• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?

Started by jano MI-CE, 24.08.2009, 18:12

previous topic - next topic

jano MI-CE

24.08.2009, 18:12 Last Edit: 01.01.2010, 00:53 by Miroslav Minařík
Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?

Valter Mayer


Aleš Dobrovolný

Podle ČSN 332000-4-41 ed2 musí být všechny zásuvky do 20A přístupné laické obsluze za chráničem s Ir=0,03A. Tj.  v RD nebo bytu se jedná o všechny zásuvky.  Pravda, jsou nějaké výjimky, ale ty se v rodiném domě podle mě obhájit nedají.

Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

František Šohajda

Jak píší kolegové přede mnou, zásuvky přes FI 30mA...
Doporučuji více FI pro případ poruchy aby, nebyla "elektrická tma" ve velké části budovy... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: Aleš Dobrovolný on 25.08.2009, 08:09
Pravda, jsou nějaké výjimky, ale ty se v rodiném domě podle mě obhájit nedají.


Jen malá vsuvka.........upozorňuji, že dál na toto téma nehodlám diskutovat, protože tu o použití chráničů v rod. domech bylo napsáno již víc než dost............

I v rodinném domě se používají mražáky a lednice, majitelé tam nezřídka kdy mají své kanceláře, které jsou nadupané počítačovou technikou s rozpracovanými daty a UPS nikde, atd. atd. Vím, že na to má každý z nás jiný pohled, že zkažené potraviny jakékoli hodnoty a zbytečně ztracená data z PC, když se dá použít UPS, se nevyrovnají s hodnotou případně ztraceného lidského života při zásahu el. proudu na nechráněných zásuvkách, ale argumentace každého z nás, by se měla vyslechnout  a pak se sám podle selského rozumu rozhodnout, co s danou situací.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Illek

Záleží na datumu provedení výchozí revize. Od 1.2.2009 je schéma  v ČR nevyhovující. Stav na Slovensku neznám.

Vladimír Radimák

Před měsícem a půl jsem měl v ruce projekt na RD, vše se zdálo být OK, ale v momentě, kdy jsem začal blíže studovat vývody rozvaděče mě zarazila okolnost, že před chráničem na zásuvkové okruhy byla společně s okruhy světel tažena jedna zásuvka do tech.místnosti (jištěna 20A).
Vyjádření majitele domu:
"Projektant to navrhl po tom co jsem mu řekl, že tam bude velký mrazák", nedalo mi to, vyjádření projektanta:
"Majitel byl asi znalý a prosil, abych dal tu zásuvku před chránič, že tam bude mrazák", víc jsem to neřešil a popřál jsem elektrikáři co to tam bude dělat hodně úspěchů, až si tam pozve RT.

Fuk Tomáš

Quote from: jano MI-CE on 24.08.2009, 18:12
Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?


Nevím jak ostatní, ale já tam nějak ne a ne najít jištění zásuvky pro sporák. Nebo jsem slepý a pro oči nevidím?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Pavel Horský

Vidíte dobře, opravdu tam není  :D ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

jano MI-CE

dakujem za nazory a postrehy. Som len zvedavy kde sa to "zbrojenie" rozvadzacov chranicmi zastavi....

Jan Franěk

Mě tedy ve schématu chybí " pouze " chránič zásuvky garáž, jištění sporáku a samozřejmě chránič pro ostatní zásuvky. Snad jsem nic  v rychlosti nepřehlédl   o:-)

Zase jeden dotaz, co by nemusel být, v případě existence platné projektové dokumentace  (doh)

Jen pro upřesnění:
elektrikář - provádí rozvody elektro a zapojuje je
projektant- kreslí projekty
zedník - zedničí, člili staví domy a pod
malíř- maluje domy a pod
pokrývač- pokrývá střechy
policie- pomáhá a chrání  ;)
Vůl - ad 1-sebevrach co ohrožuje nejen sebe protože si myslí, že umí vše sám a nejlépe
        ad2- dobytek (každý si může domyslet jaký)

Pokud nevíte tyto základní věci a nemáte potřebné vzdělání, nechte to udělat odborníky.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

A jako největší rejpal bych si dovolil připomenout chybičku v připojení vodiče N pro zásuvkový okruh 4, předpokládám, že to autor schématu myslel správně.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)