• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?

Started by Peter Kucharčík, 31.07.2009, 11:50

previous topic - next topic

Peter Kucharčík

Původní majitel bytu nechal odpojit spínač centrálního odsávání a nahradil ho vlastními pomocnými ventilátorky na WC a v koupelně - spínání obou ventilátorů tvoří polovina dvojitého vypínače na WC.
Ve stoupačce jsou v rozvodové krabici propojeny vodiče (černý, hnědý a zelenožlutý) průběžného kabelu centrálního odsávání.
Chtěl bych vás poprosit o radu, jak připojit spínač centrálního odsávání do  této rozvodové krabice a vytvořit celkové propojení svorkovnice s ventilátory + digestoří a vypínači tak, aby se mohly ventilátorky zapnout spínačem přímo v dané místnosti a.








#112#

Petr Doležal

Co rozumíte celkovým propojením svorkovnice ?
Chcete napájet svůj ventilátor WC, ventilátor koupelny a ještě digestoř z obvodu centrálního odsávání, který má vlastní elektroměr společných prostor?  
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Peter Kucharčík

Jednoduše řečeno - jde mi především o to, jak připojit spínač centrálního odsávání do rozvodové krabice (na které svorky)?

Jaroslav Hasala

Problém je v tom, že je to napájené z jiného okruhu, v tomto případě ze společné spotřeby. Nemělo by se to kombinovat s ostatní instalací, mělo by se to ovládat samostatně umístěným tlačítkem.
Co se týká zapojení, nemělo by to pro odborníka být nic zvláštního. Zřejmě bude tlačítko zapojené mezi černým a hnědým drátem, ale je nutné to ověřit.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

zerotest

Zelenožlutý je společný (PEN) a je napojen u vypínače k signálce (doutnavka) a hnědý s černým se spíná. Spínač je s doutnavkou. Pozor nedávat vypínač - nové časové spínače  při trvalém sepnutí spínače vypnou odsávání do doby jejich vypnutí a zapnutí-impuls z tlačítka a u starších provedení se přeruší uvnitř ochranný odpor.

Josef Svatoš

Centrální ovládání ventilátorů se spíná NULOU. Proč, to snad není třeba rozvádět. Takže tlačítko zapojeno mezi zeleno/žlutý (správně by dnes měl být světle modrý) a hnědý. Černý vodič napájí doutnavku (doutnavky) pro signalizaci chodu ventilátoru.
Znovu zdůrazňuji jak již bylo řečeno o nutnosti použít tlačítkového ovladače se signalizační doutnavkou.
Svatoš

Jaroslav Hasala

Zapojení může být různé, bude nutné to ověřit. Nejjednodušší by asi bylo, podívat se do jiného bytu, kde je to funkční ...
Ve většině případů je centrální odsávání nefunkční, z různých důvodů.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919