Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?

Started by Ferdinand Nový, 16.06.2009, 14:36

previous topic - next topic

Ferdinand Nový

Kombikotel Junkers je zapojen v koupelně přímo nad vanou s pohyblivou sprchovou hadicí (dle mého v zóně 0). Je to v pořádku či v rozporu s normou? Kotel má krytí IPX4D a je přímo zapojen do zásuvky, která je 58 cm od vany.

#116#

Kamil Novák

Quote from: Ferdinand Nový on 16.06.2009, 14:36
Kombikotel Junkers je zapojen v koupelně přímo nad vanou s pohyblivou sprchovou hadicí (dle mého v zóně 0). Je to v pořádku či v rozporu s normou? Kotel má krytí IPX4D a je přímo zapojen do zásuvky, která je 58 cm od vany.


V zóně O (nula) ?  :o
To znamená přímo uvnitř vany ? To snad ne !  (eek)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Miloslav Dunda

Pan Nový píše nad vanou, tedy spletl si zóny. Nikoli 0 ale 1.

Kamil Táborský

Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění elektrického ohřívače nad vanou,tedy v zoně 1 s pohyblivou sprchovou hlavicí,je nutné do těchto prostor instalovat elektrická zařízení s krytím min.IP x5 a to proto, že se jedná o prostor kde se elektrické zařízení může dostat do styku s tryskající vodou,tedy pod tlakem,což je právě IPx5

Většinou se ohřívače nad vanou montují přímo na pevný rozvod, ale nikoliv přes flexibilní šnuru a vidlici do zásuvky

Pavel Horský

18.06.2009, 07:59 #4 Last Edit: 10.10.2009, 12:16 by Miroslav Minařík
Quote from: Kamil Táborský on 17.06.2009, 21:33
Většinou se ohřívače nad vanou montují přímo na pevný rozvod, ale nikoliv přes flexibilní šnuru a vidlici do zásuvky


Slovíčko "většinou" je špatně.
V zoně 1 mohou být pouze el. zařízení, která jsou upevněná a s pevným el. připojením.
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, čl. 701.55
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz