Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozvaděči?

Started by Jaroslav Kouřil, 19.06.2009, 16:39

previous topic - next topic

Jaroslav Kouřil

V technologickém rozvaděči je motorový spouštěč 0,25-0,4A, jaký mohu použít vodič CYA k vývodním svorkám? Vedení je uloženo v perforovaných plastových žlabech ABB v délce 1m.

#116#

Milan Karvánek

 (jednicka) příhodná otázka pro zpracovatele výrobní donumentace technologického rozvaděče.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

bubu007x2

Kdyz se vás někdo zeptá jak se jmenujete, tak taky odpovíte: mám to napsané v občanském průkazu, nebo lehce zodpoví na matrice?? Když nevíte odpověď tak prosím nereagujte!!!

František Šohajda

Na netu si najděte tabulky zatížení vodičů v daném prostředí a uložení , vodiče které vyjdou dejte tam a máte po starosti.... ;D

Až moc jednoduché.....že??...
Jinak mezi elektrikáři-když tam dáte CYA 1,5 mm2  do 1 metru nikdo nic nenamítne... :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Hasala

Čistě z praktických důvodů bych doporučoval průřez alespoň CYA 1,5, hlavně kvůli tomu, že u vodičů slabších průměrů není zajištěn správný kontakt v některých přístrojích (stykače, jističe apod.) a dále také kvůli optickému odlišení silových vodičů od ovládacích.
Z hlediska proudového zatížení by samozřejmě vyhověly i slabší vodiče.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Karvánek

Quote from: bubu007x2 on 28.08.2009, 16:53
Kdyz se vás někdo zeptá jak se jmenujete, tak taky odpovíte: mám to napsané v občanském průkazu, nebo lehce zodpoví na matrice?? Když nevíte odpověď tak prosím nereagujte!!!

Záleží na tom kdo se ptá, pokud je to anonymní vobejda tak ho odkážu ma matriku  ;D
Nepleťe si odborné fórum převážně identifikovaných profesionálů s bezplatným doškolovacím kursem pro kutily.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: bubu007x2 on 28.08.2009, 16:53
Kdyz se vás někdo zeptá jak se jmenujete, tak taky odpovíte: mám to napsané v občanském průkazu, nebo lehce zodpoví na matrice?? Když nevíte odpověď tak prosím nereagujte!!!

A jak se jmenujete vy?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Oliver Mička

k motoráku 0,25-0,4 A možete kludne dat vodiče CYA 1,5mm2 (zátažovo znesú 10-13 A )
ale inak ako odpovedali predomnou co vravi projektová dokumentácia.?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

Dimenze vodičů v rozvaděči závisí nejenom na jmenovité proudové zatížitelnosti, ale i na celkovém oteplení skříně. Bez hlubší znalosti provedení rozvaděče průřez určit nelze.
Pokud je ale proveden standardně (není ve žlabu 200 silových vodičů svázaných páskama a teplota za provozu 60°C), tak H07V-K 1,5 s největší pravděpodobností vyhoví.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Rajmont

Quote... Lehce vyřeší projektant ...
... příhodná otázka pro zpracovatele výrobní donumentace technologického rozvaděče...

Tady se něco dostane zadarmo, když se přičte v počtu odpovědí jednička ? Jaké mají tyto bezduché odpovědi smysl ?
Jinak CYA 1,5 mm2 černý či hnědý.

Dělali jsme na zakázku nějaké přívodní pole kamsi  a na můj dotaz projektantovi, kde má liniák od ovládání deionu s motorovým pohonem a signalizací mi odpověděl " to je přece takové standartní zapojení, škoda času kreslit ..." stačí ?
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Milan Illek

Quote from: oliver on 29.08.2009, 21:53
...ale inak ako odpovedali predomnou co vravi projektová dokumentácia.?

Projektant neřeší průřezy vodičů uvnitř rozvaděče, na rozdíl od zpracovatele výrobní dokumentace rozvaděče.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 30.08.2009, 17:33
Projektant neřeší průřezy vodičů uvnitř rozváděče, na rozdíl od zpracovatele výrobní dokumentace rozváděče.

Pokud se nejedná o tutéž osobu, jak je často zvykem.  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

TO : Jaroslav Kouřil

Vyrábíte rozvaděč a nevíte, jaký průřez vodičů použít     (eek)   To nemáte dokumentaci k rozvaděči, nebo to vymýšlíte sám?
Opět ukázka jak se to nemá dělat.


elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radim Strycharski

01.09.2009, 18:47 #14 Last Edit: 01.01.2010, 02:23 by Miroslav Minařík
To: Jaroslav Kouřil

Na rozvaděč přece pak dáte štítek, kde bude mimo jiné uvedeno ČSN EN 60439-1 ed.2. Tam je i odpověď na Vaši otázku (viz foto).