Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?

Started by Petr Ševčík, 20.07.2009, 12:07

previous topic - next topic

Petr Ševčík

20.07.2009, 12:07 Last Edit: 07.11.2009, 22:21 by Miroslav Minařík
Situace: Elektrické měřicí zařízení konstruované podle  ČSN EN 61010-1, napájeno síťovým napětím 230V. Uvnitř zařízení jsou na plošném spoji umístěny vstupní svorky L a N pro připojení 230V, od nich je po plošném spoji napájeno primární vinutí bezpečnostního ochranného transformátoru odolného proti zkratu 230V/6V 1,5VA. Ostatní části zařízení jsou již napájeny ze sekundárního vinutí tohoto transformátoru. Je nutné aby takové zařízení obsahovalo  pojistku (např. tavnou) pro jištění transformátoru (zařízení)?

P.S. Jde o regulátor teploty/ rel. vlhkosti, výstupem jsou přepínací kontakty dvou relé. Osobně si myslím že to potřeba není, ale nemám 100% jistotu jestli jsem v normách něco nepřehlédl. Jaký je váš názor?

#112#

Zdenek Rajmont

Buď předepíšete v návodu k instalaci předjištění, nebo před vstup do DPS  dáte  přístrojovou trubičkovou pojistku. Ono je třeba jistit proti zkratu také "ten kus plošňáku".
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

František Šohajda

Jak píše  Zdenek Rajmont , trubičkovou pojistkou nic nepokazíte...... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr Ševčík

Původní otázku jsem zadal trochu jinak, pravděpodobně ji někdo upravil.

Jelikož se jedná o trafo odolné proti zkratu s příkonem 1.5 VA tak o pojistce na sekundárním vinutí ani neuvažuji, plošný spoj to bez problémů zvládne. Otazka je, jestli je potřeba v obvodu primárního vinutí zapojit pojistku. U transformátorů podmínečně zkratuodolných je výrobcem transformátoru jasně předepsáno, že se má primární vinutí jistit pojistkou Xyy mA. U transformátorů odolných proti zkratu se tato podmínka nevyskytuje, tak nevím jestli musí/nemusí být, aby bylo zařízení bezpečné a prošlo bez problémů zkušebnou.

Jinak souhlasím s tím, že pojistkou se nic nezkazí.

Zdenek Rajmont

O sekundární straně není diskuse. I když SMD pojistka  na sekundáru stojí pár haléřů a mít za ní transil, je docela fajn. Ušetří to za bouřky hodně křemíku. Pokud děláme něco na externí adaptér, tak tuto kombinaci používáme.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Štefan Beláň

Quote from: Petr Ševčík on 20.07.2009, 14:11
Jelikož se jedná o trafo odolné proti zkratu s příkonem 1.5 VA tak o pojistce na sekundárním vinutí ani neuvažuji, plošný spoj to bez problémů zvládne. Otazka je, jestli je potřeba v obvodu primárního vinutí zapojit pojistku. U transformátorů podmínečně zkratuodolných je výrobcem transformátoru jasně předepsáno, že se má primární vinutí jistit pojistkou Xyy mA. U transformátorů odolných proti zkratu se tato podmínka nevyskytuje, tak nevím jestli musí/nemusí být, aby bylo zařízení bezpečné a prošlo bez problémů zkušebnou.
Jinak souhlasím s tím, že pojistkou se nic nezkazí.

TO: Ševčík
Každé zařízení (přístroj) připojené k síti nn je nutné jistit. V tomto případě se nejistí přístroj (transformátor), ale přívodní vedení k přístroji. Jelikož nemůže dojít k přetížení (nadproudu), jistí se přívodní vedení pouze proti zkratu. Jak to vyřešíte, záleží jen na vás. :)

PS: Trubičková pojistka je nejlevnější řešení. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Ševčík

To bude asi ten správný důvod. Externí přívod 230V pro zařízení si bude realizovat sám uživatel, do napájecích svorek může připojit až Cu 2,5mm^2. V zařízení bude spoj na plošném spoji mezi svokovnicí a primárním vinutím transformátoru představovat "změnu průřezu vedení" a tato část by se tedy měla jistit. Ještě by to šlo ošetřit v návodu k použití, předepsat že přívod musí jistit ..., ale proč jen doufat že to dodrží. Trubičková pojistka bude na jistotu.