Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?

Started by Jan Jenik, 20.06.2009, 13:01

previous topic - next topic

Jan Jenik

Vyměnili jsme 1f troubu FAGOR za AMICA opět 1f - horkovzduch a grill, digitální řízení, bohužel při plném výkonu (max 3,3kw) a zapínání motorů (ochlazování dvířek, grilu, horkovzduchu) dochází  vypínání 4polového chrániče.

Zapojení nebylo měněno, pouze byla trouba připojena do zásuvky, kde dřív byla stará (ta však neměla tolik motorů)

Zapojení domu je:
-  hlavní přívod
-  4polový proudový chránič (Kania 25/003)
-  1fáz. 16A jistič pro sporák, rozvod 2,5Cu

Je možné, že chránič náchylný na zapínání motorů či je zralý po 5letech na výměnu?
Jistič je OK, a trouba vyhodí chránič jen při zapnutí všech spirál + motoru grilu (motor ventilace dvířek běží vždy).




#116#



Jirka Š. Svejkovský

Kvalita přístrojů Kania není příliš vysoká. Přístroj 5 let starý může být opravdu za zenitem. Jeho stávající parametry vám změří revizní technik. V případě vadného chrániče navrhne výměnu.

Mimochodem, a jsme u toho, proč je centrální proudový chránič pro celý dům/byt špatné řešení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Němec

Narazil jsem speciálně u trub na problémy se sníženým izolačním odporem. Chránič vybavoval jen občas.

Jan Franěk

Mám podobnou zkušenost se sporákem. Stačilo špatné skladování a několik kousků izolace nasálo vlhkost.Prý to byly i porcelánové "korálky" na tělesech Následné problémy , po připojení, s podáním  chrániče řešil majitel odvozem sporáku do servisu. Po zjištění stavu, nechal sporák vysušit a od té doby snad vše OK.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Kořínek

Zeptám se , proč máte  osazen chránič na vařícím  zařízení. Kdo vám to a z jakých příčin a podle kterého předpisu takto  zbastlil?

Pavel Ryšavý

Kořínek: Nevím z jakého data je instalace v tazatelově nemovitosti (čili které vydání ČSN se na ni vztahuje) tolik úvodem.
Tazatel píše že trouba je připojována přes zásuvku, proč by tedy neměl být tento vývod zapojen přes chránič?
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jaroslav Kořínek

Pokud zde chcete citovat ČSN 33 2000-4-41 ed. a hovořit o zásuvkách  s obsluhou laických osob tak si myslím s odvoláním právě na tento dokument že brečíte hezky ,ale na špatných sránkách. I zde mám možnost chrániči se vyhnout. Stačí jen řádně studovat a nemyslet že vše je dogma.

Petr Liskar

Quote from: Jaroslav Kořínek on 25.06.2009, 12:03
Pokud zde chcete citovat ČSN 33 2000-4-41 ed. a hovořit o zásuvkách  s obsluhou laických osob tak si myslím s odvoláním právě na tento dokument že brečíte hezky ,ale na špatných sránkách. I zde mám možnost chrániči se vyhnout. Stačí jen řádně studovat a nemyslet že vše je dogma.

Pane Kořínku,

přiznám se, že mě napadá spoustu důvodů, proč elektrický sporák mít za chráničem a  žádný, proč ho nemít.
Rád bych se od vás nějaký konkrétní důvod dozvěděl. Prozradíte nějaký? 

Pavel Ryšavý

Quote from: Jaroslav Kořínek on 25.06.2009, 12:03
Pokud zde chcete citovat ČSN 33 2000-4-41 ed.


Ne nechci, proto ona věta úvodem. Otázka zůstává proč ne?
Po pravdě řečeno, nenapadá mne jediné zařízení určené pro domácnosti , které by nemohlo být za chráničem.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Alin

Quote from: Jaroslav Kořínek on 25.06.2009, 12:03
I zde mám možnost chrániči se vyhnout. Stačí jen řádně studovat a nemyslet že vše je dogma.


