starej vyběhanej . Mohlo by to jezdit lépe a má to i ty parametry, ale motor má pořád svá omezení a nedovolí víc.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Kamil Novák

Quote from: Zdenek Jakubcik 1 on 17.05.2009, 22:37
Pokud budu mít doma motor, cca 5kW, ohlásím ho u RZ jako spotřebič se zpětným vlivem, ....


Jste si jist, že motor (obecný) je právě spotřebičem se zpětnými vlivy ?  ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Michal Kolesa

Quote from: Kamil Novák on 18.05.2009, 07:26
Jste si jist, že motor (obecný) je právě spotřebičem se zpětnými vlivy ?  ??

Pokud vím tak zpětné vlivy jsou např. spínané zdroje

Z. Jakubcik

Dle informace ČEZu (telefonicky ověřeno před 10-ti minutami) se dotazník na pětné vlivy vyžaduje u tepelných čerpadel nad 4kW a u svářeček a pohonů (tedy i motorů obecně) nad 5kW. Čili, motor obecně, nemusí být spotřebič se zpětným vlivem, ale může. To ovšem neřeší problém s chr. jističů.

Jiří Landa88

Jde o to že rozvodnou skříňku jsem chtěl měnit až po předělání vedení ve zbytku bytu.Proto jsem zachoval rozvodnou skříňku.Nechce se mě dávat 16 A jistič protože jako hlavní máme 15 A tak aby pak zbytečně nepadal jistič pro celý byt.Vím že řešení by bylo dát 10 A jistič char.C.Proto zkusím nejdříve 10 A char.B jestly není opravdu jen starý jistič ITV unaven.

Kamil Novák

Quote from: Z. Jakubcik on 18.05.2009, 08:45
Dle informace ČEZu (telefonicky ověřeno před 10-ti minutami) se dotazník na pětné vlivy vyžaduje u tepelných čerpadel nad 4kW a u svářeček a pohonů (tedy i motorů obecně) nad 5kW. Čili, motor obecně, nemusí být spotřebič se zpětným vlivem, ale může. To ovšem neřeší problém s chr. jističů.


To je zvláštní, podle místních pravidel ČEZu se tepelná čerpadla píší na řádek Klimatizace a Pohony+svářečky mají vlastní kolonku, takže pod Zpětné vlivy se logicky uvádět nemohou.   (no)

Do Zpětných vlivů se zde uvádějí pohony s frekvenčními měniči a např.větší než malé množství zářivkových nebo podobných svítidel.   :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jiří Landa88

Tak jsem tam dal nejdřív nový jistič LSN 10 A char.B,taky vypadával tak jsem namontoval LSN 16A char B a je všechno v pořádku.Musím se jen smířit s tím že pokud by došlo ke zkratu tak vypadne i hlavná 15 A jistič.Jinak moc .

Jan Franěk

Také se nechá sehnat jistič 13Ampér. Možná by vám to pomohlo. I když bude stejně hlavní jistič padat spolu s ním  o:-) . Starý jistič je unavený a navíc zatížený i z jiných okruhů.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Hugo K.

Mám instalaci starou,ale v Cu.Jako jističe ony bílé ze SEZ (na tomto fóru jsem o nich nenašel nic pochvalného),10A.
Mikrovlnky,postupně Eta,Daewo,Karma mi problém nedělaly.
Připojil bych klešťák před mikrovlnku.A také za jistič,který vybavuje,bez připojené mikrovlnky.Píšete,že padá pouze jeden okruh,není na něm zapojeno ještě něco,o čem třeba nevíte?