• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Pokud nemůže být elektroměr uvnitř domu jak vyřešit jeho výměnu?

Started by Menicks, 15.08.2009, 23:34

previous topic - next topic

Menicks

Bydlíme v rodinném domku kde je starší rozvod elektřiny, ted připravujeme rekonstrukci a chceme přejít z 1x25A na třífaz.
Hodiny máme umístěné uvnitř domu.
Třífázový přívod je od rysky která je na hranici pozemku až do domu.
Jak nejlépe vyřešit výměnu?

Napadají mě dvě možnosti

1) umístít elektroměr k rysce do nějaké podružné skříně hned vedle ní ale nevím jestli je něco takového možné sehnat a jestli to není moc drahé.

2) Zkusit to udělat nějakým způsobem, tak aby mohl elektroměr zůstat uvnitř.
Přetahovat vše i jističe do skříně na fasadě se mi moc nechce, nehledě na to že by to bylo venku, a pokud vím tak tyto skříně nesmí být zamčené (někdo přeskočí plot a za srandy nam vypne pojistky).





#105# Je pěkné, že chcete vyřešit problém jedinou diskusí, ale u nás platí jedno téma jedna otázka!

Jan Franěk

1) je to možné
    Cena bude samozřejmě dle provedení. cca od 5 do 8 tisíc. Pak ještě zřejmě nový přívodní kabel a 
    práce odborníka včetně revize.

2) Stačí poslat písemný dotaz na vašeho distributora a ten vám odpoví , za jakých podmínek je   
    možné upravit přípojku na 400V a zda je nutné dát elektroměr na hranici pozemku. Tím bych 
    určitě začal.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Pokud se jedná o malou rekonstrukci tak nebývá problém elektroměr nechat na tom místě jak je.....na neveřejně přístupném místě...tj. mimo pravidla distributora.......dá se domluvit......)
ale předem doporučuji jak píše kolega přede mnou ,písemná žádost.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Menicks

Quote from: František Šohajda on 16.08.2009, 09:48
Pokud se jedná o malou rekonstrukci tak nebývá problém elektroměr nechat na tom místě jak je.....na neveřejně přístupném místě...tj. mimo pravidla distributora.......dá se domluvit......)
ale předem doporučuji jak píše kolega přede mnou ,písemná žádost.....


Chtěl bych vyměnit pojistkovou skříň a připojit sporák na 380V. Nic moc velkého. Formulář mám připravený, to tam mám napsat jestli je nutné přemístit elektroměr? Zas bych na to nechtěl moc upozorňovat. Přijde mi docela dost dát jen za zvýšení proudového odběru 7,5 tis. + dalších 10 tis. za sloupek a revizi, kopat kabel přes okrasnou zahrádku. Jen kvuli tomu že jednou za rok přijde někdo odečíst elektroměr. Babička je pořád doma tak to nikdy nebyl problem.


Díky za rady.

Martin Bauer

Tak jak píší kolegové:
Podejte žádost o změnu. Příslušný distributor vám sdělí za jakých podmínek zle změnu realizovat.

Podobný problém jsem řešil loni na karlovarsku a nebyl problém ponechat elektroměr uvnitř rodinného domku.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Štefan Beláň

Quote from: Menicks on 16.08.2009, 13:13
Chtěl bych vyměnit pojistkovou skříň a připojit sporák na 380V. Nic moc velkého. Formulář mám připravený, to tam mám napsat jestli je nutné přemístit elektroměr? Zas bych na to nechtěl moc upozorňovat. ...


TO: Menicks

Zapomeňte na ponechání elektroměru uvnitř domu (bytu).
Měníte pojistkovou skříň, měníte odběr z 1f na 3f, zhotovujete nový přívod (možná i přípojku) a tak na 100% budete mít ve vyjádření, že nové odběrové místo musí být v souladu s připojovacími podmínkami Distributora, tj. na hranici soukromého pozemku. (norm)

Nekomplikujte si život do budoucna a zhotovte vše nové podle současných platných předpisů. Nechte si zpracovat odborný návrh (dokumentaci) nového řešení. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Menicks

Dekuji za rady, poslal jsem žádost a informoval se u společnosti co má oprávnění pracovat s neměřenou částí. Do týdne bych měl vyrozumění na cenu. A do 3 týdnu nejdele, vyjádření od čezu, ale počítam že tak do týdne bych ho měl mít.
Doufám že se nebude alespoň muset měnit přívodní kabel, a půjde napojit není zas tak starý a jsou tam 50A nožové pojistky tak to snad musí těch 50A vydržet :)