• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co moze sposobovat ked prudovy chranic nevypne pri spojeni na PE?

Started by Peter Blazek, 14.03.2006, 09:52

previous topic - next topic

Jaroslav Hasala

To Kelbich :

Docela jste mě dostal, podle mého soudu a zkušeností je to přesně naopak. Při spojení N a PE chránič vypíná v podstatě kdykoliv, typicky při zapnutí nějakého většího spotřebiče. V praxi to (z pohledu laiků) vypadá asi tak, že někdy vypne třeba 10x za hodinu, někdy nejde vůbec zapnout a potom třeba celý den drží. Hodnoty reziduálních proudů by měly být spíše menší, než větší, nenapadá mě žádný důvod, proč by to mělo být tak, jak uvádíte. Nicméně vyloženě pokusy s tímto jsem nikdy neprováděl.
Nevidím žádnou logiku ve vaší teorii, že při spojeném N a PE by chránič neměl vůbec vypínat, to by bylo proti všemu, co chráničích vím.
Ale možná vás špatně chápu, rozveďte to prosím.


Petr Doležal

A ještě k té "nesynchronizaci" kontaktů, které však
nemohou být příčinou vypnutí. Pokud mám izolační stavy v pořádku vč.spotřebičů a nemám žádné prvky, které při zapnutí do sebe "naakumulují" energii (velké mg.obvody, kondenzátory) tak chránič nemá důvod vypínat, protože co jde do sítě, musí i ven a je úplně jedno po jakých "drátech to tam leze". Kromě toho si nedovedu představit žádný vícepólový spínací přístroj, kde se sepnutí všech kontaktů provede v absolutně jednom okamžiku (výrobní tolerance apod.)

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

Nejsem si zcela jistý, ale u chráničů by se měl N kontakt zapínat jako první a vypínat jako poslední, jinak hrozí určité riziko nežádoucího zvýšení napětí na některé fázi (chybějící N vodič v třífázových soustavách). Sice na velice krátkou dobu, ale přece jen...


Petr Doležal

Však právě. Tím spíše nemůže být "nesynchron" důvodem falešného vypínání chrániče, jak píše p.Kelbich

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miloslav Dunda

Tento typ chrániče neznám, ale mohlo by se také jednat o to, že některý N vodič obvodu vedeného přes chránič je zapojen na přípojnici před chráničem. Pokud chránič nevypne při zkoušce zkušebním tlačítkem, mohlo by se také jednat o třífázový chránič jednofázově zapojený. Zkušební tlačítko je totiž propojené jenom z jedné fáze. Jinak chrániče běžně fungijí jak při spojení PE a N, tak na zokoušečku ("vadasku" ZN 1. nefungují na diodové zkoušečky, protože ty jsou prakticky bezzátěžové. Také se může jednat o vadný výrobek. A nebo o šunt. Tato firma si myslím, že je zcela neznámá, alespoň ve vč.kraji.