• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 18:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Prečo mi stále vypína prúdový chránič?

Started by Daniel Petrik, 25.01.2006, 16:44

previous topic - next topic

Daniel Petrik

Mám v rodinnom dome inštalované na každej fáze jednofázové prúdové chrániče. V poslednej dobe však začal na jednej fáze náhodne vypínať prúdový chránič (vačšinov keď nie je nikdo doma). Skontroloval som všetky zásuvky a svetlá, napojené na túto fázu a nič som nenašiel. Najhoršie je, že na tejto fáze je zapojený kotol a poplašné zariadenie. Je možné, že vypnutie chrániča môžu spôsobiť napäťové spičky zo siete? Raz sa mi totiž stalo na inej fáze, že po zapnutí ističa vypol chránič, pričom, ale na tej fáze boli pripojené len nezaťažené rozvody. Po opatovnom nahodení prúdového chrániča tento už viac nevypol. Medzičasom som kotol a poplašné prehodil na inú fázu - uvidím či to pomôže. Pri revízii (2 mesiace dozadu), boli merané zvodové prúdy rozvodov a všetko vyzeralo byť OK. Nemá niekto podobnú skúsenosť a riešenie?


Pavel Ryšavý

Zkušenosti by byly, ale moc nepomůžou,  pokaždé to bylo něco jiného.

Zkontroloval bych:
Vodiče N za různými chrániči zda nejsou spojené - byť i přes velkou impedanci (třeba někde něco navlhlo - u novostaveb žádná výjimka)
Přehodit chrániče z různých obvodů, nebo změřit vypínací proud chrániče (i chránič může být vadný)
Testnout si spotřebiče (kapacity vybíjející se proti kostře, nula proti kostře, degradovaná izolace...)


A pokud nejste od fochu tak si na to někoho pozvěte

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Milan Karvánek

To se řešilo zde:
 
http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/amaterum/893693594547

bohužel tam chybí závěrečné zhodnocení tazatele jak to nakonec vyřešil.

Petr Moravec

pane Petrik máte instalované přepěťové ochrany
v zásuvkách? Pokud ano možná by to tím mohlo být.
Při vzniku přepěťové špičky odvádí ochrany do PE.
V tom případě by nejspíš pomohl chránič se zpožděním
označení G.


Jiří Schwarz

Kotel - máte tam oběhové čerpadlo? S "rozběhovým" kondenzátorem? V jakém provedení? Není kovový, přišroubovaný na kostru? U těch už jsem se s podobným problémem setkal u pračky, že se prorážel na kostru.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Štefan Beláň

Všude tam, kde dochází k proudovým rázům, je nutné použít proudové chrániče se zpožděním a odolné proti rázovému proudu 3kA typu "G" jak uvádí p. Moravec.

Pokud vám však chránič fungoval bez problému a nezměnil se způsob užívání instalace, bude závada někde v instalaci a možná i na chrániči.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Závadu chrániče nevylučuji, ale nezdá se to moc pravděpodobné. Spíše bych si vsadil na nějaký vadný spotřebič, nebo nebo závadu v instalaci (navrtané kabely).
Zřejmě nemá smysl pouštět se do nějakých pokusů, nelepší bude kontaktovat nějakého revizního technika, a prověřit izolační stavy instalace a spotřebičů.
Jinak zkušeností s tímto mám spoustu :-)