J. Jordán otevřel staré téma - pospojení v koupelnách z 24.08.2004.
Pro přehlednost otvírám nové!
Při přečtení všech příspěvků, jsem se poprvé zamyslel nad potrubím z plastu, ale uvnitř z mědi nebo anticora. Předtím mne tato záležitost vůbec nenapadla a nikdy jsem jí neřešil. Možná jsem to i někde přehlédl!
Co s tím a jak to řešit? Je stanovený nějaký postup výrobcem ?

Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Kresta

Mi při revizi napsali, že není chráněno pospojováním. Mám plastové potrubí a jediné co je kovové je baterie. Výrobce na bateri neumisťuje propojovací svorku a ani na ni není místo.Takzvaný přechod DG plast-kov do kterého se šroubuje baterie to také neumožňuje.Vše v plastu a koukající drát no super.


Martin Šedivý

O pospojení v koupelnách je toho napsáno na Elektrice hodně, pro pana Krestu opakuji : ZS 4 z elektra Bečov, jestli si to dobře pamatuji, se vyrábějí přímo pro kovové baterie.


Štefan Beláň

To: Šedivý,
jste si jistý, že svorka ZS4 připojí vodivé potrubí v plastovém plášti ? A i kdyby ano, připojení vodiče ke svorce ZS4 je celkem technický i estetický problém.
Stále cítím, že by na tato speciální dvouvrstvová potrubí měly být zpracovány TP - technické podmínky.

Chránič chrání - jistič jistí.

Martin Šedivý

Esteticky je spojení ukryto pod krytkami baterie / instalace je  trochu náročnější/ nehledě na to, že pan Kresta nepíše o vodivém  potrubí v plastovém plášti, je ale možné, že jsem ho špatně pochopil - domníval jsem se totiž, že nezná možnost připojení kovovoé baterie k ochrannému pospojení. S potrubím jaké uvádíte Vy zatím nemám zkušenosti a váš názor na pospojování kovových baterií na čistě PPR potrubí je znám z minulých diskus/z/í.