Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?

Started by Adam Kraus, 14.07.2009, 21:04

previous topic - next topic

Adam Kraus

14.07.2009, 21:04 Last Edit: 07.11.2009, 22:40 by Miroslav Minařík
Dvougenerační dům s hl. jističem 25B, vše funguje naprosto bez problémů!

Nastal však problém, že je potřeba na tomto objektu používat 3f motor o výkonu 7,5kW s rozběhem YD.
Tento jistič však při přepnutí do trouhelníka padá, takže jsem se rozhodl o navýšení hl. jistění, ale jsem v navážkách zda použít 32B nebo 40B? A co všechno obnáší zvýšení hl. jistění?

#112#

Pavel Horský

K čemu budete používat tak silný motor?
Při navýšení musíte počítat s doplatkem rozdílu velikosti hl. jističe, který jednorázově uhradíte energetice 500,-Kč/1A a pak se vám samozřejmě zvedne i paušální měsíční platba.
Tomu všemu předchází podání žádosti o navýšení a finanční výdaj pro montážníka a rev. technika ( to může být samozřejmě jedna osoba) za výměnu jističe a vystavení potřebných dokladů.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

Díval jsem se do tabulek -zběžně- na rozběh hvězda-trojúhelník
je tam uvedeno předřazená pojistka aM 20A....je to na doraz.....
jinak použít pokud to půjde motor 5,5kW....tam je pojistka aM 16A..
/samozdřejmě vedení a podobně není zohledněno!/...
Pokud to nemáte na "podnikání" tak bych nenavyšoval příkon pro dům!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

od elektriky

Quote from: Adam Kraus on 14.07.2009, 21:04
Dvougenerační dům s hl. jističem 25B, vše funguje naprosto bez problémů!
Nastal však problém, že je potřeba na tomto objektu používat 3f motor o výkonu 7,5Kw s rozběhem YD. Tento jistič však při přepnutí do trouhelníka padá, takže jsem se rozhodl o navýšení hl. jistění, ale jsem v navážkách zda použít 32B nebo 40B? A co všechno obnáší zvýšení hl. jistění?

#112#

Prakticky vyzkoušeno na 7,5 kW motor 32A char. C, ale při lehkém rozběhu je na hraně.

Adam Kraus

Při lehkém rozběhu, bylo myšleno YD, nebo na prázdno?

Radek Kroutil

21.07.2009, 16:29 #5 Last Edit: 21.07.2009, 16:35 by Radek Kroutil
Jestli je to standartní RD, tak pochybuji, že distribuční společnost vám dá souhlas s charakteristikou hlavního jištění C nebo D  :'(
Můžete uvažovat asi pouze o B a 40A hl.jistič je na hraně. To by jste nesměl v mít v objektu puštěného nic jiného. Spíš bych to viděl na 50A/B a to bude panečku poplatek ze rezervovaný příkon  (zle) + měsíční platby za jistič
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.