Started by Lukáš Rotrekl, 13.06.2009, 10:25

previous topic - next topic

Lukáš Rotrekl

13.06.2009, 10:25 Last Edit: 10.10.2009, 12:12 by Miroslav Minařík
Předpokládám, že se to tady probíralo už mockrát, ale nedá mě to. Poslední dobou jsem několikrát narazil s tím že jsem chtěl v RD provádět pospojování na hlavní ochrannou přípojnici (HOP). Tím stylem, že provedu základový zemnič, z něj vyvedu FeZn 10mm na svody hromosvodu a na hlavní ochrannou přípojnici. U toho teda montážníci vždy nadávají, ale dá se to udělat.
Z hlavní ochranné přípojnice potom připojuji jednotlivé části.

PE (PEN) vodič halvního rozvaděče (min. průřezem stejným jako napájení, ne menším než 6mm2), dále pak vodiči 2,5-6mm ostatní věci v domě. (Potrubí vytápění, kovové zařizováky v koupelně,.......)
V případě rozsáhlejších objektů, dělám pomocné ochranné přípojnice ještě v podružných rozvaděčích odděleně od PE (PEN) v nich, s tím že opět propojím.

Narazil jsem na to, že:
1. projektanti toto vůbec nějaké pospojování nekreslí
2. když nakreslí, tak třeba z nebližší zásuvky připojí vanu CY6
3. když už to někdo nakreslí, přijde "firma", a prohlásí kterej d.... to kresli, to by tady bylo na.... a vyškrkají z rozpočtu

Tímto jsem teď přišel o několik zakázek, proto se ptám, jak to má být správně podle vás?
Rozhodně nehodlám zákazníkům uhýbat a vnucovat se tím, že ořežu bezpečnost díla, ale spíš jestli to nedělám zbytečně komplikovaně a tím draze.  Díky za vaše názory.

#uft#
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Kamil Novák

Jak popisujete provedení vaší montáže, tak se dělá běžně.

"Projektanty", kteří navrhují varianty 1) a 2) by bylo dobré vyměnit  (zliskat)

Se situací, kdy "firma", zasahuje do projektu dle bodu 3) by bylo dobré seznámit příslušného projektanta a v každém případě "firmu" vyměnit.  >:D

Ale hlavně - co v případech, které uvádíte dělá revizní technik ? Ten je přeci od toho, aby podobná zvěrstva odhalil !
(dabel)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Lukáš Rotrekl

Ad 1 a 2. To nejsou moji projektanti, já tyto projekty v nabídkách rozporuji a doplňuji bokem mimo nabídkový rozpočet co by bylo třeba doplnit. V mých projektech je nakreslené to co popisuji jako naši montáž....

Ad3 pokud to takto končí utíkám a dále mě to nezajímá.....maximálně pořeji uživateli hodně štěstí při provozu ... :(
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Štefan Beláň

14.06.2009, 18:26 #3 Last Edit: 14.06.2009, 18:42 by Štefan Beláň
Quote from: Lukáš Rotrekl on 13.06.2009, 10:25
...Tímto jsem teď přišel o několik zakázek, proto se ptám, jak to má být správně podle vás?



Takže podle mne (a předpokládám že také podle platných ČSN a selského rozumu  ;))
se spojí HOP s uzemněním, nejlépe přímo FeZn nebo rovnocenným vodičem CY-CYA. Dále se připojí HOP samostatnými izolovanými vodiči CY/CYA 10-16 mm2 všechny cizí vodivé části sítí vstupujících do objektu (plyn, voda, ....atd.), dále se vyvedou samostatné vodiče k přepěťových ochranám a připojí se i ochranná přípojnice PE hlavního rozvaděče. Všechny vodiče musí být řádě označené a zaznamenané do schéma zapojení hlavního pospojování. (norm)

Předpokládám, že ostatní rozvody nn jsou již v síti TN-C-S a proto nevidím důvod připojovat dalšími samostatnými vodiči jednotlivé neživé a vodivé části v objetu k hlavní ochranné přípojivi HOP.
Proč taky - co? ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

Já se přikláním k variantě kolegy Beláně, snad jen se nezmínil o napojení základového zemniče na hromosvodní svody, takže ještě ze základového zemniče FeZn do míst svodů k měřicím svorkám.

