• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?

Started by Zikmund MORAWIEC, 26.08.2009, 18:49

previous topic - next topic

Zikmund MORAWIEC

Mám novou el. instalaci, do momentu výměny halogenových žárovek na síťové napětí, které jsou ovládané za pomocí tlačítka umístěného dole pod schody a snímače pohybu na horní hraně schodiště, vše šlapalo na jedničku, jakmile jsem namontoval diodové zdroje samy se sepnou. Po uplynutí doby sepnutí jen pohasnou, svítí stále jen se mění jas. Jakmile do obvodu zapojím jedu halogenovou žárovku vše funguje jak má poraďte prosím :( :o ?

#116#

opakované téma

Zikmund MORAWIEC

Děkuji ,jelikož mi nebyl nikdo zatím schopen pomoci ,tok jsem si udělal penel jak ve škole ,tady je výsledek tento problém má za následek spínače s triakem podle schema běžného zapojení ,potřebuje spínat zátěž ,kterou ale diodové žárovky nejsou ,tento jev byl potlačen připojením 25w zátěže .Kontaktoval jsem výrobce , a ten mi potvrdil mi mé zjištění (jupi)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Zikmund MORAWIEC on 29.08.2009, 08:34
tento jev byl potlačen připojením 25w zátěže .

A teď mi prosím řekněte, jaký byl smysl výměny žárovek halogenových za LED.  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Dupal

Pam Morawiec se řídí heslem EU: Ušetříme, ať to stojí, co to stojí!

Fuk Tomáš

Quote from: Zikmund MORAWIEC on 29.08.2009, 08:34
Kontaktoval jsem výrobce , a ten mi potvrdil mi mé zjištění (jupi)


Jestli to je solidní výrobce, tak stačilo přečíst si návod. Mělo by v něm být napsáno, pro jaký rozsah zátěže to čidlo funguje  ;)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

V každém návodu máte napsáno co je potřeba zapojit jako min zátěž....
Některé stmívají od 40W jiné níže.......podle vnitřního zapojení....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zikmund MORAWIEC

mate všichni pravdu ,výrobce ale neuvedl minimální spínanou zátěž,  výměnu za diodové žárovky si vynutila situace.Oteplení kolem halogenek bylo extrémní ,tedy nežádoucí ,proto tyto změny .Osobně si myslím že úsporu jsem ošetřil montáží pohybového čidla ,které zkrátí čas  ,a úspora pomocí diodových žárovek -je diskutabilní s ohledem na jejích svítivost a hlavě přemrštěnou cenu

rostislav šašvata

Co tak vyměnit pohybové čidlo.Místo triaku relé?Je ovšem dražší.

František Šohajda

Triak bývá náchylný na přepětí v síti.....relé to ustojí....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vladimír Radimák

Měl jsem stejný problém, vyměnil jsem čidla a mohu tam mít buď úsporné žárovky a nebo diodová svítidla a za čidlem bez sepnutí 0V, stará čidla (triak) to bylo 50 - 110V (podle připojené zátěže). A nevím zda je úsporné někam vřazovat odpor, aby hřál jak kamínka  :D.
Vyměňte čidla, investice se vyplatí a mimochodem, ne všichni i když seriózní výrobci udávají min.zátěž pro správné sepnutí.

Jindra2

Důvodem je to, že i při vypnutém polovodičovém prvku (triak, tyristor) prochází přes něj určitý proud v řádu miliampér a to stačí na rozsvícení LED žárovek. Řešení je výše uvedeno, vyměnit spínač za releový.
Jindra