• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:01

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?

Started by Petr Havlík, 23.05.2006, 08:58

previous topic - next topic

Petr Havlík

V připravované rekonstrukci RD brzy dojde i rozvody el.


RD je připojen kabelem ze sloupu do přípojkové/pojistkové skřínky ve zdi domu 63A/500V odtud do rozvaděče (společného pro elektroměr a jističe) vedou 3 fáze, N a PE.


Rozvaděč není osazen hlavním jističem je zde pouze hlavní vypínač 25A.


Chystám se vyměnit kompletně rozvody a vyměnit jističe + přiřadiť proudový chránič, a to tak, že rozvaděč rozdělím na dvě samostatné části.



       
  • 1. jističe + proudový chránič umístím do nové skřínky.

  •    
  • 2.elektroměr a vypínač (tyto jsou zaplombované a nechci (nemůžu do nich zasahovat)).


Chtěl bych prosím poradit jestli je takový postup možný?
Dále pak vodiče které vychází ze zmíněného vypínače nejsou barevně rozlišené až na PE.
PE vodič má však proti ostatním zcela zjevně menší průřez odhadem něco mezi 1.5 - 2.5.
Druhá otázka tedy zní zda je to v pořádku nebo je nutné předělat i přípojku.Děkuji.


Georgis Fasulis

Takhle jen podle popisu je to těžké. Stav rozvaděče s elektroměrem by měl posoudit elektrikář. Nezdá se mi pravděpodobné, že by před elektroměrem nebyl osazen hlavní jistič, ale jen vypinač. Ten PE vodič je taky hodně divný. Nepíšete jaký má průřez samotná přípojka. Asi by bylo nejlepší při návrhu nové elektroinstalace dát i nový elektroměrový rozvaděč s novým hlavním jističem dimenzovaným optimálně v souladu s vašimi požadavky a nároky na množství odebírané el. energie - musíte se ale domluvit s příslušným rozvodným závodem.

G.F

Petr Havlík

To co jsem napsal je objektivní skutečnost. Před elektroměrem jsou jen pojistky ve skříňce na zdi domu.


Jiří Fuksa

Typická instalace u starých domu v síti TT.
Kuchyň - žárovka 15W, zásuvka pro jednokolový vařiček 500W.
Světnice - žárovka 10W
Chlév - žárovka 25 W
Jištění v zásuvkách papírovými pojistkami.
Pokud množství instalovaných spotřebičů po rekonstrukci RD bude stejné, přípojku bych ponechal, vydrží ještě dalších 50 let.
Při rekonstrukci RD za 5 miliónu je 15 000 Kč za novou přípojku zbytečný přepych.


Jaroslav Hasala

V tomto případě by bylo více než vhodné provést rekonstrukci elektroměrového rozvaděče, včetně přípojky nn.
Nejjednoduší cesta bude připravit nový elektroměrový rozvaděč (měl by být zvenku na objektu, přístupný). Pokud je síť TN-C, bude elektroměrový rozvaděč obsahovat pouze hlavní jistič před elektroměrem a elektroměr, popř. instalaci pro HDO - tzv. "noční proud nízká sazba". Proudový chránič a jističe jednotlivých okruhů by byly umístěny v podružné rozvodnici.
Pokud je použitá síť TT, potom by měl být proudový chránič v elektroměrovém rozvaděči, ještě před hlavním jističem. Jaká je v místě použitá síť, by vám měly sdělit místní rozvodné závody. Jako taková jednoduchá pomůcka platí, že pokud jsou použité betonové sloupy, je síť po rekonstrukci, tj. TN-C. Pokud jsou použité dřevěné sloupy, může být ještě síť TT. Sítě TT jsou už jen vyjíměčně, v těch nejzapadlejších vesničkách.
Obraťte se na místní RZ, ti vám jistě rádi sdělí své požadavky na přípojku a elektroměrový rozvaděč.
Co se týká postupu prací, asi nejlepší by bylo veškerou starou instalaci odpojit, ze starého elektroměrového rozvaděče připojit pouze nějaké zásuvky bezprostředně u rozvaděče pro dobu rekonstrukce. Jde o vaši bezpečnost, nemusíte potom zkoumat kudy vede stará elektrika, aby jste na ni při rekonstrukci někde nenarazil :-).
Dále potom připravit nový elektroměrový rozvaděč, novou podružnou rozvodnici, z ní novou instalaci, až bude všechno hotové, nechat udělat revizi a požádat RZ o přehození elektroměru do nového rozvaděče a připojení nové přípojky.


Jaroslav Hasala

Popisované provedení není nijak vyjímečné, staré rozvaděče na vesnicích byly (a jsou) typicky zapojené takto :
Přívod na hlavní vypínač (tahem zapni), dále elektroměr, dále napěťový chránič J1K 24,7A, z něj bez dalšího jištění připojená zásuvka 400V a dále jističe okruhů (obvykle jen dva, světla a zásuvky :-)
Uzemnění není nijak spojené se sítí, z cívky napěťového chrániče je připojeno obvykle na jednu zemnící tyč.
Pro současné obvyklé potřeby je toto provedení mírně řečeno nedostačující.


Miroslav Zuna

viděl jsem podobně připojený kravín,s tím rozdílem,že z nástřešáku holého vedení je svod do dřevěné HDS se závitovými pojistkami 80A,odtud do hl.rozvaděče na hl.vypínač (válcový rukojeť chybí),z něj to jde do ELM dřevěné bedny,kde je na černé desce jen elektroměr,nic víc.Z elektroměru se to vrací do hl.rozvaděče na sběrnice.jo a hl. rozvaděč nemá ani krycí plech a díky korozi už chybí dveřím spodních 10-15 cm.Všechny vodiče jsou Al z gumohadrové izolace.Sazba C02 -63.