Poradíte mi jak správne zapojit kombinovaný jistic s chránicem?

Started by Zdenek Prokes, 21.05.2006, 20:07

previous topic - next topic

Zdenek Prokes

Rekonstruovaná koupelna byla pripojena na kombinovaný jistic s chránicem 2p./16A/0,03A, pri jeho pripojeni byl vodic N pripojen na vystupni svorku N hlavniho "FI" 400V/0,5A, pri poruse nevybavi chranic pro koupelnu, ale rovnou hlavni chranic 0,5A, pri pripojeni vodice N na vstupni svorku N hlavniho chranice vybavy koupelnovy chranic pri zapnuti jakéhokoliv spotrebice.

Štefan Beláň

 


No máte to chybně zapojené. Vodiče L a N se zapojují  do série, tj. hlavní přívod L+N na hl. chránič 500mA , vývod L+N na podružný chránič 30mA a spotřebiče koupelny na výstup L+N chrániče 30mA. Ostatní spotřebiče musí být připojené na N vodič hlavního chrániče.


 


Snad jsem to popsal srozumitelně?

Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Prokes


Zdenek Gec

Drobná připomínka.

Pro selektivní řazení proudových chráničů platí dvě základní podmínky:

1. Hodnota IΔn předřazeného proud. chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proud. chrániče (v tomto případě splněno)

2. Předřazený proudový chránič musí být vždy typu S - selektivní (není z textu zřejmé)


Zdenek Gec

Drobná připomínka.

Pro selektivní řazení proudových chráničů platí dvě základní podmínky:

1. Hodnota IΔn předřazeného proud. chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proud. chrániče (v tomto případě splněno)

2. Předřazený proudový chránič musí být vždy typu S - selektivní (není z textu zřejmé)