Started by Vojta Z, 18.06.2009, 21:26

previous topic - next topic

Vojta Z

18.06.2009, 21:26 Last Edit: 10.10.2009, 22:09 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych přes senzor pohybu na  230V spínat obvod LED diod na 12V.
Senzory však nemají samostatně oddělené relé pro spínaní jiných obvodů.
Sháněl jsem informace, ale marně. Narazil jsem jen na spínací aktory.
Nevíte někdo o něčem?

#117#


Martin Novák

V podstate jsou dve moznosti:

1) snimac ktery uz mate vyuzit na neco jineho a na spinani obvodu 12V si poridit snimac pouzivany v alarmech

2) vystupem ze snimace spinat rele a kontakty rele spinat co potrebujete

Zbyněk Hála

Těžko radit. když neuvádíte typ čidla. Často používaná 2vodičová čidla mají někdy v návodu uvedenou minimální zátěž (např. 40W), pod touto hranicí nespínají vůbec nebo nespolehlivě. Stejná situace je u 2vodičových snímačů polohy - např. min. zátěž 4mA. Pokud budete mít 3vodičové čidlo (vyžaduje L+N), pak na jeho výstup můžete připojit relé na 230V a s ním spínat cokoliv. Jen některá 2vodičová čidla jsou schopna spínat i jinou zátěž než ohmickou (žárovky), takže pokud uživatel chce spínat úsporné zářivky nebo trafo s halogeny na 12V, může čekat problémy. Doporučuji prostudovat dokumentaci k čidlům a najít vhodný typ, není to však jednoduché, protože návody některých výrobců neuvádějí všechny potřebné údaje.

Václav 3

Čidla pracující s napájením 12V a schopná spínat zátěž napájenou 12V lze zakoupit v potřebách pro karavany

Jan Franěk

Nevím, jestli to dobře chápu, ale chcete spínat diodová světla napájená 12V a máte čidlo 230V.
K napájení diod potřebujete tedy transformátot a ten se napájí 230V. Nebo se mýlím?  o:-)
Ovládejte napájení pro to trafo, nebo jiný zdroj, napájecí LED. V případě malé zátěže prřidejte žárovku, nebo jinou zátěž.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vojta Z

To jsem měl taky v plánu. Původně jsem počítal s jedním okruhem Led diod s vypínáním  trafa. Jenže jsem to pak překopal a udělal ještě dva na víc. Tyto zbylé okruhy jsou vedeny čtyřžilovým vodičem 0,5mm2. Teď mi nezbývá nic jiného než to vymyslet přes nějaké oddělené relé.. Zatím jsem však nic na webu nesehnal.

Vojta Z


Petr Doležal

Já vidím technický problém v malém napětí a malých proudech. Mohlo by se časem stát, že tato zátěž "neprorazí" zoxydovanou vrstvičku na kontaktech relé.
Vyčkejte pánů Kurky či Fuka, třeba vám poradí.
A nebo vyspecifikujte zátěž (12V, AC či DC a proudy), s kterou oslovíte výrobce relé. Ti vám pak sdělí spolehlivost spínání. Možná existuje relé se samočistícími kontakty (při sepnutí se kontakty o sebe otřou).
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zbyněk Hála

Vidím hlavní problém v tom čidle : Máte jistotu, že vám běžné 2vodičové čidlo sepne to relé na 230V s odběrem 17mA(3W) ? Mám tady 2 různá čidla a ani jedno při testech neseplo 25W žárovku, pracují od 40W výše. Výrobci těchto čidel tiše předpokládají montáž do série k žárovkám na chodbě (schodišti) a přímé spínání ohmické zátěže ( žárovek, někdy i zářivek)....

Valter Mayer

Quote from: Petr Doležal on 22.06.2009, 10:22
Já vidím technický problém v malém napětí a malých proudech. Mohlo by se časem stát, že tato zátěž "neprorazí" zoxydovanou vrstvičku na kontaktech relé.
Vyčkejte pánů Kurky či Fuka, třeba vám poradí.
A nebo vyspecifikujte zátěž (12V, AC či DC a proudy), s kterou oslovíte výrobce relé. Ti vám pak sdělí spolehlivost spínání. Možná existuje relé se samočistícími kontakty (při sepnutí se kontakty o sebe otřou).

Dobrý nápad, pane Doležal.
Mám také navrženo spínaní LED osvětlení pohybovým čidlem, tak projdu nabídku firem jak čidla, tak relé pro zátěž 12V DC, 2-5W.