• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?

Started by Petr Jánoš, 01.07.2009, 20:36

previous topic - next topic

Petr Jánoš

Jaký druh nátěru používáte na spoje zemnících tyčí, pásků atd., pokud se v blízkosti nachází zdroj pitné vody? (studna) ::)
Asfalt a gumoasfalt mi nepřijde jako nejlepší řešení.




#112#

Miloslav Dunda

Žádný, ale jenom smršťovací bužírku, pokud máte na mysli přechod z betonu do země.

Petr Jánoš

Quote from: Miloslav Dunda on 02.07.2009, 01:19
Žádný, ale jenom smršťovací bužírku, pokud máte na mysli přechod z betonu do země.


Myslel jsem spíše, když jde o připojení FeZn pásku nebo drátu na zemnící tyč. Jak ošetřit spoj pokud je v blízkosti studna.  :-\

Radek Kroutil

Asfalt.... Nebo si myslíte, že ho ve vodě nemáte? A kde si myslíte, že ta voda proudí, než se dostane k vám do studny??
Dusičnany, tj. pastviny apod jsou snad na povrchu, ne??
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Zdenek Jakubcik 1

Úplně klidně hustější asfaltový nátěr. Po zaschnutí je hodně stabilní a za další je uložen v téměř konstantní teplotě.

Miroslav Macek

Neměly by být spojovány různé kovy - předpokládám, že jde o pozinkovanou ocel.
Kupte si na to nějakou antikorozní nátěrovou hmotu (např. zinkovou), vyberte např. z nabídky dodavatelů hromosvodného materiálu.
Asfalt se sice u nás tradičně používá, je to ale pěkný humus, v některých zemích je zakázán.


Tomáš.P

Pokud chcete mít opravdu klidný spánek (dance) tak použijte přípravek: BI LAK ZnPRIMER(PN 033/94) od firmy BIOPOL PAINTS.
Tady je odkaz o jaký přípravek se jedná: http://biopol.cz/index.php/zakladni-barvy

Miloslav Dunda

Mám pocit, že v nějaké starší normě byl popis, že se spoj má zabandážovat jutou a potom teprve asfalt. To aby samotný asfalt nezatekl do stačných ploch spoje. (Asi předchozí norma na zemniče - číslo z hlavy nevím) Domnívám se, že celkem dobré řešení by mohlo být zabandážování samovulkanizační páskou.

Pavel Horský

Řekl bych, že je nejlepší a na práci nejméně náročný zinkový sprej. Ovšem v bezpečnostním listu na tomto odkazu  http://shop.salix.cz/weicon/index.phtml?dzid=115&zid=3 opět upozorňují na nežádoucí zasažení vodních toků. Pak nám tedy musí vyjít, že nemůžeme pro účely uzemnění používat materiály obsahující zinek, který se pak v zemi z těchto materiálů uvolňuje. No to je tedy blázinec.  (zle)  (dance)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Doležal

Obava o zdraví něco stojí:
ChS Epoxy 1200 (371) souprava
cena za balení v Kč (bez DPH 19%)   
souprava cca 100 g   118,00   118,00    ks
souprava cca 1 kg   350,00   350,00    ks
Dodací lhůta: do 3 dnů           
Tradiční epoxidová souprava (dvousložkové lepidlo) pro lepení dřeva, kovů, kameniny a skla. Velmi pevný spoj ve smyku. Plněná pryskyřice se dá použít k zatmelení nerovností ploch, otvorů, trhlin apod. Pokud se po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a 3% roztokem kyseliny citrónové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení