• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 18:22

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Splňuje podle vás tento případ podmínky sdruženého obvodu?

Started by Petr Sapík, 15.03.2006, 18:10

previous topic - next topic

Petr Sapík

Vím, že už tu byly několikrát probírané sdružené obvody ale já mám trochu jiný případ.


V bytovém domě který má měření odběru jen jedno pro všechny byty, je v patrových rozvaděčích provedeno jejich napájení kabely 5C které jsou jištěny buď  třemi jednofázovými jističi nebo jedním třífázovým.


Jednotlivé bytové rozvodnice jsou jednofázové. Klemování modrého a zelenožlutého je buď kdesi v podhledu a není možné to najít nebo přímo v bytové rozvodnici. Každý byt je jinak velký a jinak vybavený.


Splňuje podle vás tento případ podmínky sdruženého obvodu? Děkuju za reakce.


Milan Karvánek

Tak to jsem to teda vůbec nepochopil.To chce nějak lepší vysvětlit.
Prozatím skusím definovat sdružený obvod: pokud mám vícežilový kabel, který je v rozvaděči připojený za jistič resp. jističe a na konci tohoto kabelu není připojen 3fázový spotřebič ale třeba 3 spotřebiče jednofázové, to je sdružený obvod. Takový kabel musí být na svém začátku jištěn buď 3fázovým jističem, nebo 3 jednofázovými jističi s 3fázovým vypínačem.


Štefan Beláň

Také tomu moc nerozumím, co popisujete.
Z toho co jsem pochopil, není v instalaci žádný sdružený obvod.

1) První 3F obvod je jistič před elektroměrem a za tímto jističem je (předpokládám) hlavní domovní vedení, kterým jsou napojené podružné patrové rozvaděče.

2) Z těchto patrových rozváděčů jsou napojené 1F přívody do bytů. Podle toho co popisujete, se jedná o síť TN-C.

Buď se jedná o sdružený obvod, a pak za jističem (a) již není žádné další jištění, a nebo se jedná o třífázový obvod ev. vedení.

Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Sapík

Omlouvám se a pokusím se to vysvětlit ještě jednou.
Elektroměr je umístěn na celou budovu v suterénu. Z něj vede páteřní 3f. rozvod  po budově, který je ukončen patrovými rozvaděči. A právě odsud je napájení jednotlivých bytů v daném patře provedeno kabelem 5c. Takže jeden kabel napájí tři bytové PL-ky. Na straně patrového rozvaděče je jištěn buď třífázovým jističem nebo třemi jednofázovými. V bytě to je pak jednofázový jistič. To znamená, že spotřebič je v tomto případě bytová rozvodnice. Jištění, průřez i impedance vyhovují. Jde mi jen o to, zdali je tohle provedení vůbec možné. Dekuji.


Štefan Beláň

Tak tohle je zásadní porušení norem a nemá to nic společného se sdruženým obvodem. Nemůžete používat jeden obvod (sdružený obvod) pro více odběratelů jako napájecí vedení podružných rozvodnic. Pro každou bytovou rozvodnici musí být samostatný kabel (obvod), s plným počtem pracovních i ochranných vodičů.

Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

Tak jestli jsem to dobře pochopil, tak ty 3 byty resp. jejich 3 PLky jsou napájeny za sebou průběžně jediným kabelem - něco jako stupačka naležato?
Asi nejde o klasický nájemní bytový dům, že spíš hotel nebo ubytovna?


Petr Sapík

Ano je to bytový dům, něco jako hotel, jen místo pokojů byty. Stoupačka naležato jen s tím rozdílem, že fázový vodič vede jen pro ten jeden byt. A ochranný s neutrálním jsou klemovány pro všechny tři byty. Takže každá PLka má svůj jen fázový vodič a ostatní dva (modrý a zž.) jsou společné pro všechny tři byty. Takže bytová rozvodnice nemá samostatný kabel. Jenže se jedná o hotel, tudíž odběratel je jen jeden (z hlediska royvodných závodů). Jde mi o to, že profesně se mi podobné řešení ani za mák nelíbí ale nebyl jsem si jistý jestli se nejedná o sdružený obvod.


Radim Strycharski

Principiálně na tom  není nic špatného, pokud lze vypnout všechny tři fáze najednou. A nikde není psáno, že v jedné fázi sdruženého obvodu nemohu mít další rozvodnici. Stejně tak může vyvstat u stávajícího sdruženého rozvodu potřeba jeho rozšíření a třeba se nepůjde obejít bez zřízení okruhové rozvodnice v dané větvi (i když by se to mělo dělat s přihlédnutím k rovnoměrnému zatížení jednotlivých fází).


