Started by Z.Šimek, 13.08.2009, 06:56

previous topic - next topic

Z.Šimek

13.08.2009, 06:56 Last Edit: 31.12.2009, 23:40 by Miroslav Minařík
Jaké jističe použít v bytové výstavbě (většinou rodinné domy) s vypínací schopností 6kA nebo 10kA, pokud neznáme připojovací podmínky (což se stává)? Máte zkušenosti s tím, že by jističe 6kA nevyhovovaly?

#112#

Petr Mužík

...6 kA většinou bez problémů vyhoví, protože tak velké zkratové proudy se na běžné rozvodné síti z 99% neobjeví a rozvodné závody tento problém neřeší, pro ně je důležité aby byla splěna podmínka nezaměnitelnosti označení proudové hodnoty a charakteristiky jističe.
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

František Šohajda

Hlavní jistič domu dát 10kA....všechny ostatní 6kA... (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vladimír Radimák

Mám ten pocit, že jsem někde četl, že v Německu snad používají, nebo používali jen 4,5kA. Jinak, když jsem dělal naposledy malý byt koupil jsem vybavený rozvaděč na zeď se 6-ti jističi a všechny byli 6kA.

Aleš Dobrovolný

Quote from: František Šohajda on 13.08.2009, 10:05
Hlavní jistič domu dát 10kA....všechny ostatní 6kA... (norm)


A smím se optat co to bude mít za účel?
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Milan Illek

Pokud změřím impedanci smyčky na vstupu, mohu vypočítat zkratový proud, některý přístroj přímo ukáže hodnotu.
Potom není třeba navrhovat něco na základě domněnek. Většinou v distr. rozvodu je menší než 6 kA.
Neznám však cenový rozdíl mezi jističi 6 kA a 10 kA.

dolac

Z pohľadu vypínacej schopnosti určite postačuje 6kA. Možno je tu však aj iná otázka, a to, o koľko sa skráti životnosť 6kA ističa oproti 10kA ističu po niekoľkých vypnutiach skratového prúdu? Ak uvažujem správne, asi tam bude nejaký rozdiel.   

Radomir Kubíček

Ještě se mi nestalo, aby v bytové zástavbě jsem změřil zkratový proud větší než 2 kA. Vyjímkou jsou stupačky. Bohatě stačí 6 kA, jsou také levnější.

Jaroslav Hasala

14.08.2009, 19:04 #8 Last Edit: 15.08.2009, 12:16 by Jaroslav Hasala
Například EON má v připojovacích podmínkách, že jističe před elektroměrem musí být 10 kA, bez ohledu na zkratové poměry v místě.
Přitom 10 kA jsem snad ještě nikdy nenaměřil (většina přístrojů pro měření impedance poruchové smyčky umí "změřit" i zkratový proud).
Takže skutečně před elektroměrem 10 kA, v podružné rozvodnici bez problémů 6 kA.
Co se týká ceny, jističe 6 kA jsou obvykle 60 - 70% z ceny jističů 10 kA.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Štefan Beláň

Quote from: Jaroslav Hasala on 14.08.2009, 19:04
...Přitom 10 kA jsem snad ještě nikdy nenaměřil (většina přístrojů pro měření impedance poruchové smyčky umí "změřit" i zkratový proud)...


Tato hodnota (23kA) se mi podařila naměřit pouze jednou - viz foto. Bylo to v průmyslové provozovně s vlastním transformátorem 1000kVA, vzdáleným cca 300m. Jinak při revizích běžně naměřím hodnoty v přípojkových skříních od 0,02 do 0,10 ohmů, což odpovídá zkratovému proudu od 11,5 do 2,30 kA.  :)

Je nutné předpokládat, že skutečný zkratový proud bude mnohem vyšší. (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír

TO: Beláň
Mám stejné zkušenosti jako Vy, jen bych dodal, že tady u těch proudů mají své nezastupitelné místo pojistky v HDS nebo předřazených obvodech. Ty oříznou zkrat velmi rychle a nedovolí nárůst proudové hodnoty do maxima.

Jaroslav Hasala

15.08.2009, 12:15 #11 Last Edit: 16.08.2009, 09:53 by Jaroslav Hasala
Měření velmi nízkých hodnot impedance je dost ošidné, většina přístrojů už neumí takto nízké hodnoty správně změřit ...
Jednou se mi dokonce podařilo naměřit i zápornou hodnotu ...   :o
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Václav 3

Quote from: Vladimír Radimák on 13.08.2009, 12:29
Mám ten pocit, že jsem někde četl, že v Německu snad používají, nebo používali jen 4,5kA. Jinak, když jsem dělal naposledy malý byt koupil jsem vybavený rozvaděč na zeď se 6-ti jističi a všechny byli 6kA.


Jističe ELCO-Siemens (Maďarsko) mívaly 3kA a ITV a IJV pouze 1,5kA. Přesto tyto jističe dobře sloužily a dodnes ještě na mnoha místech slouží, byť je samozřejmě nutno podotknout, že s ohledem na modernizaci sítí dochází ke snižování vnitřního odporu sítě a zvyšování zkratových proudů.