Lukáš Rotrekl

To Karvánek:

Hromosvod jsem považoval za samozřejmost, tak jsem jej ani v dotaze neřešil.

Pokud tomu, ale rozumím dobře, tak třeba vana, i když bude kovová už se dále pospojit nemusí? Bez ohledu na to jestli je potrubí měď  nebo plast....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Karvánek

Quote from: Lukáš Rotrekl on 13.06.2009, 10:25
... z něj vyvedu FeZn 10mm na svody hromosvodu...

no mě se zdá, že jste ho zmínil, ale budiž i tak je to jasné a netřeba to rozpitvávat  ;)

V původním dotazu řešíte hlavní domovní pospojení (předpokoádám že dle 411.3.1.2 Ochranné pospojování), nikoli doplňující ochranné pospojování (dle 415.2 Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování).
Takže já bych to v tomhle vláknu dále do sebe nemíchal. Ostatně norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2  to řeší docela vyčerpávajícím způsobem i když dle mého osobního náhledu zanesla ed.2 do zažitých pojmů zbytečný chaos a člověk musí některé články nejen číst, ale snažit se je i pochopit v širších souvislostech.
Jinak Vámi popsaný způsob (v prvním příspěvku) mi přijde naprosto v pořádku, normální a obvyklý, ostatně i kolega Beláň uvádí v podstatě totéž a jak jinak i zmiňovaná ČSN.
P.S. nechápu proč by měl montážník nadávat na připojení HOP k základovému zemniči pomocý FeZn, svorkovnice HOP je na to stavěná. Místo nadávání by měl víc makat aby získal větší zručnost a příště mu to šlo lépe.

Lukáš Rotrekl

Hlavně jim vadí ta 10. Pokud se jednalo jen o 8, tak problém nebyl....

PS. Jo v těch pojmech trošku plavu...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Štefan Beláň

Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.06.2009, 20:04
Hlavně jim vadí ta 10. Pokud se jednalo jen o 8, tak problém nebyl....



TO: Rotrekl

A proč  10 mm? Na základě jakého předpisu?   ??

Nevidím důvod, proč by nemohl být použitý ocelový (nejlépe nerez) vodič 8 mm. ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Lukáš Rotrekl

Minimální rozměry zemničů podle ČSN EN 62305-3 Tabulka 7, Materiál tvary a minimální rozměry zemničů...Nebo v betonu už to není zemnič?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Karvánek

No, uzemňovací přívod dle ČSN 332000-5-54 / 542.3 dimenzuje se dle tab.544.41 (průřez 50mm2 odpovídá průměru 8mm)

Pavel Horský

FeZn 10mm ze základového zemniče k měřící svorce. FeZn 8 ze základového zemniče ke svorkovnici HOP.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Štefan Beláň

Quote from: Milan Karvánek on 15.06.2009, 22:31
No, uzemňovací přívod dle ČSN 332000-5-54 / 542.3 dimenzuje se dle tab.544.41 (průřez 50mm2 odpovídá průměru 8mm)


Ano, tak, tak.  (jednicka)

A to je ten nejhorší případ. Pro přívod chráněný proti mechanickému poškození a chráněný proti korozi (pozink a nerez) je dokonce min. průůůřez 10 mm2. (norm) :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Lukáš Rotrekl

Pánové děkuji. Zase jsem o něco chytřejší.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

ALCR

Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.06.2009, 21:13
Minimální rozměry zemničů podle ČSN EN 62305-3 Tabulka 7, Materiál tvary a minimální rozměry zemničů...Nebo v betonu už to není zemnič?

