Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?

Started by Jiri Moravec, 07.03.2006, 11:38

previous topic - next topic

Jiri Moravec

Mám připojit 6 stojanů na broušení skla a nevím jestli stačí pospojení, nebo se musí chránit. Jestli chránit, tak stačí přívod nebo každý stojan zvlášť? Každý stojan bude mít svůj jistič a stop tlačítko. Děkuji

Štefan Beláň

Pro stanovaní nutnosti použít chránič jste poskytl málo informací.


Předpokládám že se jedná o mokrý proces. Zvýšená ochrana pospojováním je určitě dostačující z hlediska ochrany neživých částí. Chránič se většinou používá jako doplňková ochrana živých částí. Zda máte zajištěnou dostatečnou mechanickou ochranu všech živých částí a kabelových vedení, to můžete posoudit pouze Vy sám podle skutečného provedení.


 


Osobně bych každý stojan napojil samostatným "jističochráničem".    

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Kořínek

Určitě bych zvolil samostatný jističochránič a pospojení (uvedení na stejný potenciál). Sklářské brusy jsou nevyzpytatelným zařízením ve všech směrech.


Jaroslav Jonáš

To budete připojovat u vás doma nebo ve fabrice ? V druhém případě pokud nebudete mít k dispozici řešení od projektanta podepřené protokolem o určení vnějších vlivů, kde členem komise by měl být i technický pracovník firmy odpovědný za provoz, a projekt by měl brát v úvahu i technické podmínky výrobce pro připojení, obsluhu a údržbu, potom nepřipojujte. Vím že se to lehko řekne a že nechcete přijít o práci. Na druhou stranu si ale uvědomte, že jinak na sebe berete odpovědnost jak za projektanta, tak za komisi pro určení vnějších vlivů a tím že šéfovi připojení oněch šesti stojanů odmávnete, stáváte se v případě maléru možná většinovým podílníkem akcií pro pobyt v kriminále. Nemyslete si, že se za vás potom někdo z firmy postaví. Stále platí pořekadlo: "NECHOĎ VAŠKU S PÁNY NA LED..."


Jiří Fuksa

To: pan Jonáš
Výstižná odpověď.
Ještě bych přidal, že by připojení měl provést pracovník s § 6 vyhl. 50/78 Sb., vedený pracovníkem