• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?

Started by vaclav rylko, 22.07.2009, 14:44

previous topic - next topic

vaclav rylko

Jaký průřez drátu použít při snížení hl. jističe před el.měrem ze 100A na 50A?
Já bych použil CU 10mm (i pro N), ale nejsem si jistý.
Hlavní přívod je AYKY  90mm2.


#105#

MilanKnop


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: MilanKnop on 24.07.2009, 07:56
Já bych tam nedával drát ale kabel

Vy propojujete jistič s elektroměrem pomocí kabelu?  :o

Vodič 10mm2 pravděpodobně stačit bude. Nechte to ale na elektrikáři, chybka by se vám nemusela vyplatit.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdenek Hejčl

Elektroměroví připojovači mají rádi vodič  6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)
Nejde jim to naohýbat dobře do svorek.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Zdenek Hejčl on 24.07.2009, 12:17
Elektroměrový připojovači mají rádi vodič  6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)


A že mě to hodně zajímá! V připojovacích podmínkách mají max. 16 mm2. V případě že musím od elektroměru delší trasu, nebo se počítá s navýšením v budoucnu tak často musím s průřezem nahoru. Pocity připojovačů jsou v tomto ohledu věc vysloveně nepodstatná.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Zapojí 10 i 16 jen montér si někdy řekne pro sebe který imb...l to instaloval!
Ale to je jen zašumění v potoce......! ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Kořínek

 8) v souladu s Připojovacími podmínkami bych použil 10 mm2 CuY, musíte dodržet podmínku stejných průřezu v elektroměru!

Václav 3

Quote from: Zdenek Hejčl on 24.07.2009, 12:17
Elektroměroví připojovači mají rádi vodič  6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)
Nejde jim to naohýbat dobře do svorek.


Nevím kde se nachází Vaše působiště, ale ve stř. Čechách jsem se s problémem, že by někdo z techniků RZ nechtěl do elměru zapojit 10qmm nesetkal a u hl. jištění 50A by neměl nikdo nic namítat ani na 16qmm, vždyť tam s ohledem na hodnotu jističe patří a nepřímé měření se pro tento proud ještě nepoužívá.

Zdenek Hejčl

Letmým pohledem na kartu uživatele zjistím, že Východní Čechy  a pak je to napsáno i pod čarou v příspěvku.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Václav 3

Quote from: Zdenek Hejčl on 26.07.2009, 01:02
Letmým pohledem na kartu uživatele zjistím, že Východní Čechy  a pak je to napsáno i pod čarou v příspěvku.  ;)


Při náhledu do shrnutí tématu v okamžiku psaní nového příspěvku to vidět není, takže se omlouvám, že jsem si to nezapamatoval.

Milan Karvánek

Quote from: Zdenek Hejčl on 24.07.2009, 12:17
Elektroměroví připojovači mají rádi vodič  6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)
Nejde jim to naohýbat dobře do svorek.

Není to jen otázka průřezu vodičů, ale také konstrukce rozvaděče a způsobu vydrátování. Kdo si párkrát zkusil zapojit "levný" elektroměrák s 10 nebo 16 dobře ví, že to není jen tak. Elektrikářská obec nadává na přísné připojovací podmínky RZ a na to, že některé výrobce elektroměráků nechtějí akceptovat, já to naprosto chápu a některé výrobce bych za jejich výrobky přímo fyzicky trestal.

vaclav rylko

Děkuji za odpovědi použil jsem CU 10 mm2 ,pracovník "čezu" byl spokojen nemněl žádné  připominky.

Zdenek Hejčl

Asi je to v lidech řeší to i tímto způsobem: nakrátí a oholí vodiče, nasadí elektroměr utáhnou vodiče a posléze elektroměr přišroubují na základní desku....
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU