• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je nutne provest pri rekonstrukci panel bytu rekonstrukci elektrickych rozvodu?

Started by Mathias.Kaindl, 09.07.2009, 00:31

previous topic - next topic

Mathias.Kaindl

Je nutne/vhodne provest pri rekonstrukci paneloveho bytu take rekonstrukci elektrickych rozvodu?
V dome bude tusim jeste stary hlinikovy rozvod.
Rekonstruuji koupelnu, zachod, kuchyni.
Stavebni firma mi nabidla "pridelani" chybejicich zasuvek/vypinacu/svetel.
Nebylo by lepsi vymenit vse za nove rozvody z medi?
Nerad bych vse za rok znovu boural.

#112#

Milan Illek


Radek Kroutil

Udělejte nové rozvody a budete mít celý život klid... Ještě když se dělá nová kuchyně...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

ALCR

Quote from: Mathias.Kaindl on 09.07.2009, 00:31
Je nutne/vhodne provest pri rekonstrukci paneloveho bytu take rekonstrukci elektrickych rozvodu? Jsem uplny laik. V dome bude tusim jeste stary hlinikovy rozvod. Rekonstruuji koupelnu, zachod, kuchyni. Stavebni firma mi nabidla "pridelani" chybejicich zasuvek/vypinacu/svetel. Nebylo by lepsi vymenit vse za nove rozvody z medi? Nerad bych vse za rok znovu boural. Dekuji.


     V případě rekonstrukce koupelny a kuchyně je rekonstrukce elektroinstalace v těchto místnostech nutná, současný stav (hliníkové vodiče, soustava TN-C, nedostatečný počet samostatně jištěných okruhů, absence chrániče, ...) je technicky a bezpečnostně nevyhovující.

     V případě ostatních místností je rekonstrukce vhodná, budete to mít při jedné špíně + to bude lacinější než když to budete řešit za x let zvlášť.

Quote from: Mathias.Kaindl on 09.07.2009, 00:31
Stavebni firma mi nabidla "pridelani" chybejicich zasuvek/vypinacu/svetel. Nebylo by lepsi vymenit vse za nove rozvody z medi? Nerad bych vse za rok znovu boural. Dekuji.


     Proboha žeňte je klackem i když pominete co jsem psal výše, tak takovéto spatlaniny (na staré hliníkové rozvody navěšeno x nových zásuvek a spotřebičů, spoje staré rozvody-nové rozvody načokoládované pod obklady) brzy nadměrným zatížením ve spojích vyhoří a co pak s tím, takových vámi popsaných spatlanin řešíme do roka několik a oprava/náprava není nikdy příjemná a laciná a firmy které dělali kuchyň/ koupelnu se k tomu nehlásí jelikož elektroinstalace nebyla předmětem rekonstrukce.

     Nechte si doložit, že firma provádějící u vás jakékoliv zásahy do elektroinstalace na to má patřičný živnostenský list a oprávnění od ITI (doklady si okopírujte a uložte kvůli záruce), sežeňte si revizního technika který bude u vás vykonávat stavební dozor elektro (kontrola přípravné fáze, kontrola hrubé instalace před omítnutím, finální kontrola/revize) a po dokončení zhotoví výchozí revizi.

Seznam doporučených firem elektro
http://www.abb-epj.cz/addresselm.asp?thema=5810
Elektromechanik el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňování českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.

Zdenek Jakubcik 1

Quote from: Milan Illek on 09.07.2009, 09:06
V koupelně je to nutné, jinde vhodné.


Malinko bych to poopravil: V koupelně a v kuchyni je to nutné, jinde vhodné.
Pokud se celé nové jádro napojí na nový přívod, tzn. pračka, koupelna, světla a celá kuchyně, tak do budoucna zůstanou původní 2 okruhy. 1x světla chodba + pokoje a 1x zásuvky pokoje. Ještě je vhodné si připravit kabely od těchto okruhů ke stěně pokoje a pak při případné rekostrukci pokojů nebudete zasahovat do již hotového.