Milan Karvánek

TO: Sapík > a ještě se zeptám je to nové nebo staré? Je dokumentace? řešíte to jako RT? nebo údržba? Ideál by bylo sehnat TD a případně konzultovat s projektantem. Určitě by měl být ten kabel vypínatelný 3f. prvkem najednou, zbýva výpočet zatížení N.


Štefan Beláň

Ať už z profesního hlediska, nebo podle požadavků norem apod., takto provedená instalace je paskvil.

Znovu opakuji, že popisované napojení podružných rozvodnic není sdružený obvod a nikdy nemůže sdruženým obvodem být!

Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Sapík

Stáři instalace je tři roky. Samozřejmě od toho dokumentace neexistuje, pouze výchozí revize kterou kolega dělal podle projektu a pravděpodobně od stolu.


Jiří Fuksa

To: Strycharski
To co máte v závorce si napište jako nadpis pro sdružené obvody a dvakrát podtrhněte.
Potom možná změníte názor k zadanému tématu.
Jednoznačně davám za pravdu panu Beláňovi.


Milan Karvánek

TO: Sapík > pokusil bych se dohledat tu dokumentaci a oslovil projektanta, jak to myslel. Rovněž by mně zajímaly názory dalších zkušených projektantů na dané téma ( je možné provozovat takovouto "stoupačku naležato" a pokud ano za jakých podmínek). Principielně jsem viděl takhle udělanou instalaci v jednom RD (ale svisle), kde byla 3.fázová stoupačka domem a v každém patře průběžně napojena jedna rozvodnice: přízemí, patro 1, patro 2. z toho jedna byla 3.fázová a dvě 1.fázové. Na začátku této stoupačky byl 3.fázový jistič. Sdružený obvod to podle mne není, ale správností tohoto řešení si nejsem jistý.
! pomohl by názor zkušených projektantů, poraďte !


Jiří Fuksa

To: Karvánek
Možná jsem nepochopil váš příspěvek o instalaci RD, ale připadá mi to jako klasika. Předpokládám, že ty rozvodnice byly napojeny z hlavního vedení s plným počtem vodičů.


Jaroslav Hasala

No, pokud je to opravdu "stoupačka naležato", tak by to podle mě bylo možné provozovat, proč ne?
Chtělo by to ovšem další informace, z dosavadního popisu nemám jasnou představu.


Milan Karvánek

TO: Fuksa > K RD - jistě prostě 5 žilová stoupačka na které v každém patře byla rozvodnice, pokud byla 1 fázová, ostatní 2 fáze pouze procházely. Projekt na to nebyl, bylo to vymyšleno montérem na místě.
Takže do posledního patra v podstatě vedla jen 1 fáze (zbylé 2 nebyly využity), ale v jednom kabelu. Takže asi správně, když byl plný počet vodičů.
K původní otázce - v principu je ale jedno jestli k prvnímu rozvaděči přijdu 5 žil. kabelem,použiju jednu fázi, kabel rozbočím na dva 3řilové se stejným průřezem a odejdu na další 2 jednofázové rozvaděče. Fungovat to bude stejně jako ona stoupačka u RD, akorát nebudu mít ty dvě nevyužité fáze. V podstatě to bude sdružený obvod. Toto řešení nikterak neobhajuji, jen se snažím dopátrat jestli je to tak možné provozovat a pokud ne tak které ČSN jsou porušeny.


Radim Strycharski

Nevím o jiném ustanovení než je na str. 11 ČSN 33 2000-5-52. Osobně si myslím, že základní a nejdůležitější podmínkou je stejný průřez středního vodiče a fázových vodičů. Pak se dají tolerovat i drobné odchylky v zatížení jednotlivých fází. Myslím si, že takové typické HDV s menším průřezem PEN je zatíženo zhruba stejně nerovnoměrně jako sdružený obvod např. za okruhovou rozvodnicí, kde však mají všechny žíly stejný průřez.


Jiří Fuksa

To: Karvánek
Nevím, kam tuto diskuzi "tlačíte"?
Pokud se týká sdružených obvodů, tak se přikláním k vysvětlení uvedených v příspěvcích pana Beláně.
Pokud se týče Vašich otázek, tak by to chtělo asi podrobnější a obsáhlejší diskuzi a upřesnění konkrétních věcí, nebo sednutí nad schéma.
Jak mě nutíte přemýšlet, vyráží mi studený pot na čele, není náhodou celá distribuční síť s jednofázově připojenými odběrateli nedovolený sdružený obvod? A pokud ne, existují vůbec sdružené obvody?
(Chtělo by to smějícího se smajlíka, ale vždy, když ho potřebuji tak tu není).