Jirka Š. Svejkovský

Já nevím, co řešíte. U rozvodu nn v případě panelákových bytů není o čem hovořit. V případě RD by musel mít za zdí hodně velký trafo. Jistič 6kA vyhoví vždy. Vzhledem k tomu, že před tímto jističem se v 99% nacházejí nožovky se zkratovou odolností nejméně 100kA je debata zbytečná.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

V souvislosti s velmi nízkou impedancí a tím velmi vysokým zkratovým proudem se občas objeví problém s nežádoucím vypínáním hlavního jističe před elektroměrem při každé poruše, třeba i při každém spálení žárovky.
Vzhledem k tomu, že hlavní jistič před elektroměrem musí být dle připojovacích podmínek rozvodných závodů s vypínací charakteristikou "B", je to docela problém.
Potom je každý zkrat docela slušný ohňostroj a samozřejmě to vybaví i  jistič před elektroměrem. Aby byla zachována selektivita jištění, byl by vhodnější hlavní jistič před elektroměrem s vyp. char. "C", tomuto se však rozvodné závody brání a jističe "C" povolují jen vyjímečně, v "oddůvodněných" případech.
Teď je otázkou, jak to řešit ...
Řešením by bylo, zvýšit impedanci přívodního kabelu  mezi elektroměrovým rozvaděčem a podružnou rozvodnicí. Dokonce jsem to jednou viděl i na vlastní oči, mezi elektroměrem a podružnou rozvodnicí, které byly od sebe cca 3m bylo (v půdním prostoru) cca 100m kabelu ...
Elegantnějším řešením by bylo použití tlumivek, které by zkratové proudy značně omezily.
Podle mého soudu by se na to daly použít tlumivky, které se používají v případech, kdy je stupeň B a C u přepěťové ochrany příliš blízko u sebe.
Ovšem ještě nikdy jsem to prakticky neověřil ...


elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Michal Hudeček - BONEGA

16.08.2009, 14:23 #15 Last Edit: 16.08.2009, 14:31 by Michal Hudeček - BONEGA
Profesionální přístup při rozhodování o vhodné vypínací schopnosti jističů spočívá v přesném posouzení jaký maximální zkratový proud se může k jističi dostat a jaké jsou požadavky na životnost jističe v daném konkrétním případě.

Bytové aplikace
Obecně pro bytové a domovní aplikace platí (pokud není v blízkosti transformátor a přivody nejsou předimenzované), že dostačující jsou i jističe s vypínací schopností do 6 000 A. Pro vyšší jistotu lze použít však tuto kombinaci:


  • hlavní jistič použít s 10 kA vypínací schopností a za ním v sérii zapojit 6 kA jističe

  • při sériovém zapojení se energie a doba působení případného 10 kA zkratu rozdělí přibližně v poměru 1:1 a tudíž vypínací schopnost použitých 6 kA jističů pro dílčí obvody je pro tento případ naprosto dostačující



Přesto však může být vhodnější použití 10 kA jističů i tam kde nebude takové vysoké energie nikdy dosaženo a to z důvodů vyšší životnosti. Nižší hodnoty zkratů je totiž jen minimálně opotřebovávají (menší opalování kontaktů, menší tepelné namáhání, atd.).

Průmyslové aplikace
Naopak v průmyslových instalacích je trend jít ještě výše než na 10 kA vypínací schopnost. Je to právě tlak na vyšší životnost jističů. Nejsou výjimkou průmyslové provozy, kde i sebelepší 10 kA jistič nevydrží ani půl roku. Tak vysoce odolné jednomodulové jističe doposud na trhu chybí.

Proto náš vývojový tým připravuje i jističe s 15 kA vypínací schopností a i dvoupólové RCBO (jistič + chránič) do 63A bude s vypínací schopností až 15 kA (viz. www.bonega.cz/vyvoj)

Mžikové spínání
Na vyšší životnost má také významný vliv tzv. mžikové spínání kontaktů, které zamezuje vytvoření podmínek pro vznik oblouku při jakkoliv pomalém natahování páčky. Tento patentovaný princip mají jističe BONEGA i v 6 kA řadě PEP-6J a také jističe DPN (s odpínáním „N“ vodiče). Blížší vysvětlení mžikového spínání naleznete zde: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_jistice_63a/spolehlivost.asp&v=01-spolehlivost-mzikova-spoust


Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.08.2009, 21:39
Vzhledem k tomu, že před tímto jističem se v 99% nacházejí nožovky se zkratovou odolností nejméně 100kA je debata zbytečná.

Zkratová odolnost pojistek předřazených před jističem vůbec nic neznamená. Je to tzv. řadová hodnota. Musím znát skutečný zkratový proud před pojistkami, případně napájecí transformátor s dalšími parametry, jako napětí nakrátko a připojovací vedení a z omezovací charakteristiky pojistek zjistím Iomez za pojistkami. Podle toho mohu volit jistič v dalším rozvodu.

Roman Závodný

Pro představu posílám parametry zkratů samotných traf z katalogu Schneider Electric.

Výkon (kVA)             (kA)   
   uk%   I"k   Ik"+ síť
100   4   3,61   3,59
160   4   5,77   5,73
250   4   9,02   8,93
400   4   14,43   14,20
400   6   9,62   9,52
630   4   22,73   22,15
630   6   15,16   14,89
800   6   19,25   18,82
1000   6   24,06   23,40
1250   6   30,07   29,05
1600   6   38,49   36,84
2000   6   48,11   45,56