Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?

Started by rendy, 09.06.2009, 00:35

previous topic - next topic

rendy

Jak mám udělat u blokování přímotopu (kvůli přímotopnému tarifu),
aby k tomuto blokování nedocházelo (je to blokováno docela dlouho).

Napadlo mě k tomu stykači v rozvaděči dát ještě jeden a ten spínat a rozpínat relátkem, fungovalo by to tak, že při zapnutí blokování by relátko sepnulo stykač a ten přivedl proud do přímotopu (sice za normální tarif, ale alespoň bude teplo).

Ale známí mi říkal, ať si zjistím, jestli HDO spíná cívku fází nebo nulou, přivedu na tu cívku protipól a nechám ten stykač sepnutý trvale, tím pádem mi půjde topení také pořát (sice za draho), ale přeci a ty tarify se mi budou přepínat pouze v přes relátka v HDO.

Mohu se zeptat na váš názor, doporučení a popřípadě, jak to provést (třeba i jinak a lépe)?

#117#116#


Petr Doležal

Kotel nepojede pořád na vysoký tarif. Ať uděláte ve vaší instalaci cokoliv, přepínání elektroměru vt/nt bude funkční.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lukáš Rotrekl

Záleží také na tom z které doby pochází instalace. Požadavky na provedení blokování se postupně měnily a podle toho i "snadnost" vyřazení blokování.

Je to vždy řešitelné i bez rozplombování, ale porušujete tím podmínky distributora pro přiznání sazby.

Středně inteligentní elektrikář by si měl s tímto technicky jednoduchým problémem poradit.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Zdenek Jakubcik 1

Téměř ve 100% vede vodič ovládání PV přímo z přijímače HDO do přímotopného kotle. Není nic snažšího, než vývod ovládání přepínat na N. Jen zkontrolujte, zda se kotel nenachází za proudovým chráničem. Pak by to bylo malinko složitější. Muselo by se přepínat na N před Fi. Také jsem realizoval, že stiskem tlačítka se ovládání HDO přemostilo a při dalším povelu se vše vracelo do původního stavu a ovládání dále probíhalo pomocí HDO.

kracik

Je to podvod a porušujete připojovací podmínky distributora, který tarif podmiňuje blokovaním kotle.

Milan Karvánek

Opakované téma, již řešené a vyřešené, použijte prosím tlačítko vyhledávání v horní liště.

Macík Zdenek

Ještě záleží na tom, jak přesně to pak chcete řešit, existují stykače s takzvaným ,,manuálním" ovládáním. Například typ VSM220-20 (2p) VSM425-40 (4p) a funguje to tak, že stykač má 3 pozice ovládácí páčky ,,auto" po přivedení napětí stykač sepne a po odpojení zase vypne (váš aktuální stav), pak je pozice ,,I" tady bez napětí můžete nahodit stykač a je seplý, když zase přijde napětí na cívku (např z HDO) tak páčka přeskočí do pozice ,,auto", ale jelikož je napětí na cívce tak stykač zůstane seplý a odpadne až po odpojení napětí. pozice ,,0" trvale vypnuto. Výrobce je Elko Holešov

Jirka Š. Svejkovský

Radíte pánovi, jak porušit smlouvu se svým dodavatelem elektrické energie. Nemáte dojem, že je téma nejenom na zamčení, ale přímo na smazání? (dabel)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Jakubcik 1

Předpokládám, že se zde nejedná o trvalé poškozování dodavatele, ale o jednorázové řešení v případě chladu v nemovitosti. Silně pochybuji, že zakladatel tohoto fóra by měl zájem o to, aby mu běhal přímotop mimo nasmlouvaný tarif. Ruku na srdce, kdo z vás má při tarifu TUV dodělanou možnost přihřívání? Dle vás je to taky podvod! Vždyť si to draze zaplatím! A dle zisků ČEZu bych se toho nebál! Strašně rád bych se dožil situace, kdy zásahové jednotce ČEZu bych vysvětloval, že jsem za topnou sezónu 2x využil dotápění mimo tarifu a že na tom vydělali?!

Milan Karvánek

Osobně bych se držel pouze "technického řešení", otázky smluvní a morální nechť si každý svéprávný občan řeší sám za sebe jak uzná za vhodné.

