31.05.2009, 21:36 Last Edit: 19.09.2009, 23:21 by Miroslav Minařík
Známý měl půjčenou míchačku a při výměně jedné ze tří  keramických pojistek, které jsou umístěne ve skřince na rámu míchačky, ho zabrnělo.
Tak jsem proměřil Riz u všech fází megmetem - vše OK.
Jediné, co bylo jaksi na závadu, bylo to, že přívodní fáze byly na pojistky přivedeny na závitovou objímku a ne na pojistkový dotek.

Mohlo toto být příčinou jeho pocitu zabrnění, resp. mohlo dojít k dotyku s živou částí?


#uft#


Jaroslav Klinský

To je právě ta zásadní chyba - přívodní vodič musí být připojen na spodek pojistky a vývod na objímku hlavice. Je to právě z toho důvodu, který jste zažil - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Chtělo by to co nejdříve předělat, než se něco stane.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Zdenek Hejčl

Jestli to nebylo tím, že otáčením pojistkové hlavice došlo k skřípnutí nervu v ruce lidově zvaného brňavka. Mě se to občas stává, aniž bych se dotkl živých částí...
U starých míchaček tomu tak opravdu bylo, přívodní fáze zapojená na závit hlavice. (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Josef Drda


ČSN 33 2000-5-53 čl.533.1.1 (12/1994)
Pojistkové spodky závitových pojistek musí být zapojeny tak , aby střední kontakt byl připojen na stranu zdroje .
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Rozmahel Vladimír

Quote from: Jakub Janda on 31.05.2009, 21:36
...při výměně jedné ze tří  keramických pojistek, které jsou umístěne ve skřince na rámu míchačky, ho zabrnělo....
Příběh je trochu podivný. Motor musel pěkně vrnět na dvě fáze. Pojistky se mění ve vypnutém stavu! / odpojeno ze zásuvky / To, že ho "zabrnělo" mohlo být způsobeno taky tím, že na obvod spálené pojistky se vám dostává přes vinutí motoru napětí druhé fáze!  (wall)

Pavel Horský

Quote from: Rozmahel Vladimír on 01.06.2009, 07:15
Příběh je trochu podivný. Motor musel pěkně vrnět na dvě fáze. Pojistky se mění ve vypnutém stavu! / odpojeno ze zásuvky / To, že ho "zabrnělo" mohlo být způsobeno taky tím, že na obvod spálené pojistky se vám dostává přes vinutí motoru napětí druhé fáze!  (wall)


A nejsou tyto pojistky náhodou předřazeny vypínači míchačky?  ??
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rozmahel Vladimír

Jistěže by měly být. Ale o vypinači nebyla řeč.

Pavel Horský

Quote from: Rozmahel Vladimír on 01.06.2009, 07:54
Jistěže by měly být. Ale o vypinači nebyla řeč.


Řekl bych, že je to samozřejmost, proto tazatel takovou věc ani neuváděl. A nebo myslíte, že míchačku spouštěli zastrčením přívodního kabelu do zásuvky nebo rychlým našroubováním pojistek?  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rozmahel Vladimír

Už jsem viděl i takové míchačky, které měly poj.skříˇnku bez ovladače HV, případně chyběl a zapínaly se na vidlici.

Pavel Horský

No dobře. Tento dialog nikam nevede, ani jsem to nechtěl nikterak rozpitvávat. V mém profesním životě jsem viděl také už kdejaká zvěrstva. Jen jsem chtěl naznačit, že ta pojistková skříň je za normálních podmínek "vždy" vybavena vačkovým spínačem, kterému jsou předřazeny právě ty pojistky, o kterých se zmiňuje tazatel.
Takže nic ve zlém. Jen jsem chtěl uvést věci na pravou míru, aby si někdo pak nemyslel, že je normální zapínat míchačku zapojením kabelu do zásuvka apod.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rozmahel Vladimír

Jistěže nejde o žádný spor, jen výměnu názorů. Příčina kopance je jasná. V té původní otázce mě chyběl ten údiv na kopanec při vypnutém HV.

Jakub Janda

Samozřejmě že jsou pojistky předřazeny vačkovému vypínači.
Přívod k míchačce odpojený neměl. >:(

Protože jsem nic jiného neobjevil, tak to na těch pojistkách přehodím.

díky všem