Rád bych si ujasnil jak je to s třífázovým napětím,
mám li zásuvku na (380)400V/230V a vodiče L1, L2, L3 a PEN,
tak L1 by měl mít hnědou barvu, L2 a L3 černou a černou nebo černou a šedou a PEN žlutozelenou?
a kdy v jaké kombinaci naměřím 230V a (380)400V?

#117#


Daniel Reiský

1. Dnes již 230V/400V = napětí (U).
2. TN-C (4 vodiče): L1 - hnědá, L2 - černá, L3 - šedá, PEN - žlutozelená
    TN-S (5 vodičů): L1 - hnědá, L2 - černá, L3 - šedá, N - světle modrá, PE - žlutozelená
3. L1 - PEN (PE+N), L2 - PEN (PE+N), L3 - PEN (PE+N) = 230V
    L1 -L2, L1-L3, L2-L3 = 400V