V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?

Started by Peter K., 10.08.2009, 12:35

previous topic - next topic

Peter K.

Viete mi niekto poradiť?
Plochá strecha so sklonom 2s. o rozmeroch cca 50x30m(športová hala) ma okap po celej dĺžke so štyrmi okapovými zvodmi(Cu resp.FeZn). Bleskozvod bude spojený SO svorkami pri prechode zo strechy na stenu objektu.

1. Existuje požadovaná minimálna vzdialenosť káblov vykurovania(napr.systému DEVI) od okapov?

2. Aké podmienky musia spĺňať vykurovacie káble.resp.bleskozvod v tejto kombinácii?

#117#



Pavel Ryšavý

V tomto případě budete muset otopné kabely zařadit mezi "obětovaná zařízení", a jejich napájení osadit SPD, aby nebyl bleskový proud zavlečen do objektu.
Nic jiného mne nenapadá.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Hájek

17.08.2009, 13:19 #3 Last Edit: 31.12.2009, 22:36 by Miroslav Minařík
O ochraně topných kabelů se dozvíte maximum v kapitole 5 KníŠky 2.0 www.kniSka.eu
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!