Je přípustné instalovat nad el. zařízení s IP65 vodovodní ventily s výpustí?

Started by Jiri Dekar, 27.08.2009, 15:13

previous topic - next topic

Jiri Dekar

Je přípustné nad elektrickým zařízením (tlakový spínač, presscontrol , IP 65) instalovat vodovodní armatury (filtry a ventily s vypouštěním) tak že z nich případně může stříkat, nebo odkapávat voda na tato zařízení? Je to řešeno v nějaké normě a jaké? Zařízení je umístěno v šachtě několik cm nade dnem, hrozí zaplavení při případné netěsnosti armatury.

#116#

Jirka Š. Svejkovský

Je to řešeno v ČSN 33 2000-3. Vše se odvíjí od protokolu o určení vnějších vlivů. Pokud nastala změna, je provozovatel povinen vypracovat protokol nový. A z něj vyplynou opatření.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Od toho je krytí "IP" pro takové případy kdy na něco kape voda.....
Dnes jsou výrobky které se dají namontovat i do vody pod tlakem.....
Těžko vám někdo poradí, když nevidí místo samé..? :)
Nejlépe jak píše kolega přede mnou a je to v podniku chtějte protokol o určení vlivů....od nadřízeného..

Vím že to bude SCI-FI ale jinak si neporadíte co tam má být a nemá....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: František Šohajda on 28.08.2009, 16:31
Nejlépe jak píše kolega přede mnou a je to v podniku chtějte protokol o určení vlivů....od nadřízeného..

Vím že to bude SCI-FI ale jinak si neporadíte co tam má být a nemá....


Že by nějaký Protokol popisoval jednotlivá konkrétní místa v prostoru, např. místo pod nějakými ventily? A navíc že by zohledňoval i jejich případnou netěsnost nebo jinou chybnou funkci ?  :o
To je tedy opravdu SCI-FI.   (ssur)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

stanislav mikeska

Podle druhu elektrického zařízení  je nutne použít odpovídající krytí IP a tedy je to možné při dodržení normy