• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?

Started by Roman Jór, 11.08.2009, 20:47

previous topic - next topic

Roman Jór

Potřebuju poradit jestli je opravdu nějaká norma ČSN na barevné řadění vodičů?

#116#

Václav 3

Použijte tlačítko vyhledávání - zde nahoře v liště - svého času velice populární téma a myslím, že tam bylo řečeno již vše.

Milan Illek


Radek Kroutil

Quote from: Milan Illek on 12.08.2009, 14:49
L1-hnědá
L2-černá
L3-šedá

To jste vzal kde? To jsou pouze podmínky připojení jednoho distributora.... Jinde je to černá, hnědá, šedá  >:(
Tazatel se ptá na ČSN či EN např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1073.0.html
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Zdenek Hejčl

Stačí se podívat na barevné pořadí v kabelu je to tak, jak píše Milan Illek. Aspoň v kabelech je to stejné.  o:-)
http://www.draka.cz/images/stories/KatalogCataloque/silove_kabely_vodice_2007.pdf
Strana 62.
Jak jsou fyzicky zapojené už asi záleží na montérovi a připojovacích podmínkách distributorů.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Otakar Dosbaba

Ano, norma na to není, existují jen pouhá doporučení energetiky. Že je zvykem hnědá u L1 je důsledkem doby, kdy byly fázové vodiče pouze hnědé a černé, tudíž se nějakým nepsaným pravidlem zvyklo označovat "první" fázi "jinou barvou".

Dnes, po zavedení šedé barvy, je to proti mysli, jelikož by bylo naprosto logické určovat pořadí ve shodě s univerzálně používanou posloupností barevné škály, kde by černá měla značit pozici prvotní, hnědá až následující, šedá L3. Bohužel, zvyk je železná košile, množství elektrikářů nerado měnících své zvyky a v neposlední řadě samotné kabelovny rozhodli proti proudu logiky. Kabelovny začali chrlit 3C kabely s hnědou žílou a tak v rámci zachování vyšší přehlodnosti např. v rozvaděčích tak nepřímo, pomalu a jistě zvítězila nejčastěji se vyskytující barva hnědá.

Radek Kroutil

Zase jak kde, v kterém kraji. U nás se určovala L1 v 4BxXX jako ,,ta černá vedle z/ž,, a v 5C jako ta mezi z/ž a modrym...
Zvyk dle kraje....
L2 byla hnědá a L3 druhá černá
Proto bych prosil omezit hlášky typu,, stalo se nepsaným pravidlem,,  (zle)
Hned první fotka co jsem vylovil je v příloze
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Zdenek Hejčl

Dříve to bylo černá, červená a modrá - posloupnost barev.  :)
Doba se mění a my pokud možno s ní.  o:-)
Naše děti, nebo následovníci mají možnost nás proklít a nebo strpět naši pošetilost.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Lubomír Jindra

Quote from: Roman  Jór on 11.08.2009, 20:47
Potřebuju poradit jestli je opravdu nějaká norma ČSN na barevné řadění vodičů?


Ano, určuje to ČSN EN 60446 Ed.2 z března 2008 takto:

L1 - černá
L2 - hnědá
L3 - šedá
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Štefan Beláň

Quote from: Lubomír Jindra on 13.08.2009, 00:52
Ano, určuje to ČSN EN 60446 Ed.2 z března 2008 takto:
L1 - černá
L2 - hnědá
L3 - šedá


TO: Jindra

Žádná norma barevné pořadí neurčuje.  (no)
Pořadí se určuje pouze u číslicového označení.
Asi vám uniklo, že ve vyobrazení nejsou barevná označení oddělená čarou jako u číslicového a navíc je mezi označením napsáno "nebo" .  :)

Měly by se ale dodržovat vžité národní zvyky, tj. L1 - hnědá, L2-černá, L3 šedá. (jednicka)

V tomto pořadí se provádí i výroba kabelů. Pro výrobu kabelů určuje pořadí (rotaci) ČSN 33 0166 ed. 2 čl. 3.1 + tabulka 1.

Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Illek

Quote from: Štefan Beláň on 13.08.2009, 07:50
Žádná norma barevné pořadí neurčuje.  (no)
Měly by se ale dodržovat vžité národní zvyky, tj. L1 - hnědá, L2-černá, L3 šedá. (jednicka)

Mám shodný názor.

František Šohajda

Někde je celý podnik napojen L1-černá...
a u jiného podniku v týž městě je L-1 hnědá.....
Asi podle montážní firmy co to zapojovala....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vladimír Radimák

Vím, že spousta firem zapojuje L1 - hnědá, L2 - černá, L3 - šedá, osobně preferuji pořadí černá/hnědá/šedá, už od školy.

Lubomír Jindra

Quote from: Štefan Beláň on 13.08.2009, 07:50
TO: Jindra

Žádná norma barevné pořadí neurčuje.  (no)
Pořadí se určuje pouze u číslicového označení.
Asi vám uniklo, že ve vyobrazení nejsou barevná označení oddělená čarou jako u číslicového a navíc je mezi označením napsáno "nebo" .  :)

Měly by se ale dodržovat vžité národní zvyky, tj. L1 - hnědá, L2-černá, L3 šedá. (jednicka)

V tomto pořadí se provádí i výroba kabelů. Pro výrobu kabelů určuje pořadí (rotaci) ČSN 33 0166 ed. 2 čl. 3.1 + tabulka 1.


Máte pravdu, ale musel jsem to zkusit  ;) Jinak s národními zvyky je to jako s tím větrem a pláštěm, viz. například Pražská energetika a její vnitřní podniková norma SK 111.

Je největší město v ČR dost, na vytvoření národního zvyku?  o:-)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Roman Jór

Děkuju všem za odpovědi to co jsem chtěl zjistit tak jsem zjistil prostě žádná normá neříká jestli L1 hnědá nebo černá to mi stačí  ;)

Štefan Beláň

Quote from: Lubomír Jindra on 13.08.2009, 16:17
Máte pravdu, ale musel jsem to zkusit  ;) Jinak s národními zvyky je to jako s tím větrem a pláštěm, viz. například Pražská energetika a její vnitřní podniková norma SK 111.
Je největší město v ČR dost, na vytvoření národního zvyku?  o:-)


Tyto věci mne neskonale vytáčí (SK111) a proto si neodpustím jednu poznámku.
"Ty pražáci jsou tak blbý jak daleko vidí" Hlavě že jsou jiní. (zle)

Jak může někdo stanovit pořadí fází proti rotaci stanovené normou. Chápal bych ještě L1-černá, L2-šedá, L3-hnědá, aby byl zachovaný sled fází. Ale opačně? Nechápu ty chytré hlavy na PRE. Pro PRE asi standardy dané ČSN vůbec neplatí. (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.

Lubomír Jindra

Svatá pravda. Jak by bylo krásné kdyby pořadí barev L1,2,3 bylo jednoznačně určeno a platilo i pro distribuční sítě...
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jaromír Urbanec

Quote from: Štefan Beláň on 13.08.2009, 07:50
TO: Jindra

Žádná norma barevné pořadí neurčuje.  (no)
Pořadí se určuje pouze u číslicového označení.
Asi vám uniklo, že ve vyobrazení nejsou barevná označení oddělená čarou jako u číslicového a navíc je mezi označením napsáno "nebo" .  :)

Měly by se ale dodržovat vžité národní zvyky, tj. L1 - hnědá, L2-černá, L3 šedá. (jednicka)

V tomto pořadí se provádí i výroba kabelů. Pro výrobu kabelů určuje pořadí (rotaci) ČSN 33 0166 ed. 2 čl. 3.1 + tabulka 1.



Přesně tak, jsem také pro národní zvyklosti - v Čechách L1 - černá, na Moravě L1 - hnědá, ve Slezku L1 - šedá