     Jedná se o přívod k zemniči a ne zemnič takže FeZn 50mm2 (průměr 8mm) stačí, ČSN EN 62305-3 tabulka 8, nebo dle ČSN 332000-5-54ed.2 jak psal pan Karvánek.
     A připojit do EPS drát FeZn průměr 10mm není vůbec problém jde jen o to správně si vyvést vývod z podlahy do místa naplánované EPS i pásek FeZn 30x4 lze s úspěchem připojit, když se správně z podlahy vyvede (odzkoušeno mnohokrát v praxi).

Quote from: Štefan Beláň on 14.06.2009, 18:26
Takže podle mne (a předpokládám že také podle platných ČSN a selského rozumu  ;))
se spojí HOP s uzemněním, nejlépe přímo FeZn nebo rovnocenným vodičem CY-CYA. Dále se připojí HOP samostatnými izolovanými vodiči CY/CYA 10-16 mm2 všechny cizí vodivé části sítí vstupujících do objektu (plyn, voda, ....atd.), dále se vyvedou samostatné vodiče k přepěťových ochranám a připojí se i ochranná přípojnice PE hlavního rozvaděče.
......................................

     Jen bych doplnil do hlavního pospojování zahrnout a připojit anténní stožár chráněný oddáleným či izolovaným jímačem, dále rozvody topení, klimatizace a jiné rozsáhlé kovové konstrukce v budově. A hlavně nezapomenout na kovové vložky komínů chráněné oddáleným či izolovaným jímačem, pokud by nebyli chráněny oddáleným či izolovaným jímačem museli by se vložky připojit přímo k zemniči vodičem o průřezu jako svody.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=12790.msg88040#msg88040

Quote from: Štefan Beláň on 14.06.2009, 18:26
Takže podle mne ......................Všechny vodiče musí být řádě označené a zaznamenané do schéma zapojení hlavního pospojování. (norm)
......................................

     JJ všechny vodiče pospojování na koncích popisovat, aby bylo zřejmé kam vedou (co pospojují) vetšina firem/elektrikářů na to pěkně ....
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

ALCR

Ještě dva obrázky.
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Rozmahel Vladimír

Myslím si, že v tomto případě je nutno rozlišit, zda se jedná o uzemnění el.instalace a nebo uzemnění hromosvodu, případně obojího. ČSN 33 2000-5-54ed.2 uvádí dle mne údaje zejména pro el.instalace, u hromosvodu odkazuje na soubor 62305.
5-54 rozlišuje zemnič a přívod, a je to jasné.
62305 mluví o pouze o zemničích a svodech. Dle mého soudu končí svod ve zkušební svorce nad zemí a dále jde do zemniče. Samozřejmě přes uzemňovací přívod, ale o tom tato norma nemluví. Chápu tedy tento přívod jako součást zemniče. Uzemňovací přívod je po stránce koroze nejvíce namáhaná část, protože zemniče uhnijí nejdříve při přechodu do země. Řekl bych, že je to tak, jak již uvedl Pavel Horský, do země FeZn10. Je taky možné, že je to chyba překladu.

Štefan Beláň

16.06.2009, 17:38 #17 Last Edit: 17.06.2009, 13:42 by Pavel Horský
Quote from: Rozmahel Vladimír on 16.06.2009, 09:05
...Řekl bych, že je to tak, jak již uvedl Pavel Horský, do země FeZn10. Je taky možné, že je to chyba překladu.

TP: Rozmahel

Ohledně dimenze připojovacího vodiče od zkušební svorky svodu jímací soustavy LPS  k uzemňovací síti nemůžou být pochybnosti.  Plně souhlasím s Vámi a panem Horským, a považuji za naprosto logický požadavek ČSN EN 62305-3, používat předepsaný ocelový vodič o průměru 10 mm. (jednicka)

Připojení ale hlavní ochranné přípojnice, tzv, HOP, ke společné uzemňovací sítí se provádí podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, a proto se zde požadavek na průměr připojovacího vodiče FeZn 10 mm nemusí (ale může  ;) ) uplatňovat. (norm)

"A vo tom to je" (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.