Fuk Tomáš

Quote from: Zdenek Jakubcik 1 on 09.06.2009, 22:43
...Dle Vás je to taky podvod! Vždyť si to draze zaplatím! ...


To si jenom myslíte, že si to draze zaplatíte.
Např. u PRE stojí aktuálně 1 kWh při D45d: vt 2,82 Kč, nt 2,42 Kč
zatímco D02d stojí 4,72 Kč/kWh. Ta cca poloviční cena je právě odměna za to, že si necháte spotřebiče vypínat distributorem, a pokud to obejdete, tak to podvod je.

Můžete se při tom uklidňovat myšlenkou, že na Vás ČEZ nezchudne, že si to pro své nekřesťanské zisky od Vás zaslouží, třeba se i cítit jako Jánošík, ale na tom základním faktu, že se jedná o podvod, to nic nemění.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Kamil Novák

Quote from: Zdenek Jakubcik 1 on 09.06.2009, 22:43
Dle vás je to taky podvod!


Abychom se zde nebalamutili, tak o trestný čin PODVODU se s největší  pravděpodobností opravdu nejedná - viz § 250.  (norm)
Ale souhlasím s názory kolegů, že se nejedná o "košer" řešení.  (plc)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Fuk Tomáš

Quote from: Kamil Novák on 10.06.2009, 23:59
Abychom se zde nebalamutili, tak o trestný čin PODVODU se s největší  pravděpodobností opravdu nejedná - viz § 250.  (norm)

"Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou..."

takže pokud půjde o škodu nikoli nepatrnou...
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jaroslav Ferst

I když to tu už bylo také řešeno, přesto bych se napřed zabýval tím, co znamená "dlouho blokované topení".
Jestli dodavatel podmínky dodržel, ovládání reaguje správně a topení hřeje celkem 20 hodin denně, je čas zjistit, zda je topení pro dané prostory dostatečně dimenzované a současně se zabývat omezením ztrát tepla (izolace).

Spínáním topení v době vt jen zakryjete (a platíte) nějaký nedostatek, který je lépe odstranit.

Jiří Schwarz

Já asi neumím číst, protože jsem při čtení nepochopil jestli jde o elektrický kotel nebo přímotopné panely
V případě kotle plně souhlasím s předchozím příspěvkem (Jaroslav Ferst)

Kdyby to byly přímotopné panely, potřebujete teplo "všude a pořád"?
Už jsem přepojoval jeden rozvod, jsme dali druhý stykač a ten se pomocí bezdrátového termostatu dal sepnout i v době vt, ale byly na něm jen přímotopy v koupelně a dětském pokoji.
To bych jako příliš velké porušení podmínek dodavatele nebral.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miloslav Dunda

Ono by to tak fungovalo, ale na vysokou sazbu. Správně to tak, ale být
nesmí, protože tu nízkou sazbu máte z toho důvodu, že si energetika spínáním nebo odpínáním přímotopů, elektrokotlů nebo akumulačních spotřebičů může regulovat zatížení sítě.

Fuk Tomáš

Quote from: Jiří Schwarz on 12.06.2009, 12:39
Už jsem přepojoval jeden rozvod, jsme dali druhý stykač a ten se pomocí bezdrátového termostatu dal sepnout i v době vt, ale byly na něm jen přímotopy v koupelně a dětském pokoji.
To bych jako příliš velké porušení podmínek dodavatele nebral.

Pokud zbývající přímotopy, skutečně blokované v době vt, činily alespoň 40% instalovaného příkonu dle jističe, tak se dokonce o žádné porušení podmínek (pro tarif D45d) ani nejedná, podmínky jsou dodrženy.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

Už jsem se v praxi setkal s tím, že HDO je namontované ,jen přepíná elektroměr ale vodič na blokaci nikdy nebyl připojen, a bylo to pod zaplombovanou krytkou...ani nebyli povoleny šroubky, kde se měl připojit vodič...a fungovalo to podle majitele už mnoho let a nikdo, zejména od distributora to nezajímá....už do deseti případů moc neschází a to moc nedělám....Nebo jištění HDO z přívodu na hlavní jistič bez nízkoamperového odjištění....tj. HDO je jištěno 32A ze skříně z pojistek v přípojkové skříni...taky pár kousků v různých vesnicích...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...