• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 05:03

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?

Started by Jindra Zemánek, 21.08.2009, 20:18

previous topic - next topic

Jindra Zemánek

. Mám elektroinstalaci v rodinném domku, kde přízemek prošel i její rekonstrukcí. V patře na půdě a v garáži je však původní cca 10 let stará. Zapojení zásuvkových i světelných obvodů je  přes (pro mne velké) množství krabic s věnečky.  Díky lenosti sejít patro a přinést detektor na hledání kabelů (protože jsem přeci profesní frajer a mě se to nestane  :)) , jsem převrtal třížílový kabel světelného obvodu.....tma.  Docela šlupka do akušroubováku ( zdivo porotherm ) a schozený jistič. Celkem nic vážného a i dobře opravitelného, párkrát se mi to již stalo a určitě ještě párkrát stane. Obsekám kabel, řádně propojím do svorky a nahodím jistič. Světlo však nesvítí! Fázovkou se tedy snažím najít kde se stala chyba a zjišťuji, že na nulovém (modrém) vodiči mám fázi. Již jsem v kontaktu s elektikářem, který mi pro první pomoc poradil po telefonu ať projdu všechny krabice a zkontroluji v nich všechny vodiče, jestli nějaký není tím zkratem povolen nebo upálen.
NIC. Nikde nic, ale ta fáze na nulovém vodiči je i v některých krabicích s věnečky. Takže tam jsou prostě dvě. Zde moje pátrání končí a přenechám ho vyšší odbornosti.
Kladu si ale otázku. Proč se mi po zkratu oběvila fáze na nulovém vodiči?

Hezký víkend a sakra, byla to poslední vzpěra pro klukovo kolejiště zavěšené pod stropem se zdvihem.


#uft#

Fuk Tomáš

váš elektrikář měl pravdu, máte někde přerušený (upálený) N vodič.
Nemusí to být ve věnečku, může to být i někde po trase (zasádrovaná lustrsvorka při napojování dříve převrtaného kabelu, např.).

Fáze se vám tam dostává přes spotřebič (žárovka), anebo jestli jste to zkoušel doutnavkou, tak té by stačila i pouhá indukce z vodiče v souběhu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Fázovka je k ničemu, ta vám ukáže fázi i na rohlíku položeném na roztrojce. Jediná šance je měřit impedanci (mezi L a N) směrem od problému k rozvodnici. Celkem detektivní záležitost, tak na jednu, možná dvě hodiny pro lepšího elektrikáře nebo revizáka vybaveného patřičným měřákem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hugo K.

Zkuste to vadaskou,odpadne vliv indukce.Pak bych vše vypnul a od postižené krabice natáhl drát k N můstku a změřil ohmicky.Pokud nebude propojení,je to jasné.

Lubomír Jindra

Quote from: Fuk Tomáš on 21.08.2009, 20:42
Nemusí to být ve věnečku, může to být i někde po trase (zasádrovaná lustrsvorka při napojování dříve převrtaného kabelu, např.).

;D

Taková řádně napojená lustrsvorka ve zdi, to je prevít  :D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Tomáš Jarovec

Ani prostinká fázovka se nesmí rozsvítit na N nebo PEN, pokud je instalace správně zapojená. Začal bych v rozvodnici s vypadlým jističem a pokud je tam všechno v pořádku, šel bych po krabicích až k převrtanému kabelu. Nebo zavolal elektrikáře se slovy "máš to rozbitý" :-)

Jindra Zemánek

Já vám pánové všem moc děkuji (jednicka) a jsem zvědav, jak to v pondělí dopadne. Mmch. existuje nějaká moderní technologie , která by dokázala detekovat přesné místo přerušení obvodu, nějaký skener či detektor?

Podáte nám zprávu ?

Zdenek Hejčl

Ano existuje s velkou přesností , detekuji přerušení kabelu s chybou 1 cm v omítce. Na spojku pořebujete pak vysekat kabel asi 10 cm tak, aby se tam vešly kleště na spojku.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Kamil Novák

Quote from: Zdenek Hejčl on 22.08.2009, 22:09
Ano existuje s velkou přesností , detekuji přerušení kabelu s chybou 1 cm v omítce.


A pochlubíte se čím ?  ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Zdenek Hejčl

Pokud to admin nesmázne tak ano, Fluke 2042 T cena cca 19700.-Kč. Ještě nějaký dotaz?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jindra Zemánek

25.08.2009, 12:02 #10 Last Edit: 01.01.2010, 00:49 by Miroslav Minařík
Závada nenalezena. Běhali jsme po domě od krabice ke krabici a postupnou vylučovací metodou jsme na to stejně nepřišli. Odpojil tedy stávající (špatný přívod) a propojili se z garážového rozvaděče do krabice vedoucí dále do inkriminovaného pokoje. Bohužel není moc času to řešit jelikož začíná škola a pokoj musí být hotový. Stejně mi to ale vrtá hlavou a budu to chtít určitě odhalit abych mohl v klidu spát.