• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč asi poblikávají bodovky stmívané dotykovým vypínačem?

Started by Pavel Kolba, 05.01.2006, 22:56

previous topic - next topic

Pavel Kolba

Montoval jsem zákazníkovi dotykový vypínač se stmívaním na ovládaní bodovek (halogen 230/25W 8ks.) a chovalo se to velmi podivně. Vypínač docela slyšitelně brčel, někdy to reagovalo, někdy ne, bodovky viditelně poblikávaly. Zkusil jsem namontovat druhý, ale výsledek skoro stejný. Na 200W žárovku jedou v pohodě.
Nevíte někdo důvod?


Otakar Dosbaba

Problém bude v tom, že si triakový stmívač "nerozumí" s indukční zátěží, kterou představují (elektronická) trafa pro halogenky. Při činnosti triaku, který v tomto případě možná ani nepracuje v režimu vypínání při průchodu nulou tak vznikají přepěťové špičky, negativně ovlivňující řídící procesor a obvody triaku. Důvodem může být rovněž i určité procházející napětí elektronickými transformátory v klidovém stavu, to se ale projevuje spíše u malých zátěží. Chce to pořídit stmívač, který je určen i pro indukční zátěže, těch je ale myslím dnes už většina.


Jaroslav Hasala

Jaké že jsou ty bodovky? Pokud jsou na 230V, neměl by být problém v trafu, protože tam asi není :-)
Moc se mi nezdá ta hodnota 25W, běžná řada je 20, 35 a 50W.
Zkuste změřit odebíraný proud (bez stmívače), takto by se to mohlo chovat, kdyby byl stmívač přetížený. Na 200W by měl být odebíraný proud max. asi 0,9A.