• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:21

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?

Started by Z.Šimek, 13.08.2009, 06:56

previous topic - next topic

kj

Quote from: Milan Illek on 16.08.2009, 15:32
.... Musím znát skutečný zkratový proud před pojistkami, případně napájecí transformátor s dalšími parametry, jako napětí nakrátko a připojovací vedení ........


Jen pro ilustraci (i když to všichni svedem) se snad lze mrknout např. kna stránky OEZu do sekce MODRÁ PLANETA. Bývala tam "příručka elektrikáře". Na jejím začátku je postup výpočtu....

Tomáš Jarovec

Pánové elektrikáři, setkali jste se někdy v bytové výstavbě s výměnou jističe 6kA, poškozeného kvůli nižší zkratové odolonosti?

Quote from: Jaroslav Hasala on 16.08.2009, 10:12
V souvislosti s velmi nízkou impedancí a tím velmi vysokým zkratovým proudem se občas objeví problém s nežádoucím vypínáním hlavního jističe před elektroměrem při každé poruše, třeba i při každém spálení žárovky.
Elegantnějším řešením by bylo použití tlumivek, které by zkratové proudy značně omezily.
Podle mého soudu by se na to daly použít tlumivky, které se používají v případech, kdy je stupeň B a C u přepěťové ochrany příliš blízko u sebe.

Tenhle problém mne taky občas potká. Tlumivky by mohly pomoci, možná by i trochu pohlcovaly některé menší proudové špičky.

Hugo K.

Je zde zmínka o starých bakelitových ITV,ITM s odolností 1,5 kA.Byly po desetiletí používány v podnicích těžkého strojírenství (ve zbytcích po provedené privatizaci ještě jsou ) k naprosté spokojenosti.Uvážíme-li provedení uzemnění,průřezy vedení,krátkost vedení,pak se dostaneme k hodnotám vypínací smyčky blízkým nule.Nevím,že by se nějaký jistič se svými 1,5 kA zkratové odolnosti "odpařil".

Jan Alin

Quote from: Hugo K. on 20.08.2009, 09:25
Nevím,že by se nějaký jistič se svými 1,5 kA zkratové odolnosti "odpařil".


Já o jednom případu vím, bylo to ale přímo v rozvodně v hlavním rozvaděči. Ono se toho pak následně ovšem "odpařilo" trochu víc  ;D.

Milan Illek

Quote from: Hugo K. on 20.08.2009, 09:25
Je zde zmínka o starých bakelitových ITV,ITM s odolností 1,5 kA.Byly po desetiletí používány v podnicích těžkého strojírenství (ve zbytcích po provedené privatizaci ještě jsou ) k naprosté spokojenosti.Uvážíme-li provedení uzemnění,průřezy vedení,krátkost vedení,pak se dostaneme k hodnotám vypínací smyčky blízkým nule.Nevím,že by se nějaký jistič se svými 1,5 kA zkratové odolnosti "odpařil".

Toto  bych jako precedens určitě neuváděl. Před uvedené jističe s odolností 1,5 kA se v hlavních rozváděčích (za napáj. transf.) vždy musely dávat  omezující pojistky. Každému konstruktérovi rozvaděče to bylo známo.