A víte že by mě zajímalo zrovna v tomto případě jak by se odůvodňovala absence chrániče v případě úrazu el.proudem? Vím že chránič není dogma ale zrovna tady bych to nedokázal zdůvodnit tak abych měl klidné spaní.

František Šohajda

Nevidím proč nemět u sporáku chránič??....
Pokud je vše OK funguje bez závad.....pokud ne tak je někde chyba..?
Mám chránič na boileru a tam bývá problém daleko větší /navlhlé těleso a pod../.....funguje na boileru ke vší spokojenosti , jen vyhazuje před koncem životnosti tělesa..!je to jasný signál na výměnu!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Hasala

Pokud nová trouba skutečně vyhazuje proudový chránič, potom je to důvod k reklamaci výrobku.
Ovšem bylo by vhodné nechat ověřit, jestli je to skutečně tou troubou.
Pokud je použitý centrální chránič, může také být problém úplně někde jinde.
Při spojení (i částečném) N a PE může chránič vypínat, typicky právě po připojení nějaké větší zátěže. Problém přitom může být úplně někde jinde v instalaci. Dá se to ověřit tak, že se do zásuvky, ze které je trouba připojená, připojí něco jiného, se stejným nebo větším příkonem.
Bylo by vhodné přizvat k tomu revizního technika, aby přeměřil parametry chrániče, unikající proudy na troubě, popř. i izolační stavy (zejména mezi N a PE, při vypnutém chrániči). 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Štefan Beláň

Řešil jsem nedávno situaci v novém (cca 2 roky starém) RD. Chránič vypadával jen občas a při zapnutí různých spotřebičů.  ::)
No jak byl zapojený centrální chránič je patrné z přiložené fotografie. (doh)

Provedení elektrické instalace prostě hrůza, a to se jedá o super rodinný dům s bazénem, saunou, dvěma koupelnami atd.. S takto zapojeným chráničem byla instalace provozována od počátku. :o

Zajímala mne výchozí revize, ale majitel mi sdělil "Što eto? U meňa ničevo takoje!" :D


PS: Pokud by to nebylo někomu jasné, tak rozdělení PEN je až za chráničem. (zle)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Táborský

No to je hnus.   (zle)

Vypadá to, že bod rozdělení PEN nebyl ani přizemněn. Jelikož kdyby byl,tak by chránič neustále vypadával. ;D
Elektrikář viděl proč tam přizemnění nedávat.Nebyl úplně hloupej  :D


Michal Kolesa

Tak mě napadlo

Je vůbec legální zveřejňovat fotky něčí elektroinstalace ?

Zdenek Hejčl

To:Kamil Táborský
Zjevně jste nepochopil funkci chrániče... (zle)
Přívodní vodič PEN musí jít na svorkovnici PEN ne do chrániče... (zle)
Rozdělení musí být pak ze svorkovnice PEN na chránič a pak na svorkovnici N.. o:-).
Svorkovnice PEN ano musí být přizeměná.  o:-)
Nelze sloučit okruhy chráněné chráničem na liště N a nechráněné chráničem, pak jsou problémy.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Kamil Táborský

Quote from: Zdenek Hejčl on 25.06.2009, 22:57
To:Kamil Táborský
Zjevně jste nepochopil funkci chrániče... (zle)

A vy jste zase zjevně nepochopil můj černý humor  :D

Funkci chrániče samozdřejmě znám !!

Zdenek Hejčl

Předpokládám, že je zde solidní a odborný servrrrr. Pak stačil dovětek berte s rezervou, nebo za případné škody na zařízení poradce neručí a nebere odpovědnost.  (whist)
Pak jsou stránky ČEZ, EON PRE, kde jsou připojovací podmínky i se schématy jako je bod rozdělení atd...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy